Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

DMP8624 -> iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
235 Posts 7 Posters 37.2k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F fimoknete

    Guten Tag alle,

    ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?

    Vielen Dank im Vorraus.

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by Wal
    #38

    @fimoknete ,
    guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.

    Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.

    sudo apt remove brltty
    

    und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.

    Danach im Modbus-Adapter

    Bildschirmfoto_2023-09-17_10-50-20.png
    Bildschirmfoto_2023-09-17_10-52-08.png

    ergibt
    Bildschirmfoto_2023-09-17_10-53-19.png

    modbus.0
    2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
    
    modbus.0
    2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    

    edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    1 Reply Last reply
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:

      Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?

      DPM ESP.jpg

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by
      #39

      @ralla66 ,
      habe gerade den USB Stecker am laufen.

      Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Reply Last reply
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        habe gerade den USB Stecker am laufen.

        Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by
        #40

        @wal

        ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen

        WalW 1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by
          #41

          @ralla66 ,
          die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
          Mit dem Windows Programm geht es sofort.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 1 Reply Last reply
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
            Mit dem Windows Programm geht es sofort.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by Ralla66
            #42

            @wal

            5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
            Prüfe ich mal.

            DPM Modbus Protokoll.jpg

            Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.

            ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC

            Nachtrag für Ein

             01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 
             01 06 00 02 00 01 06 95  
            

            Aus

            01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
            01 06 00 02 00 00 07 69
            
            Ralla66R 1 Reply Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
              Prüfe ich mal.

              DPM Modbus Protokoll.jpg

              Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.

              ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC

              Nachtrag für Ein

               01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 
               01 06 00 02 00 01 06 95  
              

              Aus

              01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
              01 06 00 02 00 00 07 69
              
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              wrote on last edited by Ralla66
              #43

              @ralla66

              Nachtrag,
              der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
              in der Web Gui steht der Button auf Aus

              sollte das hier sein:

              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
              then
                vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
              endif
              

              Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
              Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
              Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
              Das mal eben Projekt 🙂

              Nachtrag 14:25

              >M 1
              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
              
              01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
              01 06 00 02 00 01 06 95 
              
              01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
              01 03 02 00 00 B8 44 
              
              01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
              01 03 02 04 77 FA A2 
              
              01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
              01 03 02 03 E8 B8 FA 
              
              01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
              01 03 02 00 01 79 84 
              
              01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
              01 03 02 04 77 FA A2 
              
              01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
              01 03 02 00 00 B8 44 
              

              Rückantwort Voltage Set :

              01 03 02 04 77 FA A2
              01 ID Number
              03 CMD
              02 2 Byte
              04 77 Data ist 1.143 Volt
              FA A2 CRC

              Web Gui zeigt aber nichts an

              Nachtrag 15:05

              DPM IObroker.jpg

              DP werden erstellt aber nicht gefüllt.

              Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.

              Nachtrag 15:30

              SerialSend per Console -> Ein

              DPM Serial send.jpg

              WalW 2 Replies Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @ralla66

                Nachtrag,
                der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                in der Web Gui steht der Button auf Aus

                sollte das hier sein:

                if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                then
                  vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                  sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                endif
                

                Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                Das mal eben Projekt 🙂

                Nachtrag 14:25

                >M 1
                +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                
                01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                01 06 00 02 00 01 06 95 
                
                01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                01 03 02 00 00 B8 44 
                
                01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                01 03 02 04 77 FA A2 
                
                01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                01 03 02 03 E8 B8 FA 
                
                01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                01 03 02 00 01 79 84 
                
                01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                01 03 02 04 77 FA A2 
                
                01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                01 03 02 00 00 B8 44 
                

                Rückantwort Voltage Set :

                01 03 02 04 77 FA A2
                01 ID Number
                03 CMD
                02 2 Byte
                04 77 Data ist 1.143 Volt
                FA A2 CRC

                Web Gui zeigt aber nichts an

                Nachtrag 15:05

                DPM IObroker.jpg

                DP werden erstellt aber nicht gefüllt.

                Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.

                Nachtrag 15:30

                SerialSend per Console -> Ein

                DPM Serial send.jpg

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by Wal
                #44

                @ralla66 ,
                bei mir werden sie beschrieben.
                Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                reg.jpg

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                1 Reply Last reply
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @ralla66

                  Nachtrag,
                  der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                  in der Web Gui steht der Button auf Aus

                  sollte das hier sein:

                  if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                    sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                  endif
                  

                  Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                  Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                  Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                  Das mal eben Projekt 🙂

                  Nachtrag 14:25

                  >M 1
                  +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                  1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                  1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                  
                  01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                  01 06 00 02 00 01 06 95 
                  
                  01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                  01 03 02 00 00 B8 44 
                  
                  01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                  01 03 02 04 77 FA A2 
                  
                  01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                  01 03 02 03 E8 B8 FA 
                  
                  01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                  01 03 02 00 01 79 84 
                  
                  01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                  01 03 02 04 77 FA A2 
                  
                  01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                  01 03 02 00 00 B8 44 
                  

                  Rückantwort Voltage Set :

                  01 03 02 04 77 FA A2
                  01 ID Number
                  03 CMD
                  02 2 Byte
                  04 77 Data ist 1.143 Volt
                  FA A2 CRC

                  Web Gui zeigt aber nichts an

                  Nachtrag 15:05

                  DPM IObroker.jpg

                  DP werden erstellt aber nicht gefüllt.

                  Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.

                  Nachtrag 15:30

                  SerialSend per Console -> Ein

                  DPM Serial send.jpg

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #45

                  @ralla66 ,
                  conf.jpg

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,
                    conf.jpg

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by Ralla66
                    #46

                    @wal

                    liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                    In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                    vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                    Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.

                    WalW 1 Reply Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                      In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                      vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                      Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #47

                      @ralla66 ,
                      bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                      Ich mach mal den ESP wieder dran.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Reply Last reply
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                        Ich mach mal den ESP wieder dran.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        wrote on last edited by Ralla66
                        #48

                        @wal

                        welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                        Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                        Ampere geht ja und das < 1 sec.

                        WalW 1 Reply Last reply
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal

                          welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                          Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                          Ampere geht ja und das < 1 sec.

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #49

                          @ralla66 ,
                          überhaupt keins, das macht das Skript.

                          Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.

                          17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                          17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                          17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                          

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            überhaupt keins, das macht das Skript.

                            Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.

                            17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                            17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                            17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                            
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #50

                            @wal

                            das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                            Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

                            WalW 2 Replies Last reply
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                              Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #51

                              @ralla66 ,
                              das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                              Du musst das subscribe dann anpassen.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                                Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #52

                                @ralla66 ,
                                wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.

                                17:23:22.744 SRC: Rule
                                17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                                  Du musst das subscribe dann anpassen.

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #53

                                  @wal

                                  das wäre möglich, prüfe ich.
                                  Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                  DPM und ESP sollten autark sein.
                                  Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

                                  dpm tpow 1.jpg

                                  WalW 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    das wäre möglich, prüfe ich.
                                    Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                    DPM und ESP sollten autark sein.
                                    Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

                                    dpm tpow 1.jpg

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #54

                                    @ralla66 ,
                                    das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      das wäre möglich, prüfe ich.
                                      Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                      DPM und ESP sollten autark sein.
                                      Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

                                      dpm tpow 1.jpg

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #55

                                      @ralla66 ,
                                      mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                      Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,
                                        mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                                        Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by Ralla66
                                        #56

                                        @wal

                                        Volt und Ampere ist Regelbar.
                                        Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                        Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                        wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

                                        DPM C Current.jpg

                                        WalW 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal

                                          Volt und Ampere ist Regelbar.
                                          Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                                          Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                                          wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

                                          DPM C Current.jpg

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #57

                                          @ralla66 ,
                                          bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe