    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stephan a

    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    da kommen höchstens falsche Werte
    nur das Register muss existieren

    ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
    _

    Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

    abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

    5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

    0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

    Leider mit Timeout Error.
    Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #63

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

    unter Vorbehalt!!

    Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

    Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

    Wieso Mode4?

    Was ist Adress??
    wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

    EDIT
    mode4 ist ok!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

      unter Vorbehalt!!

      Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

      Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

      Wieso Mode4?

      Was ist Adress??
      wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

      EDIT
      mode4 ist ok!

      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      schrieb am zuletzt editiert von
      #64

      @homoran

      Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
      Läuft unter WIN10.
      Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

      d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      unter Vorbehalt!!
      Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
      Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

      Hier die Einstellungen:
      8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

      Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

      Viele Grüße
      Stephan

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stephan a

        @homoran

        Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
        Läuft unter WIN10.
        Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

        d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        unter Vorbehalt!!
        Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
        Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

        Hier die Einstellungen:
        8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

        Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #65

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

        ehrlich?

        A -> A
        B -> B

        oder
        A -> B
        B -> A

        mit oder ohne Terminator?

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

        alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

        oder

        Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

        Was passt denn da jetzt?

        was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

        ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

          ehrlich?

          A -> A
          B -> B

          oder
          A -> B
          B -> A

          mit oder ohne Terminator?

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

          alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

          oder

          Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

          Was passt denn da jetzt?

          was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

          ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @homoran

          A-A
          B-B
          mit Terminator 120 Ohm

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

          Ich denke das ist das Gleiche.

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
          oder
          Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
          Was passt denn da jetzt?

          Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
          Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

          Welche habe ich übersehen?

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            @homoran

            A-A
            B-B
            mit Terminator 120 Ohm

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

            Ich denke das ist das Gleiche.

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
            oder
            Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
            Was passt denn da jetzt?

            Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
            Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

            Welche habe ich übersehen?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Ich denke das ist das Gleiche.

            und warum ist die eine 1 und die andere 0?

            stimmt denn usb3?
            hast du es mal mit even probiert?

            Ansonsten:
            klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

            Da müsste mehr drin stehen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Ich denke das ist das Gleiche.

              und warum ist die eine 1 und die andere 0?

              stimmt denn usb3?
              hast du es mal mit even probiert?

              Ansonsten:
              klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

              Da müsste mehr drin stehen

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @homoran

              Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
              Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

              Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
              bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

              Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

              Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              konfiguriete seriell mit dev/by-id/

              Ich kann nur auswählen:
              5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
              "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

              Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
              modbus.0
              	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              

              Viele Grüße
              Stephan

              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Stephan a

                @homoran

                Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                Ich kann nur auswählen:
                5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                modbus.0
                	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                Ich kann nur auswählen:
                5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                  Ich kann nur auswählen:
                  5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                  "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                  Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #70

                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht.

                  klar!
                  Aber ich habe das bisher so verstanden, dass bei @Stephan-a der ioBroker unter Linux läuft, und er jetzt nur wegen der Software, die er zum testen nutzt auf WIN unterwegs ist

                  @stephan-a
                  Screenshot_20250821-124002_Firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran

                    Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                    Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.

                    Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                    bd25a174-5bcd-4228-b76b-a48d6f726284-grafik.png

                    Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.

                    Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    konfiguriete seriell mit dev/by-id/

                    Ich kann nur auswählen:
                    5c6404c4-7c61-46cd-b488-b0c84fa7b486-grafik.png
                    "dev/by-id" wo wird das eingestellt?

                    Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:

                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                    modbus.0
                    	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #71

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus

                    @klassisch
                    ooh, du hast anscheinend recht.

                    Dann bin ich raus.
                    Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                    ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.

                    Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                    Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus

                      @klassisch
                      ooh, du hast anscheinend recht.

                      Dann bin ich raus.
                      Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                      ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.

                      Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                      Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      @homoran Unter Win kann man einen COM-Server nur von einem Programm aus nutzen. Wenn man mehrere "USB zu irgendwas seriellem - Sticks" nutzt, dann werden halt automatisch entsprechende COMs eingerichtet und stehen zur Verfügung.
                      Einer der Gründe warum ich diese USB-Sticks nur während der Erkundungsphase nutze und dann baldmöglichst auch einen "Ether to serial" Adapter wie USRIOT wechsle.

                      Das serial/COM Thema ist der typische Fehler bei den Smartmeter Leseköpfen. Da wird zuerst mit einem Terminalprogramm getestet, was ja in Ordnung ist, aber das dann nicht richtig beendet und man wundert sich, warum der Smartmeter Adapter sich nicht ordentlich verbindet.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • K klassisch

                        @homoran Unter Win kann man einen COM-Server nur von einem Programm aus nutzen. Wenn man mehrere "USB zu irgendwas seriellem - Sticks" nutzt, dann werden halt automatisch entsprechende COMs eingerichtet und stehen zur Verfügung.
                        Einer der Gründe warum ich diese USB-Sticks nur während der Erkundungsphase nutze und dann baldmöglichst auch einen "Ether to serial" Adapter wie USRIOT wechsle.

                        Das serial/COM Thema ist der typische Fehler bei den Smartmeter Leseköpfen. Da wird zuerst mit einem Terminalprogramm getestet, was ja in Ordnung ist, aber das dann nicht richtig beendet und man wundert sich, warum der Smartmeter Adapter sich nicht ordentlich verbindet.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #73

                        @klassisch genau!
                        Deswegen hatte ich ganz zu Beginn in der irrigen Annahme iob liefe auf Linux, gefragt wo das Testprogramm läuft.
                        Mit der Antwort: WIN war für mich dieser Punkt aber leider erledigt.

                        was er natürlich bei ioB unter WIN nicht ist.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @klassisch genau!
                          Deswegen hatte ich ganz zu Beginn in der irrigen Annahme iob liefe auf Linux, gefragt wo das Testprogramm läuft.
                          Mit der Antwort: WIN war für mich dieser Punkt aber leider erledigt.

                          was er natürlich bei ioB unter WIN nicht ist.

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          @homoran @klassisch

                          Mein iob Livesystem läuft auf einen pi4 unter Linux.
                          Hier laufen problemlos 4 modbus Instanzen über TCP.
                          217977dd-939d-4101-a916-75c9ced78f4c-grafik.png

                          Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.
                          Die Testsoftware ModPull wurde vorher disconnectet und WIN neu gestartet.

                          Im Fehlerbild sehe ich keine Unterschiede. Der letzte debug war von WIN.

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran @klassisch

                            Mein iob Livesystem läuft auf einen pi4 unter Linux.
                            Hier laufen problemlos 4 modbus Instanzen über TCP.
                            217977dd-939d-4101-a916-75c9ced78f4c-grafik.png

                            Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.
                            Die Testsoftware ModPull wurde vorher disconnectet und WIN neu gestartet.

                            Im Fehlerbild sehe ich keine Unterschiede. Der letzte debug war von WIN.

                            S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #75

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.

                            Wenn es helfen würde, dann könnte ich evtl. noch einen Test mit einem weiteren PI4 und dem USB Adapter machen. Da bin ich mir aber nicht sicher mit der Einbindung des Adapters.

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #76

                              @stephan-a Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen.

                              Screenshot_20250821_174717_Vivaldi.jpg
                              Screenshot_20250821_174747_Vivaldi.jpg
                              Screenshot_20250821_174911_Vivaldi.jpg
                              Screenshot_20250821_174948_Vivaldi.jpg

                              Gruß

                              Peterfido


                              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                              ioBroker: Debian (VM)
                              CCU: Debmatic (VM)
                              Influx: Debian (VM)
                              Grafana: Debian (VM)
                              eBus: Debian (VM)
                              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P peterfido

                                @stephan-a Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen.

                                Screenshot_20250821_174717_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174747_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174911_Vivaldi.jpg
                                Screenshot_20250821_174948_Vivaldi.jpg

                                S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #77

                                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen

                                Meine Engelmann Zähler haben auch Modbus RTU.
                                Wie hast du die Einstellungen für das Sendeintervall von 600s.?

                                Bei meinem Waveshare habe nur diese Einstellungen:
                                e27e7762-604a-449a-87b2-6066e0c89d40-grafik.png

                                Deine Einstellungsmenues habe ich nicht. In Node-Red kenne ich mich nicht aus.

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Stephan a

                                  @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen

                                  Meine Engelmann Zähler haben auch Modbus RTU.
                                  Wie hast du die Einstellungen für das Sendeintervall von 600s.?

                                  Bei meinem Waveshare habe nur diese Einstellungen:
                                  e27e7762-604a-449a-87b2-6066e0c89d40-grafik.png

                                  Deine Einstellungsmenues habe ich nicht. In Node-Red kenne ich mich nicht aus.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @stephan-a Ich nutze USRIOT TCP-Seriell Adapter. Engelmann habe ich nicht. "Nur" mehrere Modbus-Stromzähler am Bus. Die werden alle 10 Sekunden abgefragt.

                                  Gruß

                                  Peterfido


                                  Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                  ioBroker: Debian (VM)
                                  CCU: Debmatic (VM)
                                  Influx: Debian (VM)
                                  Grafana: Debian (VM)
                                  eBus: Debian (VM)
                                  Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P peterfido

                                    @stephan-a Ich nutze USRIOT TCP-Seriell Adapter. Engelmann habe ich nicht. "Nur" mehrere Modbus-Stromzähler am Bus. Die werden alle 10 Sekunden abgefragt.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stephan a
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @peterfido

                                    Ja, mehrer mobus-Stromzähler habe ich auch am laufen. Da funktioniert auch alles.
                                    Aber der Engelmann :disappointed:

                                    Viele Grüße
                                    Stephan

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    1.0k

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe