Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
94 Beiträge 26 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SaAnMaFi

    Guten Tag zusammen,

    ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
    Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

    Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

    2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
    2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
    

    Egal welche Einstellung ich auswähle.

    Fronius.jpg
    iobroker.jpg

    habt ihr hier einen Tipp ?

    Vielen Dank

    S Offline
    S Offline
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    @saanmafi
    Einstellung bei mir im Wechselrichter
    fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

    Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
    Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Snopy_16

      @saanmafi
      Einstellung bei mir im Wechselrichter
      fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

      Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
      Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

      S Offline
      S Offline
      SaAnMaFi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #69

      @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SaAnMaFi

        @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

        D Offline
        D Offline
        diwoma
        schrieb am zuletzt editiert von
        #70

        @saanmafi
        meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
        Dazu meine Adapter-EInstellung
        12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

        Und die ersten Register-Einträge
        46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

        -- diwoma

        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D diwoma

          @saanmafi
          meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
          Dazu meine Adapter-EInstellung
          12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

          Und die ersten Register-Einträge
          46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

          S Offline
          S Offline
          Snopy_16
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @diwoma
          Detto
          Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
          f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
          iobroker auf Proxmox VM
          Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            achim_m
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            Hallo Forum,

            ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

            Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

            Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
            Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

            Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

            Hat da jemand einen Tipp für mich ?

            -- achim

            Wechselrichter:
            13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
            d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
            Modbus-Instanz:
            eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
            0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • A achim_m

              Hallo Forum,

              ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

              Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

              Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
              Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

              Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

              Hat da jemand einen Tipp für mich ?

              -- achim

              Wechselrichter:
              13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
              d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
              Modbus-Instanz:
              eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
              0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

              Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
              Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

              StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
              0: chrg/dischrg
              1: dischrg
              2: charge
              3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

              Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
              0: off
              1: empty
              2: discharge
              3: charge
              4: full
              5: hold
              6: test

              Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
              Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

              Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
              Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
              Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

              Pedder
              All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Pedder007P Pedder007

                @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                0: chrg/dischrg
                1: dischrg
                2: charge
                3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                0: off
                1: empty
                2: discharge
                3: charge
                4: full
                5: hold
                6: test

                Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                A Offline
                A Offline
                achim_m
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A achim_m

                  @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  #75

                  @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                  SolarWeb und im UI

                  Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.

                  Pedder
                  All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Online
                    T Online
                    ToK
                    schrieb am zuletzt editiert von ToK
                    #76

                    @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                    Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                    lg, Kurt

                    Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • T ToK

                      @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                      Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                      lg, Kurt

                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ralph 0

                        40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                        M Offline
                        M Offline
                        Maunty
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #78

                        @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maunty

                          @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                          C Online
                          C Online
                          c1olli
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          @maunty
                          Das hier?
                          https://forum.iobroker.net/post/989043

                          Gruß
                          Olli

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T ToK

                            @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                            Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                            lg, Kurt

                            L Online
                            L Online
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #80

                            @tok

                            Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..

                            23676b9a-749b-406f-958d-ed59720e682e-image.png

                            Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.

                            Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.

                            Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.

                            Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.

                            30d0de77-b913-4570-818d-bc864bb24d04-image.png

                            function setBatParams() {
                                let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
                                let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
                                let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
                                let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
                                setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
                            }
                            
                            on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
                            
                                let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
                                setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
                                setBatParams()
                            })
                            

                            Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!

                            Ergänzung ..

                            Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.

                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #81

                              @tippy88
                              Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525

                              Ich will eigentlich das gleiche machen:
                              Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.

                              Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:

                              40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
                              40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
                              40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)

                              --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.

                              Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:

                              40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
                              40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
                              40348_StorCtl_Mod = 3
                              --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
                              --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.

                              Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
                              Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
                              Danke im Voraus.


                              Nochmal kurzer Nachtrag:
                              Es geht auch z.B.:
                              40355_OutWRte = -4000 %
                              40356_InWRte = 4000 %
                              Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
                              40355_OutWRte = -4000 %
                              40356_InWRte = 8000 %
                              --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.

                              Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                Ralph 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
                                Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein

                                Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  Ralph 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  Neben einer exakten Vorgabe zum Laden und Entladen können übrigens auch maximale Vorgaben dazu gemacht werden. Die gelten dann allerdings nicht für die Netzseite sondern für die eigene:
                                  Akku laden mit max x W => InWRte xxxx
                                  Liefert die PV mehr, wird alles darüber eingespeist.

                                  Akku entladen mit max x W => OutWRte xxxx
                                  Zieht das Haus mehr, wird alles darüber aus dem Netz bezogen.

                                  Bin mir nur gerade nicht sicher, wie dann der jeweils andere Wert der beiden Paarungen eingestellt werden muss.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #84

                                    Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                                    Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      Ralph 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      Dürften aber auf keinen Fall negativ sein, das würde mit den Parametern für's Laden/Entladen aus/ins Netz kollidieren.
                                      Also vermutlich >= 0.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        Also ich lasse die so:

                                        40355_OutWRte = -4000 %
                                        40356_InWRte = 4000 %

                                        Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
                                        Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nik82N nik82

                                          Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                                          Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Ralph 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #87

                                          @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

                                          Ja.
                                          0 sperrt beide Limits
                                          1 gibt das Ladelimit frei
                                          2 das Entladelimit
                                          3 gibt beide frei

                                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          751

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen