NEWS
Modbus adapter
-
@worxweis
Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug. -
@dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut
-
Hallo liebe Modbusprofis
ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf -
@Michael2142 @worxweis
Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid. -
@dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
-
@worxweis
Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird. -
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
Hier ein Blick in die Config des Gateways
modbus.0
2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}modbus.0
2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.modbus.0
2023-01-12 17:28:13.919 error Socket ErrorVielen Dank für Eure Hilfe!
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein. -
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
ECONNREFUSED
"address":"192.168.1.166
Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
Habe den QModMaster getrennt.
Gerät ist erreichbar.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein.Habe ich umgestellt.
Nun sieht es wie folgt im Log aus:
-
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
SDM72D-M
Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
-
@icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
Also bedaten, dann sehen wir weiter. -
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
Ist das bei Modbus RTU so?
Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
-
Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden . -
@glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
Also bedaten, dann sehen wir weiter.Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
Im Log leider weiterhin Fehler:
modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
-
@icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
Stell mal Float big endian ein
Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.