Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L legro

    @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    Schön, dass es funktioniert.👍

    Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

    Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞

    Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

    Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

    Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #51

    Moin
    Ich verzweifle an den IDs.
    Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
    Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
    Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
    Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
    Stimmt es so mit den IDs?
    1 = WR
    2 = Batterie
    200 = Smartmeter
    Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke und Gruß
    Björn

    b.jpg
    a.jpg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z zloe

      @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
      Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.

      • zloe
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #52

      @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Bjoern77B Bjoern77

        @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        schrieb am zuletzt editiert von
        #53

        @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

        Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

        Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

        Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

        Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ste_gleiS ste_glei

          @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

          Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

          Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

          Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

          Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

          Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #54

          @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
          Vielen Dank
          Gruss Björn

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #55

            Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

            Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

            f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

            ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

            ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

              Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

              Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

              f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              schrieb am zuletzt editiert von
              #56

              @jb_sullivan
              scrolle 2 Posts nach oben

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #57

                Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                Eingestellt 20_%
                Ausgabe -1_%

                ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                  Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                  Eingestellt 20_%
                  Ausgabe -1_%

                  R Offline
                  R Offline
                  Ralph 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                  #58

                  40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Abwesend
                    L Abwesend
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #59

                    @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                    Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L legro

                      @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                      40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                      Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                      R Offline
                      R Offline
                      Ralph 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                      #60

                      @legro
                      Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                      40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #61

                        Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                        Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                        44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                        Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                        8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                        So sieht es in den Holding Registern aus .....

                        76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                        ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                        4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                        ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tippy88
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #62

                          Servus zusammen,

                          ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
                          Auslesen funktioniert auch soweit alles.

                          Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                          Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
                          Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.

                          Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W

                          Laut Fronius Docu:
                          *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                          Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
                          und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
                          => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]

                          • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
                          • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
                          • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
                          • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*

                          Ich setzte also
                          InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
                          OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
                          StorCtl_Mod = 3

                          Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?

                          VG
                          Tobias

                          7dd747b8-5005-48eb-a880-6ba608638ee1-image.png
                          fdd6fa69-c31a-48b3-90c6-424e586b8169-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tippy88
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #63

                            UPDATE:

                            Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

                            92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

                            Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                              Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                              Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                              44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                              Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                              8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                              So sieht es in den Holding Registern aus .....

                              76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                              ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                              4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #64

                              @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

                              Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

                              Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
                              Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                SaAnMaFi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #65

                                Guten Tag zusammen,

                                ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                                Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                                Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                                2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                                2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                

                                Egal welche Einstellung ich auswähle.

                                Fronius.jpg
                                iobroker.jpg

                                habt ihr hier einen Tipp ?

                                Vielen Dank

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #66

                                  @saanmafi
                                  Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                                  Stelle sie mal auf 1

                                  -- diwoma

                                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D diwoma

                                    @saanmafi
                                    Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                                    Stelle sie mal auf 1

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SaAnMaFi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #67

                                    @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht

                                    2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
                                    2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SaAnMaFi

                                      Guten Tag zusammen,

                                      ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                                      Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                                      Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                                      2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                                      2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                      

                                      Egal welche Einstellung ich auswähle.

                                      Fronius.jpg
                                      iobroker.jpg

                                      habt ihr hier einen Tipp ?

                                      Vielen Dank

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Snopy_16
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #68

                                      @saanmafi
                                      Einstellung bei mir im Wechselrichter
                                      fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                                      Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                                      Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                      iobroker auf Proxmox VM
                                      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Snopy_16

                                        @saanmafi
                                        Einstellung bei mir im Wechselrichter
                                        fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

                                        Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                                        Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SaAnMaFi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #69

                                        @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SaAnMaFi

                                          @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                                          D Online
                                          D Online
                                          diwoma
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #70

                                          @saanmafi
                                          meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                                          Dazu meine Adapter-EInstellung
                                          12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                                          Und die ersten Register-Einträge
                                          46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                                          -- diwoma

                                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          744

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe