ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DolomitiD Dolomiti

    @worxweis
    Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
    Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
    Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug.

    W Offline
    W Offline
    worxweis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #711

    @dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Michael2142
      schrieb am zuletzt editiert von Michael2142
      #712

      Hallo liebe Modbusprofis 🙂
      ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf 94C1DB4B-F227-4821-9AC4-F1FADE435C5D.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        #713

        @Michael2142 @worxweis
        Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DolomitiD Dolomiti

          @Michael2142 @worxweis
          Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.

          W Offline
          W Offline
          worxweis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #714

          @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?

          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W worxweis

            @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?

            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von
            #715

            @worxweis
            Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • I Offline
              I Offline
              icegixxe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #716

              Hallo zusammen,
              ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
              Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
              48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
              Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
              457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
              Hier ein Blick in die Config des Gateways
              9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
              8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

              modbus.0
              2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

              Vielen Dank für Eure Hilfe!

              K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • I icegixxe

                Hallo zusammen,
                ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
                Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
                Hier ein Blick in die Config des Gateways
                9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
                8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

                modbus.0
                2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

                modbus.0
                2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

                modbus.0
                2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

                Vielen Dank für Eure Hilfe!

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #717

                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                USR-TCP232-210S

                eher 410S

                Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                RTU over TCP
                statt TCP ein.

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I icegixxe

                  Hallo zusammen,
                  ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                  Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                  48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
                  Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                  457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
                  Hier ein Blick in die Config des Gateways
                  9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
                  8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

                  modbus.0
                  2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

                  modbus.0
                  2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

                  modbus.0
                  2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

                  Vielen Dank für Eure Hilfe!

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #718

                  @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                  ECONNREFUSED

                  "address":"192.168.1.166

                  Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I icegixxe

                    Hallo zusammen,
                    ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                    Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                    48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
                    Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                    457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
                    Hier ein Blick in die Config des Gateways
                    9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
                    8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

                    modbus.0
                    2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

                    modbus.0
                    2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

                    modbus.0
                    2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

                    Vielen Dank für Eure Hilfe!

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #719

                    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                    Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    I K 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                      Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                      Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                      I Offline
                      I Offline
                      icegixxe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #720

                      @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                      Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                      Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                      Habe den QModMaster getrennt.
                      Gerät ist erreichbar.
                      cd0c59fb-fdea-489e-a649-dbffffc35ac5-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                        USR-TCP232-210S

                        eher 410S

                        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                        RTU over TCP
                        statt TCP ein.

                        I Offline
                        I Offline
                        icegixxe
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #721

                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                        @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                        USR-TCP232-210S

                        eher 410S

                        Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                        RTU over TCP
                        statt TCP ein.

                        Habe ich umgestellt.
                        Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                        5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I icegixxe

                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                          @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                          USR-TCP232-210S

                          eher 410S

                          Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                          RTU over TCP
                          statt TCP ein.

                          Habe ich umgestellt.
                          Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                          5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #722

                          @icegixxe

                          Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @icegixxe

                            Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                            Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                            Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                            I Offline
                            I Offline
                            icegixxe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #723

                            @klassisch sagte in Modbus adapter:

                            @icegixxe

                            Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                            Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                            Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                            SDM72D-M

                            Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I icegixxe

                              @klassisch sagte in Modbus adapter:

                              @icegixxe

                              Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                              Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                              Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                              SDM72D-M

                              Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #724

                              @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                              Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                                Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #725

                                @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                                Ist das bei Modbus RTU so?

                                Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                  Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                                  Ist das bei Modbus RTU so?

                                  Ich habe mein Smartmeter über RS485 <-> TCP mit so einem USRIOT angebunden. Da kann (bzw. konnte) ich von 2 Rechnern oder 2 Instanzen aus zugreifen.

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #726

                                  @klassisch

                                  Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                                  ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @klassisch

                                    Ja ... ist komisch .. ich kann aktuell nur einen Client verbinden .
                                    ... bei anderen habe ich es auch schon teils bemerkt ... die schreiben , sie könne wie du 2 verbinden .

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #727

                                    @glasfaser Danke, habe derzeit kein Testsystem mehr am Laufen. Beim Smartmeter und beim RFLink hat der doppelte Zugriff noch funktioniert. Aber das waren halt nur serielle Signale.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icegixxe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #728

                                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                      @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                      Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                                      Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                      166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                                      34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                                      Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                      2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                                      Im Log leider weiterhin Fehler:
                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                                      modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • I icegixxe

                                        @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                        @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                        Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                                        Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                        166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                                        34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                                        Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                        2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                                        Im Log leider weiterhin Fehler:
                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                                        modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #729

                                        @icegixxe Der Wert sollte Float sein, Du hast unsigned eingestellt.

                                        Stell mal Float big endian ein
                                        Länge 4 (mein SDM630 will hier 2. Die 2 verstehe ich, die 4 nicht)
                                        Und nimm mal einen anderen Wert wie Energie, Spannung oder Frequenz. Das läßt sich leichter prüfen. Bei den berechnete Power Werten, weiß man nie so genau was die rechnen.
                                        Spannung ist nett, weil sich da oft was ändert. Da sieht man, ob es läuft.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • I icegixxe

                                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                          @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                          Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                                          Habe zum Test mit dem 1. Wert angefangen.
                                          166948dc-0a5c-4b1a-8522-331c7529bf4c-image.png

                                          34dea118-6141-4e03-9926-fbc21aeb7713-image.png

                                          Objekt wurde angelegt, aber leider 0W, was nicht korrekt ist.
                                          2da48d08-729f-4092-9703-615f66f3d131-image.png

                                          Im Log leider weiterhin Fehler:
                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:08.078 info Disconnected from slave 192.168.1.166

                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.081 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.078 error Client in error state.

                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.077 error Request timed out.

                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:07.074 warn Error: undefined

                                          modbus.0 2023-01-12 18:46:02.071 info Connected to slave

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #730

                                          @icegixxe Schau mal, dort https://forum.iobroker.net/post/873275 gibt es eine Anleitung zum SDM72 als PDF.
                                          Da sehen die Register anders aus. Vielleicht gibt es da mehrere Varianten.
                                          Registerbeschreibung dazu https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf

                                          Dort ist Register 30001 die Spannung auf Phase L1
                                          Damit würde ich anfangen.
                                          Bei der Länge würde ich 4 testen wie es drin steht oder auch 2 wie es mir plausibler erscheint.

                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          572

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe