NEWS
Modbus & Fronius GEN24
-
40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
-
@ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
-
@legro
Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige. -
Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):
So sieht es in den Holding Registern aus .....
..... und das kommt in den Opjekten dabei raus
-
Servus zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
Auslesen funktioniert auch soweit alles.Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W
Laut Fronius Docu:
*Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
=> resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]- InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
- OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
- StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
- Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*
Ich setzte also
InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
StorCtl_Mod = 3Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?
VG
Tobias
-
UPDATE:
Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):
Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.
-
@jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:
Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird. -
Guten Tag zusammen,
ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..
2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42 2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
Egal welche Einstellung ich auswähle.
habt ihr hier einen Tipp ?
Vielen Dank
-
@saanmafi
Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
Stelle sie mal auf 1 -
@diwoma Hey, leider klappt das auch nicht
2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42 2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
-
@saanmafi
Einstellung bei mir im Wechselrichter
Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein. -
@snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false
-
-
@diwoma
Detto
Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
-
Hallo Forum,
ich habe mich durch den Thread gearbeitet.
Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.
Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
-- achim
Wechselrichter:
Modbus-Instanz:
-
@achim_m also bei mir geht das über diese Register.
Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
0: chrg/dischrg
1: dischrg
2: charge
3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
0: off
1: empty
2: discharge
3: charge
4: full
5: hold
6: testIch habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziertNun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert. -
@pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!
-
@achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:
SolarWeb und im UI
Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.