Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

    Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

    I Offline
    I Offline
    icegixxe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #720

    @glasfaser sagte in Modbus adapter:

    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

    Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

    Habe den QModMaster getrennt.
    Gerät ist erreichbar.
    cd0c59fb-fdea-489e-a649-dbffffc35ac5-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

      USR-TCP232-210S

      eher 410S

      Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
      RTU over TCP
      statt TCP ein.

      I Offline
      I Offline
      icegixxe
      schrieb am zuletzt editiert von
      #721

      @klassisch sagte in Modbus adapter:

      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

      USR-TCP232-210S

      eher 410S

      Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
      RTU over TCP
      statt TCP ein.

      Habe ich umgestellt.
      Nun sieht es wie folgt im Log aus:
      5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I icegixxe

        @klassisch sagte in Modbus adapter:

        @icegixxe sagte in Modbus adapter:

        USR-TCP232-210S

        eher 410S

        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
        RTU over TCP
        statt TCP ein.

        Habe ich umgestellt.
        Nun sieht es wie folgt im Log aus:
        5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #722

        @icegixxe

        Einen Schritt weiter würde ich sagen.

        Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

        Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

        I 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @icegixxe

          Einen Schritt weiter würde ich sagen.

          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

          I Offline
          I Offline
          icegixxe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #723

          @klassisch sagte in Modbus adapter:

          @icegixxe

          Einen Schritt weiter würde ich sagen.

          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

          SDM72D-M

          Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I icegixxe

            @klassisch sagte in Modbus adapter:

            @icegixxe

            Einen Schritt weiter würde ich sagen.

            Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

            Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

            SDM72D-M

            Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #724

            @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
            Also bedaten, dann sehen wir weiter.

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @icegixxe sagte in Modbus adapter:

              Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

              Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #725

              @glasfaser sagte in Modbus adapter:

              Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

              Ist das bei Modbus RTU so?

              Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                Ist das bei Modbus RTU so?

                Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #726

                @klassisch

                Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @klassisch

                  Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                  ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #727

                  @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                    Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                    I Offline
                    I Offline
                    icegixxe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #728

                    @klassisch sagte in Modbus adapter:

                    @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                    Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                    Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                    166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                    34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                    Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                    2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                    Im Log leider weiterhin Fehler:
                    modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                    modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                    modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                    modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                    modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                    modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • I icegixxe

                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                      Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                      166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                      34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                      Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                      2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                      Im Log leider weiterhin Fehler:
                      modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                      modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #729

                      @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.

                      Stell mal Float big endian ein
                      Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                      Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                      Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • I icegixxe

                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                        Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                        166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                        34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                        Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                        2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                        Im Log leider weiterhin Fehler:
                        modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                        modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #730

                        @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                        Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                        Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                        Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                        Damit würde ich anfangen.
                        Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • K klassisch

                          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                          Damit würde ich anfangen.
                          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                          I Offline
                          I Offline
                          icegixxe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #731

                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                          Damit würde ich anfangen.
                          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                          Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                          Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                          ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

                          d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

                          7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • I icegixxe

                            @klassisch sagte in Modbus adapter:

                            @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                            Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                            Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                            Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                            Damit würde ich anfangen.
                            Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                            Habe die anderen Register eingetragen und auch den Datentyp nochmal geändert.
                            Leider weiterhin diese Logs, eine Instanz die nach dem Neustart kurz grün ist und dann wieder auf gelb geht.
                            ab912478-db78-4bc2-b320-1cf083a61693-image.png

                            d3e489c8-5099-40fa-8f35-79600d55be37-image.png

                            7d77a87b-a591-47cb-913d-901ec89cb533-image.png

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #732

                            @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                              I Offline
                              I Offline
                              icegixxe
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #733

                              @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                              @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                              Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I icegixxe

                                @wendy2702 sagte in Modbus adapter:

                                @icegixxe Mal als Holding Register probiert?

                                Jetzt wo du es geschrieben hast, aber ebenfalls keine Veränderung. Immer 0V auf allen drei Phasen.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #734

                                @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                                Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                                Das ist bei Dir anders.
                                Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • K klassisch

                                  @icegixxe Bei mir sind das beim SDM639 Input Register.
                                  Sicher, daß der Zähler richtig mit dem Converter verbunden ist? Also die Verbindung A B. Manchmal muß man die kreuzen.
                                  Was machen die LEDs beim USRIOT? Die 485 Rx und Tx LEDs müsse etwa im Sekundentakt pulsen, wenn ich mich recht erinnere.

                                  Denn bei mir ist connect true und es gibt auch eine poll time != 0
                                  f8ca3527-3243-43b4-bd44-bdd742e02b5e-grafik.png
                                  Das ist bei Dir anders.
                                  Du kannst auch den USRIOT auf dessen Website ansurfen und dann sollten die Rx und Tx Counter hochzählen

                                  I Offline
                                  I Offline
                                  icegixxe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #735

                                  @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                  Die 485 Rx und Tx LEDs

                                  Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                                  Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                                  Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                                  Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                                  Und dann....

                                  🙂

                                  62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I icegixxe

                                    @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                    Die 485 Rx und Tx LEDs

                                    Es ist alles, wie du geschrieben hast. Die 485 Rx und Tx LEDs pulsen im Sekundentakt.
                                    Ich habe nochmal in den Verbindungsparametern zurück auf TCP gestellt, anstelle von RTU über TCP.
                                    Seit dem waren dann alle Fehler im Log verschwunden und die Instanz bliebt dauerhaft grün.
                                    Dann habe ich nochmal im Handbuch nachgesehen, "Aliases benutzen" und "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" war aktiv, habe ich bei mir nachgeholt. Danach hat der Adapter die Input Adressen von 3000... auf 6000... umgestellt. Habe ich wieder zurück auf die korrekten Adressen geändert und durchgestartet.
                                    Und dann....

                                    🙂

                                    62bf353d-186b-4f0e-a2b8-81318e084413-image.png

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #736

                                    @icegixxe Sieht gut aus!

                                    Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                    Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                    Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                    Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @icegixxe Sieht gut aus!

                                      Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                      Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                      Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                      Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #737

                                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                      @icegixxe Sieht gut aus!

                                      Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                      Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                      Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                      Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                      Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                                      https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                                      Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                                      Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @icegixxe Sieht gut aus!

                                        Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                        Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                        Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                        Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icegixxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #738

                                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                        @icegixxe Sieht gut aus!

                                        Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                        Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                        Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                        Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                        Sorry, du meinst natürlich das gateway.
                                        Das sieht aktuell so aus:

                                        7783ca57-f84c-45f1-88ce-4a5564dd93f6-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I icegixxe

                                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                          @icegixxe Sieht gut aus!

                                          Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
                                          Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
                                          Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
                                          Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.

                                          Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
                                          https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                                          Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
                                          Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #739

                                          @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                          Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.

                                          Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT

                                          Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?

                                          Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.

                                          Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...

                                          Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.

                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          719

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe