  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53
    • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
    • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
    • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
    • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
    S 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • K klassisch
      • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
      • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
      • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
      • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

      Viele Grüße
      Stephan

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stephan a

        Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

        damit fingst du doch bereits an

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Konni

          @homoran

          So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

          Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
          Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

          @Konni

          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
          Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
            Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

            @Konni

            Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
            Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

            Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

            bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Stephan a

              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
              Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

              @Konni

              Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
              Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

              nein!
              sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

              Das ist bei einigen Geräten so.
              Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
              oft gehen auch höhere Werte.
              Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                nein!
                sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                Das ist bei einigen Geräten so.
                Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                oft gehen auch höhere Werte.
                Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                S Offline
                S Offline
                Stephan a
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @homoran

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                Laut Engelmann Anleitung:
                251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                Viele Grüße
                Stephan

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Stephan a

                  @homoran

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                  bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                  Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                  In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                  dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                  Laut Engelmann Anleitung:
                  251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                  Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                  43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #60

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                  und was soll daran
                  Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                  falsch sein?

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  damit die Verbindung dauerhaft steht.

                  da kommen höchstens falsche Werte

                  nur das Register muss existieren

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                  und was sagt das debug-log

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                    und was soll daran
                    Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                    falsch sein?

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    damit die Verbindung dauerhaft steht.

                    da kommen höchstens falsche Werte

                    nur das Register muss existieren

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                    und was sagt das debug-log

                    S Offline
                    S Offline
                    Stephan a
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    da kommen höchstens falsche Werte
                    nur das Register muss existieren

                    ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                    _

                    Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                    abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                    5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                    0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                    Leider mit Timeout Error.
                    Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                    Viele Grüße
                    Stephan

                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S Stephan a

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      da kommen höchstens falsche Werte
                      nur das Register muss existieren

                      ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                      _

                      Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                      abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                      5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                      0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                      Leider mit Timeout Error.
                      Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #62

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Die Modbus Poll Software

                      kenne ich nicht!
                      was ist das und wo läuft die?
                      wie ist due Verdrahtung?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        da kommen höchstens falsche Werte
                        nur das Register muss existieren

                        ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                        _

                        Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                        abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                        5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                        0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                        Leider mit Timeout Error.
                        Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #63

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                        unter Vorbehalt!!

                        Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                        Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                        Wieso Mode4?

                        Was ist Adress??
                        wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                        EDIT
                        mode4 ist ok!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                          unter Vorbehalt!!

                          Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                          Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                          Wieso Mode4?

                          Was ist Adress??
                          wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                          EDIT
                          mode4 ist ok!

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @homoran

                          Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                          Läuft unter WIN10.
                          Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                          d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          unter Vorbehalt!!
                          Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                          Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                          Hier die Einstellungen:
                          8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                          Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran

                            Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                            Läuft unter WIN10.
                            Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                            d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            unter Vorbehalt!!
                            Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                            Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                            Hier die Einstellungen:
                            8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                            Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #65

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                            ehrlich?

                            A -> A
                            B -> B

                            oder
                            A -> B
                            B -> A

                            mit oder ohne Terminator?

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                            alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

                            oder

                            Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

                            Was passt denn da jetzt?

                            was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                            ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                              ehrlich?

                              A -> A
                              B -> B

                              oder
                              A -> B
                              B -> A

                              mit oder ohne Terminator?

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                              alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

                              oder

                              Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

                              Was passt denn da jetzt?

                              was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                              ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @homoran

                              A-A
                              B-B
                              mit Terminator 120 Ohm

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                              Ich denke das ist das Gleiche.

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                              oder
                              Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                              Was passt denn da jetzt?

                              Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                              Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                              Welche habe ich übersehen?

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Stephan a

                                @homoran

                                A-A
                                B-B
                                mit Terminator 120 Ohm

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                Ich denke das ist das Gleiche.

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                                oder
                                Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                                Was passt denn da jetzt?

                                Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                                Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                Welche habe ich übersehen?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Ich denke das ist das Gleiche.

                                und warum ist die eine 1 und die andere 0?

                                stimmt denn usb3?
                                hast du es mal mit even probiert?

                                Ansonsten:
                                klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

                                Da müsste mehr drin stehen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Ich denke das ist das Gleiche.

                                  und warum ist die eine 1 und die andere 0?

                                  stimmt denn usb3?
                                  hast du es mal mit even probiert?

                                  Ansonsten:
                                  klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

                                  Da müsste mehr drin stehen

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stephan a
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @homoran

                                  Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                                  Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                                  Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                                  bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                                  Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                                  Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                                  Ich kann nur auswählen:
                                  5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                                  "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                                  Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                                  modbus.0
                                  	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  

                                  Viele Grüße
                                  Stephan

                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    @homoran

                                    Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                                    Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                                    Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                                    bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                                    Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                                    Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                                    Ich kann nur auswählen:
                                    5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                                    "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                                    Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    modbus.0
                                    	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    
                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                                    Ich kann nur auswählen:
                                    5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                                    "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                                    Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                                      Ich kann nur auswählen:
                                      5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                                      "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                                      Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #70

                                      @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht.

                                      klar!
                                      Aber ich habe das bisher so verstanden, dass bei @Stephan-a der ioBroker unter Linux läuft, und er jetzt nur wegen der Software, die er zum testen nutzt auf WIN unterwegs ist

                                      @stephan-a
                                      Screenshot_20250821-124002_Firefox.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        @homoran

                                        Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                                        Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                                        Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                                        bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                                        Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                                        Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                                        Ich kann nur auswählen:
                                        5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                                        "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                                        Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                                        modbus.0
                                        	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        
                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #71

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus

                                        @klassisch
                                        ooh, du hast anscheinend recht.

                                        Dann bin ich raus.
                                        Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                                        ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.

                                        Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                                        Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus

                                          @klassisch
                                          ooh, du hast anscheinend recht.

                                          Dann bin ich raus.
                                          Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                                          ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.

                                          Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                                          Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @homoran Unter Win kann man einen COM-Server nur von einem Programm aus nutzen. Wenn man mehrere "USB zu irgendwas seriellem - Sticks" nutzt, dann werden halt automatisch entsprechende COMs eingerichtet und stehen zur Verfügung.
                                          Einer der Gründe warum ich diese USB-Sticks nur während der Erkundungsphase nutze und dann baldmöglichst auch einen "Ether to serial" Adapter wie USRIOT wechsle.

                                          Das serial/COM Thema ist der typische Fehler bei den Smartmeter Leseköpfen. Da wird zuerst mit einem Terminalprogramm getestet, was ja in Ordnung ist, aber das dann nicht richtig beendet und man wundert sich, warum der Smartmeter Adapter sich nicht ordentlich verbindet.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          370

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe