Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.@worxweis
Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren. -
@dolomiti hallo Dolomiti!
Erstmals vielen Dank für die Antwort.
Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.Woran kann den dass liegen?
-
@worxweis
Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert? -
@dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.
Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.
-
@worxweis
Ich habe kein Master-Slave-System mehr, deshalb kann ich dein Problem zum probieren nicht nachstellen. Wie installierst du den MB-Adapter auf dem Slave?
Ich meine der normale Weg sollte auf dem Master über die Adminoberfläche sein und dann kann man doch bei der Installation auswählen wo er den installieren soll. Ist bei mir wie gesagt zu lang her. -
@worxweis
Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug. -
@dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut
-
Hallo liebe Modbusprofis
ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf -
@Michael2142 @worxweis
Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid. -
@dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
-
@worxweis
Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird. -
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
Hier ein Blick in die Config des Gateways
modbus.0
2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}modbus.0
2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.modbus.0
2023-01-12 17:28:13.919 error Socket ErrorVielen Dank für Eure Hilfe!
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein. -
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
ECONNREFUSED
"address":"192.168.1.166
Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
-
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
-
@glasfaser sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,
Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
Habe den QModMaster getrennt.
Gerät ist erreichbar.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
@icegixxe sagte in Modbus adapter:
USR-TCP232-210S
eher 410S
Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
RTU over TCP
statt TCP ein.Habe ich umgestellt.
Nun sieht es wie folgt im Log aus:
-
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
-
@klassisch sagte in Modbus adapter:
Einen Schritt weiter würde ich sagen.
Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
SDM72D-M
Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
-
@icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
Also bedaten, dann sehen wir weiter.