    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

      @ralla66 ,
      habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.

      Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
      mod2.jpg

      edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
      Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
      Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.

      Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer last edited by Wal

        Temperaturanzeige funktioniert auch.

        >M 1
        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
        #
        
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

          @wal

          Morgen, neue Erkenntnisse.
          ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
          dpm 17092023.jpg
          Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
          Ein / Aus funktioniert nur EIN.

          09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
          

          Web Gui zeigt Aus an.
          Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
          set und disp keine Anzeige

          Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
          Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by

            @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:

            Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?

            DPM ESP.jpg

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @fimoknete last edited by Wal

              @fimoknete ,
              guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.

              Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.

              sudo apt remove brltty
              

              und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.

              Danach im Modbus-Adapter

              Bildschirmfoto_2023-09-17_10-50-20.png
              Bildschirmfoto_2023-09-17_10-52-08.png

              ergibt
              Bildschirmfoto_2023-09-17_10-53-19.png

              modbus.0
              2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
              
              modbus.0
              2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              

              edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                @ralla66 ,
                habe gerade den USB Stecker am laufen.

                Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                  @wal

                  ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen

                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                    @ralla66 ,
                    die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
                    Mit dem Windows Programm geht es sofort.

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                      @wal

                      5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
                      Prüfe ich mal.

                      DPM Modbus Protokoll.jpg

                      Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.

                      ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC

                      Nachtrag für Ein

                       01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 
                       01 06 00 02 00 01 06 95  
                      

                      Aus

                      01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
                      01 06 00 02 00 00 07 69
                      
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

                        @ralla66

                        Nachtrag,
                        der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                        in der Web Gui steht der Button auf Aus

                        sollte das hier sein:

                        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                          sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                        endif
                        

                        Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                        Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                        Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                        Das mal eben Projekt 🙂

                        Nachtrag 14:25

                        >M 1
                        +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                        1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                        
                        01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                        01 06 00 02 00 01 06 95 
                        
                        01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                        01 03 02 00 00 B8 44 
                        
                        01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                        01 03 02 04 77 FA A2 
                        
                        01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                        01 03 02 03 E8 B8 FA 
                        
                        01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                        01 03 02 00 01 79 84 
                        
                        01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                        01 03 02 04 77 FA A2 
                        
                        01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                        01 03 02 00 00 B8 44 
                        

                        Rückantwort Voltage Set :

                        01 03 02 04 77 FA A2
                        01 ID Number
                        03 CMD
                        02 2 Byte
                        04 77 Data ist 1.143 Volt
                        FA A2 CRC

                        Web Gui zeigt aber nichts an

                        Nachtrag 15:05

                        DPM IObroker.jpg

                        DP werden erstellt aber nicht gefüllt.

                        Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.

                        Nachtrag 15:30

                        SerialSend per Console -> Ein

                        DPM Serial send.jpg

                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                          @ralla66 ,
                          bei mir werden sie beschrieben.
                          Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                          reg.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by

                            @ralla66 ,
                            conf.jpg

                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                              @wal

                              liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                              In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                              vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                              Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.

                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 ,
                                bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                                Ich mach mal den ESP wieder dran.

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                                  @wal

                                  welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                                  Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                                  Ampere geht ja und das < 1 sec.

                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 ,
                                    überhaupt keins, das macht das Skript.

                                    Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.

                                    17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                    17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                    17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                                    
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                      @wal

                                      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                                      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

                                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66 ,
                                        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
                                        Du musst das subscribe dann anpassen.

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66 ,
                                          wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.

                                          17:23:22.744 SRC: Rule
                                          17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                          17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                            @wal

                                            das wäre möglich, prüfe ich.
                                            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                                            DPM und ESP sollten autark sein.
                                            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

                                            dpm tpow 1.jpg

                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            735
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            235
                                            17887
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo