    Sensostar Modbus auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      steht die weitere Kommunikation?

      ich sehe keine Informationen!

      wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
      in etwa: gesendete und emfangene Pakete

      Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
      Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.

      Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        peterfido @Stephan a last edited by peterfido

        @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
        Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

          hab ich bisher nicht gesehen!

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Der Registerwert im iobrocker ist "null"

          du hast ja auch kein Polling aktiviert!

          fang doch erstmal mit einem

          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

          an.
          Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stephan a @peterfido last edited by

            @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

            Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

            d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Stephan a @Homoran last edited by Homoran

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

              hab ich bisher nicht gesehen!

              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
              modbus.5
              	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              

              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              du hast ja auch kein Polling aktiviert!

              Ok. Was und Wo?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran

                @stephan-a
                Das ist kein debug-log!

                siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Was und Wo?

                erübrigt sich wahrscheinlich, wenn

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                fang doch erstmal mit einem
                @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                an.
                Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab

                  ääähh???

                  wo hast du das verändert?
                  even gehört zu den seriellen Parametern.
                  Das hat nichts mit TCP zu tun!

                  Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                  das könnte uns möglicherweise weiterhelfen

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Stephan a @Homoran last edited by

                    @homoran
                    Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

                    Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                    Polling ist jetzt aktiviert.

                    Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                    1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.5
                    	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    

                    Hier noch das Register laut Engelmann:
                    7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

                    Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                    6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

                    09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      warn Error: undefined

                      irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                      an das Register kommt der ioBroker nicht ran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Hier noch das Register laut Engelmann:

                      und warum machst du nicht was ich schreibe??

                      zum dritten Mal:

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      fang doch erstmal mit einem
                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                      an.
                      Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Stephan a @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
                        Hier der Log mit Register 30001.

                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.5
                        	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        

                        0c3c8275-d16f-4a78-a671-28831911e53e-grafik.png

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                        Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          peterfido last edited by

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                          

                          Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                          d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                          Was ist denn das für eine Destination IP?

                          S Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Stephan a @peterfido last edited by

                            @peterfido

                            Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by Homoran

                              @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Was ist denn das für eine Destination IP?

                              das könnte die IP sein unter der der Waveshare erreichbar ist.

                              EDIT: blödsinn, das ist dev ID

                              @Stephan-a
                              Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                              nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                              Was ist da nicht established?
                              und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                              da klemmt die Kommunikation

                              welche IPs kamen automatisch??
                              und wer ist ...1.3?

                              die 180.154.125.252 gehört zu china telecom

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by

                                @peterfido wenn ich das hier

                                https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  peterfido @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  In der Anleitung steht unter Anderm:

                                  • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
                                    (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
                                  

                                  Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?

                                  Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Stephan a @peterfido last edited by Stephan a

                                    @peterfido

                                    Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
                                    Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.

                                    Die Save ID ist 1:
                                    d901b3f6-7621-446f-b5ec-316e81331eeb-grafik.png

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      peterfido @Stephan a last edited by

                                      @stephan-a

                                      Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.

                                      Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Stephan a @peterfido last edited by

                                        @peterfido
                                        Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?

                                        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.

                                        Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Stephan a @Stephan a last edited by

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                                          nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

                                          Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

                                          Was ist da nicht established?

                                          Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

                                          Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                                          7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

                                          und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                                          da klemmt die Kommunikation

                                          Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

                                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Stephan a @Stephan a last edited by Stephan a

                                            So stellt es sich für mich dar:

                                            Verbindung:
                                            iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
                                            Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            837
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            76
                                            949
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo