  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Abwesend
    L Abwesend
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #59

    @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

    Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L legro

      @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

      40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

      Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

      R Offline
      R Offline
      Ralph 0
      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
      #60

      @legro
      Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
      40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
        Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

        44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

        Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

        8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

        So sieht es in den Holding Registern aus .....

        76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

        ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

        4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

        ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tippy88
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          Servus zusammen,

          ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
          Auslesen funktioniert auch soweit alles.

          Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
          Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
          Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.

          Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W

          Laut Fronius Docu:
          *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
          Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
          und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
          => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]

          • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
          • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
          • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
          • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*

          Ich setzte also
          InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
          OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
          StorCtl_Mod = 3

          Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?

          VG
          Tobias

          7dd747b8-5005-48eb-a880-6ba608638ee1-image.png
          fdd6fa69-c31a-48b3-90c6-424e586b8169-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            tippy88
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            UPDATE:

            Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

            92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

            Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

              Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
              Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

              44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

              Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

              8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

              So sieht es in den Holding Registern aus .....

              76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

              ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

              4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

              R Offline
              R Offline
              Ralph 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #64

              @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

              Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

              Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
              Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                SaAnMaFi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                Guten Tag zusammen,

                ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                

                Egal welche Einstellung ich auswähle.

                Fronius.jpg
                iobroker.jpg

                habt ihr hier einen Tipp ?

                Vielen Dank

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Online
                  D Online
                  diwoma
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @saanmafi
                  Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                  Stelle sie mal auf 1

                  -- diwoma

                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D diwoma

                    @saanmafi
                    Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                    Stelle sie mal auf 1

                    S Offline
                    S Offline
                    SaAnMaFi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #67

                    @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht

                    2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
                    2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SaAnMaFi

                      Guten Tag zusammen,

                      ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                      Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                      Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                      2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                      2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                      

                      Egal welche Einstellung ich auswähle.

                      Fronius.jpg
                      iobroker.jpg

                      habt ihr hier einen Tipp ?

                      Vielen Dank

                      S Online
                      S Online
                      Snopy_16
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @saanmafi
                      Einstellung bei mir im Wechselrichter
                      fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                      Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                      Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                      iobroker auf Proxmox VM
                      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Snopy_16

                        @saanmafi
                        Einstellung bei mir im Wechselrichter
                        fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                        Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                        Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                        S Offline
                        S Offline
                        SaAnMaFi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S SaAnMaFi

                          @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #70

                          @saanmafi
                          meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                          Dazu meine Adapter-EInstellung
                          12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                          Und die ersten Register-Einträge
                          46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                          -- diwoma

                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D diwoma

                            @saanmafi
                            meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                            Dazu meine Adapter-EInstellung
                            12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                            Und die ersten Register-Einträge
                            46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                            S Online
                            S Online
                            Snopy_16
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @diwoma
                            Detto
                            Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
                            f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

                            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                            iobroker auf Proxmox VM
                            Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              achim_m
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #72

                              Hallo Forum,

                              ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

                              Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

                              Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                              Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

                              Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

                              Hat da jemand einen Tipp für mich ?

                              -- achim

                              Wechselrichter:
                              13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
                              d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
                              Modbus-Instanz:
                              eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
                              0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                              • A achim_m

                                Hallo Forum,

                                ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

                                Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

                                Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                                Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

                                Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

                                Hat da jemand einen Tipp für mich ?

                                -- achim

                                Wechselrichter:
                                13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
                                d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
                                Modbus-Instanz:
                                eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
                                0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                                Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                                Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                                StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                                0: chrg/dischrg
                                1: dischrg
                                2: charge
                                3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                                Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                                0: off
                                1: empty
                                2: discharge
                                3: charge
                                4: full
                                5: hold
                                6: test

                                Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                                Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                                Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                                Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                                Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                                Pedder
                                All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Pedder007P Pedder007

                                  @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                                  Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                                  Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                                  StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                                  0: chrg/dischrg
                                  1: dischrg
                                  2: charge
                                  3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                                  Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                                  0: off
                                  1: empty
                                  2: discharge
                                  3: charge
                                  4: full
                                  5: hold
                                  6: test

                                  Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                                  Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)

                                  Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                                  Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                                  Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  achim_m
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • A achim_m

                                    @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                    #75

                                    @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                    SolarWeb und im UI

                                    Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.

                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      ToK
                                      schrieb am zuletzt editiert von ToK
                                      #76

                                      @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                                      Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                                      lg, Kurt

                                      Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • T ToK

                                        @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                                        Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                                        lg, Kurt

                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #77

                                        @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Ralph 0

                                          40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maunty
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          517

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe