      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

      unter Vorbehalt!!

      Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

      Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

      Wieso Mode4?

      Was ist Adress??
      wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

      EDIT
      mode4 ist ok!

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Stephan a @Homoran last edited by

        @homoran

        Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
        Läuft unter WIN10.
        Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

        d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        unter Vorbehalt!!
        Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
        Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

        Hier die Einstellungen:
        8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

        Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

          ehrlich?

          A -> A
          B -> B

          oder
          A -> B
          B -> A

          mit oder ohne Terminator?

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

          alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

          oder

          Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

          Was passt denn da jetzt?

          was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

          ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stephan a @Homoran last edited by

            @homoran

            A-A
            B-B
            mit Terminator 120 Ohm

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

            Ich denke das ist das Gleiche.

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
            oder
            Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
            Was passt denn da jetzt?

            Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
            Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

            Welche habe ich übersehen?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Ich denke das ist das Gleiche.

              und warum ist die eine 1 und die andere 0?

              stimmt denn usb3?
              hast du es mal mit even probiert?

              Ansonsten:
              klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

              Da müsste mehr drin stehen

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stephan a @Homoran last edited by

                @homoran

                Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                Ich kann nur auswählen:
                5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Stephan a last edited by

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                  Ich kann nur auswählen:
                  5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                  "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                  Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                    @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht.

                    klar!
                    Aber ich habe das bisher so verstanden, dass bei @Stephan-a der ioBroker unter Linux läuft, und er jetzt nur wegen der Software, die er zum testen nutzt auf WIN unterwegs ist

                    @stephan-a
                    Screenshot_20250821-124002_Firefox.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus

                      @klassisch
                      ooh, du hast anscheinend recht.

                      Dann bin ich raus.
                      Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                      ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.

                      Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                      Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran Unter Win kann man einen COM-Server nur von einem Programm aus nutzen. Wenn man mehrere "USB zu irgendwas seriellem - Sticks" nutzt, dann werden halt automatisch entsprechende COMs eingerichtet und stehen zur Verfügung.
                        Einer der Gründe warum ich diese USB-Sticks nur während der Erkundungsphase nutze und dann baldmöglichst auch einen "Ether to serial" Adapter wie USRIOT wechsle.

                        Das serial/COM Thema ist der typische Fehler bei den Smartmeter Leseköpfen. Da wird zuerst mit einem Terminalprogramm getestet, was ja in Ordnung ist, aber das dann nicht richtig beendet und man wundert sich, warum der Smartmeter Adapter sich nicht ordentlich verbindet.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                          @klassisch genau!
                          Deswegen hatte ich ganz zu Beginn in der irrigen Annahme iob liefe auf Linux, gefragt wo das Testprogramm läuft.
                          Mit der Antwort: WIN war für mich dieser Punkt aber leider erledigt.

                          was er natürlich bei ioB unter WIN nicht ist.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Stephan a @Homoran last edited by

                            @homoran @klassisch

                            Mein iob Livesystem läuft auf einen pi4 unter Linux.
                            Hier laufen problemlos 4 modbus Instanzen über TCP.
                            217977dd-939d-4101-a916-75c9ced78f4c-grafik.png

                            Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.
                            Die Testsoftware ModPull wurde vorher disconnectet und WIN neu gestartet.

                            Im Fehlerbild sehe ich keine Unterschiede. Der letzte debug war von WIN.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Stephan a @Stephan a last edited by

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.

                              Wenn es helfen würde, dann könnte ich evtl. noch einen Test mit einem weiteren PI4 und dem USB Adapter machen. Da bin ich mir aber nicht sicher mit der Einbindung des Adapters.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                peterfido last edited by

                                @stephan-a Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen.

                                Screenshot_20250821_174717_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174747_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174911_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174948_Vivaldi.jpg

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Stephan a @peterfido last edited by

                                  @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen

                                  Meine Engelmann Zähler haben auch Modbus RTU.
                                  Wie hast du die Einstellungen für das Sendeintervall von 600s.?

                                  Bei meinem Waveshare habe nur diese Einstellungen:
                                  e27e7762-604a-449a-87b2-6066e0c89d40-grafik.png

                                  Deine Einstellungsmenues habe ich nicht. In Node-Red kenne ich mich nicht aus.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    peterfido @Stephan a last edited by

                                    @stephan-a Ich nutze USRIOT TCP-Seriell Adapter. Engelmann habe ich nicht. "Nur" mehrere Modbus-Stromzähler am Bus. Die werden alle 10 Sekunden abgefragt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    342
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.4k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    6
                                    78
                                    1093
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo