  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    65

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tippy88
    schrieb am zuletzt editiert von
    #63

    UPDATE:

    Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

    92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

    Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan

      Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
      Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

      44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

      Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

      8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

      So sieht es in den Holding Registern aus .....

      76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

      ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

      4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

      R Offline
      R Offline
      Ralph 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #64

      @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

      Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

      Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
      Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        SaAnMaFi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #65

        Guten Tag zusammen,

        ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
        Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

        Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

        2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
        2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
        

        Egal welche Einstellung ich auswähle.

        Fronius.jpg
        iobroker.jpg

        habt ihr hier einen Tipp ?

        Vielen Dank

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Online
          D Online
          diwoma
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @saanmafi
          Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
          Stelle sie mal auf 1

          -- diwoma

          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D diwoma

            @saanmafi
            Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
            Stelle sie mal auf 1

            S Offline
            S Offline
            SaAnMaFi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht

            2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
            2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SaAnMaFi

              Guten Tag zusammen,

              ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
              Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

              Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

              2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
              2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
              

              Egal welche Einstellung ich auswähle.

              Fronius.jpg
              iobroker.jpg

              habt ihr hier einen Tipp ?

              Vielen Dank

              S Offline
              S Offline
              Snopy_16
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @saanmafi
              Einstellung bei mir im Wechselrichter
              fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

              Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
              Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
              iobroker auf Proxmox VM
              Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Snopy_16

                @saanmafi
                Einstellung bei mir im Wechselrichter
                fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                S Offline
                S Offline
                SaAnMaFi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SaAnMaFi

                  @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #70

                  @saanmafi
                  meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                  Dazu meine Adapter-EInstellung
                  12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                  Und die ersten Register-Einträge
                  46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                  -- diwoma

                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D diwoma

                    @saanmafi
                    meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                    Dazu meine Adapter-EInstellung
                    12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                    Und die ersten Register-Einträge
                    46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                    S Offline
                    S Offline
                    Snopy_16
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #71

                    @diwoma
                    Detto
                    Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
                    f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                    iobroker auf Proxmox VM
                    Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      achim_m
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      Hallo Forum,

                      ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

                      Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

                      Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                      Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

                      Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

                      Hat da jemand einen Tipp für mich ?

                      -- achim

                      Wechselrichter:
                      13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
                      d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
                      Modbus-Instanz:
                      eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
                      0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • A achim_m

                        Hallo Forum,

                        ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

                        Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

                        Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                        Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

                        Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

                        Hat da jemand einen Tipp für mich ?

                        -- achim

                        Wechselrichter:
                        13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
                        d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
                        Modbus-Instanz:
                        eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
                        0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #73

                        @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                        Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                        Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                        StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                        0: chrg/dischrg
                        1: dischrg
                        2: charge
                        3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                        Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                        0: off
                        1: empty
                        2: discharge
                        3: charge
                        4: full
                        5: hold
                        6: test

                        Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                        Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                        Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                        Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                        Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                        Pedder
                        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Pedder007P Pedder007

                          @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                          Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                          Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                          StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                          0: chrg/dischrg
                          1: dischrg
                          2: charge
                          3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                          Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                          0: off
                          1: empty
                          2: discharge
                          3: charge
                          4: full
                          5: hold
                          6: test

                          Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                          Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                          Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                          Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                          Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                          A Offline
                          A Offline
                          achim_m
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • A achim_m

                            @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            #75

                            @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                            SolarWeb und im UI

                            Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.

                            Pedder
                            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Online
                              T Online
                              ToK
                              schrieb am zuletzt editiert von ToK
                              #76

                              @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                              Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                              lg, Kurt

                              Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • T ToK

                                @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                                Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                                lg, Kurt

                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #77

                                @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Ralph 0

                                  40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maunty
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maunty

                                    @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    c1olli
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @maunty
                                    Das hier?
                                    https://forum.iobroker.net/post/989043

                                    Gruß
                                    Olli

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T ToK

                                      @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                                      Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                                      lg, Kurt

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #80

                                      @tok

                                      Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..

                                      23676b9a-749b-406f-958d-ed59720e682e-image.png

                                      Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.

                                      Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.

                                      Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.

                                      Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.

                                      30d0de77-b913-4570-818d-bc864bb24d04-image.png

                                      function setBatParams() {
                                          let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
                                          let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
                                          let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
                                          let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
                                          setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
                                      }
                                      
                                      on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
                                      
                                          let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
                                          setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
                                          setBatParams()
                                      })
                                      

                                      Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!

                                      Ergänzung ..

                                      Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.

                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      445

                                      Online

                                      32.5k

                                      Benutzer

                                      81.7k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe