      Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...

      Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:

      • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
        ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)

      • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
        ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)

      VG
      Michael

      K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • K
        klassisch Most Active @Michalski last edited by

        @Michalski Vielen Dank für Rückmeldungen. Wäre auch interessant zu wissen, ob die ESP-Lösung dauerhauft stabil läuft.
        Wenn Du Schwierigkeiten mit Deiner Photodiode hast, wäre vielleicht das https://forum.iobroker.net/post/373969 eine Lösung für Dich. Kann man in der Empfindlichkeit einstellen und man sieht an der LED, ob was empfangen und übertragen wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @Michalski last edited by

          @Michalski Das der Adapter gelb bleibt ohne das einmalig Daten gekommen sind ist "absicht" um den Usern zu helfen. Anders rum kämen sonst viel mehr "Er ist grün aber es gibt keine Daten" Meldungen 🙂
          Um zu sehen ob er Verbindet reicht an sich das log weil sonst ein Fehler käme; bzw debug log sieht man was an Daten reinkommt

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • box99h
            box99h @apollon77 last edited by

            @apollon77
            Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
            Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @box99h last edited by klassisch

              @box99h sagte in Adapter "smartmeter":

              aber vom Zähler empfängt er nichts.
              Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.

              Sieht man die IR LED mit der Digicam oder der Kamera des Smartphones?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Malz1902 last edited by

                wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
                Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Malz1902 last edited by klassisch

                  @Malz1902 Wie oben geschrieben: Mit den meisten einfachen Digicams oder Smartphone Cams sieht man die IR-LED leuchten oder blitzen. Vorher an einer IR-Fernbedienung testen, ob die Cam das sieht. Mein Geschäfts-iPhone sieht es nicht, die haben wohl einen IR-Sperrfilter davor, um die Farbqualität zu erhöhen.
                  Meine Lumix Digicam und mein Axon 9 sehen das.

                  So sieht das Fenster meist aus: LED dunkel
                  Elektrizitaetszaehler-IR-Info-dark-4x3.jpg

                  Bei diesem Zähler blitzt die LED etwa einmal pro Sekunde
                  Elektrizitaetszaehler-IR-Info-bright-4x3.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    Malz1902 last edited by

                    Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
                    4a75e8b7-445d-41fe-8874-ad1cf49de254-grafik.png

                    Bekomme dann folgende Ausgabe:

                    smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
                    smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @Malz1902 last edited by

                      @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Malz1902 @klassisch last edited by

                        @klassisch
                        ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                        Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                        Zähler ist ein ISKRA MT681

                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by

                          @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":

                          Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                          am Datenblatt, das leider auf dieser Seite defekt ist
                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt681

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Malz1902 last edited by

                            @Malz1902 Zu dem Zähler habe ich im Internet nichts aussagefähiges gefunden. Aber Dein Netzbetreiber weiß, was er gekauft und wie er es konfiguriert hat. Also ruhig mal anfragen. Aber in Geduld übern und notfalls nachfragen.
                            Wenn Du ein zyklisches Blinken siehst ist es wohl eher KEIN D0, sondern unidirektional über SML. Also mal so einstellen wie ich es oben beschrieben habe.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Malz1902 last edited by

                              Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by Homoran

                                @Malz1902 du musst den Lesekopf exakt ausrichten, ggf. auf dem Kopf. Je nachdem wo die Lese und wo die Sende LED ist

                                Siehe hier in der Anleitung:
                                https://shop.voltaris.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active last edited by

                                  @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                  Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                  Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                  dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                  Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                  Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                  Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                  Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Malz1902 @klassisch last edited by

                                    @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                                    @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                    Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                    Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                    dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                    Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                    Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                    Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                    Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                    Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                                    Danke für den Hinweis mit dem Terminal

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tpn59 @Malz1902 last edited by

                                      Hallo zusammen,
                                      ich habe einen Iskraemeco MT 372 Zweirichtungszähler, der mit dem IR-Kopf aus dem VZ-Forum über USB ausgelesen werden kann.
                                      Das habe ich sowohl vor langer Zeit mit VZ gemacht, als auch mit echo auf der Linux Kommandozeile getestet.
                                      Ich wollte nun den Zähler über iobroker mit dem Smartester Adapter auslesen und bekomme keine Daten, aber Fehlermeldungen :-((
                                      Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:

                                      "protocol": "d0",
                                            "device": "/dev/ttyUSB0",
                                            "pullseq": "2F3F210D0A",
                                            "ackseq": "063035300d0a",
                                            "baudrate": 300,
                                            "baudrate_read": 9600,
                                            "parity": "7e1",
                                            "wait_sync": "off",
                                            "read_timeout": 10,
                                            "baudrate_change_delay": 0
                                      

                                      Der Fehler, den ich immer wieder erhalte ist:

                                      smartmeter.0	2020-06-04 12:05:03.242	warn	(26019) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      

                                      Passt da irgendeine fest einprogrammierte Datenlänge nicht?
                                      Oder gibt der Zähler ohne die ackseq (siehe oben) seine Daten nicht preis?
                                      Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke, kommt auch nur eine Zeile Daten (vermutlich die Begrüßung des Zählers) und erst wenn ich die ackseq schicke, kommen größere Mengen von Daten zurück.
                                      Wo kann ich denn die ackseq in den Adaptereinstellungen eingeben?
                                      Ich danke im Voraus für die Hilfe.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Thomas P. Niesel

                                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tpn59 last edited by

                                        @tpn59 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:

                                        das ist aber nicht die Konfig des Adapters.

                                        @tpn59 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke

                                        Adapter und Konsole geht nicht.
                                        es darf nur eins laufen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 @tpn59 last edited by

                                          @tpn59 Zeig doch mal die Adapter-Konfig seite wo Du alle diese Einstellungen eingestellt hast

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tpn59 @apollon77 last edited by

                                            @apollon77
                                            Hallo,
                                            sorry, es ging nicht früher.
                                            Hier kommt nun ein screenshot:
                                            Bildschirmfoto 2020-06-05 um 12.19.56.png
                                            Im Vergleich zu der VZ-Konfiguration fällt mir auf, dass ich im Adapter die ackseq nicht eingeben kann. Ohne die bekomme ich aber den Datensatz nicht aus dem Zähler.
                                            Danke für die Bemühungen
                                            Thomas P. Niesel

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            883
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1757838
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo