NEWS
Modbus adapter
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein. -
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
ECONNREFUSED
"address":"192.168.1.166
Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
Habe den QModMaster getrennt.
Gerät ist erreichbar.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein.Habe ich umgestellt.
Nun sieht es wie folgt im Log aus:
-
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
SDM72D-M
Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
-
@icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
Also bedaten, dann sehen wir weiter. -
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
Ist das bei Modbus RTU so?
Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.
-
Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden . -
@glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
Also bedaten, dann sehen wir weiter.Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
Im Log leider weiterhin Fehler:
modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.
modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined
modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave
-
@icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.
Stell mal Float big endian ein
Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft. -
@icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdfDort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
Damit würde ich anfangen.
Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint. -
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdfDort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
Damit würde ich anfangen.
Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
-
@icegixxe Mal als Holding Register probiert?
-
@wendy2702 sagte in Modbus adapter:
@icegixxe Mal als Holding Register probiert?
Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.
-
@icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
Das ist bei Dir anders.
Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen -
@klassisch sagte in Modbus adapter:
Die 485 Rx und Tx LEDs
Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
Und dann.... -
@icegixxe Sieht gut aus!
Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.