NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • box99hB Offline
    box99hB Offline
    box99h
    schrieb am zuletzt editiert von box99h
    #1523

    Hallo,

    ich komme mit einem Easymeter Q3AB nicht weiter.
    Leider habe ich nur direkten Zugriff auf die INFO DSS an der Frontseite des Zählers. Die Schnittstelle auf dem Zähler ist mit einem Easymeteraufkleber versiegelt.

    Als Lesekopf kommt ein Weidmann IR Schreib/Lesekopf zum Einsatz, welche mit der RX Diode auf die INFO DSS Diode ausgerichtet ist.

    Die Einstellungen im IoBroker sind:
    Bildschirmfoto 2020-05-21 um 11.09.21.png

    Der Log wirft allerdings nur "No or too long answer from Serial Device after last request." aus.

    Kennt sich jemand mit dem Easymeter Zähler aus? Kann man erkennen, ob die INFO DSS grundsätzlich funktioniert und Daten liefert? Inzwischen habe ich da meine Zweifel.

    Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • box99hB box99h

      Hallo,

      ich komme mit einem Easymeter Q3AB nicht weiter.
      Leider habe ich nur direkten Zugriff auf die INFO DSS an der Frontseite des Zählers. Die Schnittstelle auf dem Zähler ist mit einem Easymeteraufkleber versiegelt.

      Als Lesekopf kommt ein Weidmann IR Schreib/Lesekopf zum Einsatz, welche mit der RX Diode auf die INFO DSS Diode ausgerichtet ist.

      Die Einstellungen im IoBroker sind:
      Bildschirmfoto 2020-05-21 um 11.09.21.png

      Der Log wirft allerdings nur "No or too long answer from Serial Device after last request." aus.

      Kennt sich jemand mit dem Easymeter Zähler aus? Kann man erkennen, ob die INFO DSS grundsätzlich funktioniert und Daten liefert? Inzwischen habe ich da meine Zweifel.

      Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1524

      @box99h sagte in Adapter "smartmeter":

      Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.

      Das Format ist egal.Das passt..

      leider kann ich Dir zum Zähler wenig sagen ausser das wohl tun sollte. Die einstellungen sehen ok aus. Du kannst den Adapte rmal auf Debug Log stellen dann siehst Du ob überhaupt etwas ankommt.

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      box99hB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A allgrind

        @allgrind

        Ich habe das Problem selbst lösen können:

        Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
        Unbenannt.PNG
        Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.

        Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
        wlan.PNG

        Laut Log sieht alles gut aus :)
        wlan.PNG

        Via Telnet:
        wlan.PNG

        Evlt hilft es jemand ;)

        Viele Grüße
        Jan

        M Offline
        M Offline
        Michalski
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1525

        @allgrind
        Hi Jan,

        kannst Du mir sagen, ob Du unter ESPEasy sonst noch was eingestellt hast?

        Ich hab ebenfalls ein Ser2Net Communication Device eingerichtet und die Einstellungen aus Deinem Screenshot übernommen. Smartmeter verbindet sich leider nicht, die Instanz bleibt gelb.

        Wenn ich via Putty ein Telnet auf den Port mache, baut er die Verbindung scheinbar auf, es blebit aber schwarz und ich sehe keinerlei Output.

        Die PIN von meinem EVU habe ich noch nicht, aber es müsste doch mit dem Connect eigentlich auch ohne gehen, oder? Bin mir nicht sicher, ob nicht sogar der Gesamtverbrauch angezeigt werden müsste.

        Irgendeine Idee oder noch einen Hinweis, was ich vergessen haben könnte?

        VG
        Michael

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Michalski

          @allgrind
          Hi Jan,

          kannst Du mir sagen, ob Du unter ESPEasy sonst noch was eingestellt hast?

          Ich hab ebenfalls ein Ser2Net Communication Device eingerichtet und die Einstellungen aus Deinem Screenshot übernommen. Smartmeter verbindet sich leider nicht, die Instanz bleibt gelb.

          Wenn ich via Putty ein Telnet auf den Port mache, baut er die Verbindung scheinbar auf, es blebit aber schwarz und ich sehe keinerlei Output.

          Die PIN von meinem EVU habe ich noch nicht, aber es müsste doch mit dem Connect eigentlich auch ohne gehen, oder? Bin mir nicht sicher, ob nicht sogar der Gesamtverbrauch angezeigt werden müsste.

          Irgendeine Idee oder noch einen Hinweis, was ich vergessen haben könnte?

          VG
          Michael

          M Offline
          M Offline
          Michalski
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1526

          @Michalski

          Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...

          Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:

          • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
            ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)

          • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
            ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)

          VG
          Michael

          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • M Michalski

            @Michalski

            Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...

            Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:

            • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
              ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)

            • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
              ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)

            VG
            Michael

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1527

            @Michalski Vielen Dank für Rückmeldungen. Wäre auch interessant zu wissen, ob die ESP-Lösung dauerhauft stabil läuft.
            Wenn Du Schwierigkeiten mit Deiner Photodiode hast, wäre vielleicht das https://forum.iobroker.net/post/373969 eine Lösung für Dich. Kann man in der Empfindlichkeit einstellen und man sieht an der LED, ob was empfangen und übertragen wird.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Michalski

              @Michalski

              Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...

              Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:

              • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
                ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)

              • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
                ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)

              VG
              Michael

              apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1528

              @Michalski Das der Adapter gelb bleibt ohne das einmalig Daten gekommen sind ist "absicht" um den Usern zu helfen. Anders rum kämen sonst viel mehr "Er ist grün aber es gibt keine Daten" Meldungen :-)
              Um zu sehen ob er Verbindet reicht an sich das log weil sonst ein Fehler käme; bzw debug log sieht man was an Daten reinkommt

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A apollon77

                @box99h sagte in Adapter "smartmeter":

                Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.

                Das Format ist egal.Das passt..

                leider kann ich Dir zum Zähler wenig sagen ausser das wohl tun sollte. Die einstellungen sehen ok aus. Du kannst den Adapte rmal auf Debug Log stellen dann siehst Du ob überhaupt etwas ankommt.

                box99hB Offline
                box99hB Offline
                box99h
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1529

                @apollon77
                Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
                Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • box99hB box99h

                  @apollon77
                  Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
                  Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #1530

                  @box99h sagte in Adapter "smartmeter":

                  aber vom Zähler empfängt er nichts.
                  Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.

                  Sieht man die IR LED mit der Digicam oder der Kamera des Smartphones?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Malz1902
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1531

                    wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
                    Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Malz1902

                      wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
                      Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #1532

                      @Malz1902 Wie oben geschrieben: Mit den meisten einfachen Digicams oder Smartphone Cams sieht man die IR-LED leuchten oder blitzen. Vorher an einer IR-Fernbedienung testen, ob die Cam das sieht. Mein Geschäfts-iPhone sieht es nicht, die haben wohl einen IR-Sperrfilter davor, um die Farbqualität zu erhöhen.
                      Meine Lumix Digicam und mein Axon 9 sehen das.

                      So sieht das Fenster meist aus: LED dunkel
                      Elektrizitaetszaehler-IR-Info-dark-4x3.jpg

                      Bei diesem Zähler blitzt die LED etwa einmal pro Sekunde
                      Elektrizitaetszaehler-IR-Info-bright-4x3.jpg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • M Offline
                        M Offline
                        Malz1902
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1533

                        Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
                        4a75e8b7-445d-41fe-8874-ad1cf49de254-grafik.png

                        Bekomme dann folgende Ausgabe:

                        smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
                        smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Malz1902

                          Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
                          4a75e8b7-445d-41fe-8874-ad1cf49de254-grafik.png

                          Bekomme dann folgende Ausgabe:

                          smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
                          smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          
                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1534

                          @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"

                            M Offline
                            M Offline
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1535

                            @klassisch
                            ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                            Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                            Zähler ist ein ISKRA MT681

                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M Malz1902

                              @klassisch
                              ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                              Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                              Zähler ist ein ISKRA MT681

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1536

                              @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":

                              Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                              am Datenblatt, das leider auf dieser Seite defekt ist
                              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt681

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Malz1902

                                @klassisch
                                ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                                Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?

                                Zähler ist ein ISKRA MT681

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1537

                                @Malz1902 Zu dem Zähler habe ich im Internet nichts aussagefähiges gefunden. Aber Dein Netzbetreiber weiß, was er gekauft und wie er es konfiguriert hat. Also ruhig mal anfragen. Aber in Geduld übern und notfalls nachfragen.
                                Wenn Du ein zyklisches Blinken siehst ist es wohl eher KEIN D0, sondern unidirektional über SML. Also mal so einstellen wie ich es oben beschrieben habe.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1538

                                  Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Malz1902

                                    Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #1539

                                    @Malz1902 du musst den Lesekopf exakt ausrichten, ggf. auf dem Kopf. Je nachdem wo die Lese und wo die Sende LED ist

                                    Siehe hier in der Anleitung:
                                    https://shop.voltaris.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1540

                                      @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                      Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                      Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                      dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                      Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                      Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                      Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                      Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                        Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                        Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                        dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                        Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                        Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                        Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                        Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Malz1902
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1541

                                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                                        @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                        Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                        Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                        dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                        Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                        Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                        Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                        Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                        Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                                        Danke für den Hinweis mit dem Terminal

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Malz1902

                                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":

                                          @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                          Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                          Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                          dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                          Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                          Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                          Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                          Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.

                                          Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                                          Danke für den Hinweis mit dem Terminal

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tpn59
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1542

                                          Hallo zusammen,
                                          ich habe einen Iskraemeco MT 372 Zweirichtungszähler, der mit dem IR-Kopf aus dem VZ-Forum über USB ausgelesen werden kann.
                                          Das habe ich sowohl vor langer Zeit mit VZ gemacht, als auch mit echo auf der Linux Kommandozeile getestet.
                                          Ich wollte nun den Zähler über iobroker mit dem Smartester Adapter auslesen und bekomme keine Daten, aber Fehlermeldungen :-((
                                          Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:

                                          "protocol": "d0",
                                                "device": "/dev/ttyUSB0",
                                                "pullseq": "2F3F210D0A",
                                                "ackseq": "063035300d0a",
                                                "baudrate": 300,
                                                "baudrate_read": 9600,
                                                "parity": "7e1",
                                                "wait_sync": "off",
                                                "read_timeout": 10,
                                                "baudrate_change_delay": 0
                                          

                                          Der Fehler, den ich immer wieder erhalte ist:

                                          smartmeter.0	2020-06-04 12:05:03.242	warn	(26019) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          

                                          Passt da irgendeine fest einprogrammierte Datenlänge nicht?
                                          Oder gibt der Zähler ohne die ackseq (siehe oben) seine Daten nicht preis?
                                          Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke, kommt auch nur eine Zeile Daten (vermutlich die Begrüßung des Zählers) und erst wenn ich die ackseq schicke, kommen größere Mengen von Daten zurück.
                                          Wo kann ich denn die ackseq in den Adaptereinstellungen eingeben?
                                          Ich danke im Voraus für die Hilfe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Thomas P. Niesel

                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          829

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe