      Bjoern77 @zloe last edited by

      @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ste_glei
        ste_glei @Bjoern77 last edited by

        @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

        Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

        Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

        Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

        Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bjoern77
          Bjoern77 @ste_glei last edited by

          @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
          Vielen Dank
          Gruss Björn

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by

            Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

            Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

            f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ste_glei
              ste_glei @JB_Sullivan last edited by

              @jb_sullivan
              scrolle 2 Posts nach oben

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by

                Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                Eingestellt 20_%
                Ausgabe -1_%

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by Ralph 0

                  40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legro last edited by legro

                    @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                    Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Ralph 0 @legro last edited by Ralph 0

                      @legro
                      Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                      40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by

                        Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                        Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                        44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                        Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                        8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                        So sieht es in den Holding Registern aus .....

                        76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                        ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                        4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tippy88 last edited by

                          Servus zusammen,

                          ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
                          Auslesen funktioniert auch soweit alles.

                          Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                          Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
                          Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.

                          Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W

                          Laut Fronius Docu:
                          *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                          Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
                          und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
                          => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]

                          • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
                          • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
                          • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
                          • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*

                          Ich setzte also
                          InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
                          OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
                          StorCtl_Mod = 3

                          Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?

                          VG
                          Tobias

                          7dd747b8-5005-48eb-a880-6ba608638ee1-image.png
                          fdd6fa69-c31a-48b3-90c6-424e586b8169-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tippy88 last edited by

                            UPDATE:

                            Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

                            92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

                            Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by

                              @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

                              Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

                              Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
                              Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SaAnMaFi last edited by

                                Guten Tag zusammen,

                                ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                                Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                                Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                                2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                                2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                

                                Egal welche Einstellung ich auswähle.

                                Fronius.jpg
                                iobroker.jpg

                                habt ihr hier einen Tipp ?

                                Vielen Dank

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  diwoma last edited by

                                  @saanmafi
                                  Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                                  Stelle sie mal auf 1

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SaAnMaFi @diwoma last edited by

                                    @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht

                                    2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
                                    2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Snopy_16 @SaAnMaFi last edited by

                                      @saanmafi
                                      Einstellung bei mir im Wechselrichter
                                      fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                                      Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                                      Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        SaAnMaFi @Snopy_16 last edited by

                                        @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          diwoma @SaAnMaFi last edited by

                                          @saanmafi
                                          meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                                          Dazu meine Adapter-EInstellung
                                          12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                                          Und die ersten Register-Einträge
                                          46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Snopy_16 @diwoma last edited by

                                            @diwoma
                                            Detto
                                            Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
                                            f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            897
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gen24
                                            23
                                            77
                                            24008
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo