Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ScroungerS Scrounger

    @legro
    Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
    Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

    L Abwesend
    L Abwesend
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #45

    @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

    Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.

    Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:

    Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.🤥

    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ste_gleiS ste_glei

      @alex303

      Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

      Das wird nicht zusammenpassen.

      Gesamtleistung INT&SF

      modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

      modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
      modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

      Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

      A Offline
      A Offline
      alex303
      schrieb am zuletzt editiert von
      #46

      @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

      Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

      Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

      Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

      Deshalb ist es bei mir das Register:
      energie.jpg
      das hier ist das selbe Ergebniss:
      energie-4.jpg
      energie-7.jpg
      energie-8.jpg

      Ergeniss sieht so aus:
      ergebniss-energie-1.jpg
      ergebniss-energie-2.jpg

      und in der Handyapp so:
      Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

      @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

      Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

      Das sind sogar mehr als 10%.

      @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

      modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
      modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

      Bei FLOAT wären das diese:
      energie-5.jpg
      energie-6.jpg
      energie-9.jpg
      Ergebniss:
      ergebniss-energie-3.jpg

      @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

      Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

      Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A alex303

        @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

        Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

        Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

        Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

        Deshalb ist es bei mir das Register:
        energie.jpg
        das hier ist das selbe Ergebniss:
        energie-4.jpg
        energie-7.jpg
        energie-8.jpg

        Ergeniss sieht so aus:
        ergebniss-energie-1.jpg
        ergebniss-energie-2.jpg

        und in der Handyapp so:
        Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

        @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

        Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

        Das sind sogar mehr als 10%.

        @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

        modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
        modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

        Bei FLOAT wären das diese:
        energie-5.jpg
        energie-6.jpg
        energie-9.jpg
        Ergebniss:
        ergebniss-energie-3.jpg

        @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

        Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

        Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
        #47

        Das stimmt bei mir auch nicht

        Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
        Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

        Solarweb:
        52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

        Modbus:
        7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
        ergibt zusammen
        66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ste_gleiS ste_glei

          Das stimmt bei mir auch nicht

          Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
          Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

          Solarweb:
          52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

          Modbus:
          7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
          ergibt zusammen
          66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

          A Offline
          A Offline
          alex303
          schrieb am zuletzt editiert von alex303
          #48

          @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

          Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

          Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
          energie-10.jpg
          ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

          Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

          Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A alex303

            @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

            Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

            Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
            energie-10.jpg
            ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

            Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

            Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #49

            @legro
            Vielen Dank für die Info.
            Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
            Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

            Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

            @alex303

            Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
            9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

            Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ScroungerS Scrounger

              @legro
              Vielen Dank für die Info.
              Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
              Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

              Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

              @alex303

              Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
              9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

              Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

              L Abwesend
              L Abwesend
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #50

              @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

              Schön, dass es funktioniert.👍

              Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

              Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞

              Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

              Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

              Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

              Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                Schön, dass es funktioniert.👍

                Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞

                Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

                Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #51

                Moin
                Ich verzweifle an den IDs.
                Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
                Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
                Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
                Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
                Stimmt es so mit den IDs?
                1 = WR
                2 = Batterie
                200 = Smartmeter
                Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                Danke und Gruß
                Björn

                b.jpg
                a.jpg

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z zloe

                  @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
                  Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.

                  • zloe
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #52

                  @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

                  ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Bjoern77B Bjoern77

                    @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                    Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

                    Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

                    Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

                    Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

                    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ste_gleiS ste_glei

                      @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                      Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

                      Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

                      Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

                      Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #54

                      @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
                      Vielen Dank
                      Gruss Björn

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

                        Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

                        f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

                        ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                        ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                          Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

                          Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

                          f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

                          ste_gleiS Offline
                          ste_gleiS Offline
                          ste_glei
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #56

                          @jb_sullivan
                          scrolle 2 Posts nach oben

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #57

                            Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                            Eingestellt 20_%
                            Ausgabe -1_%

                            ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                              Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                              Eingestellt 20_%
                              Ausgabe -1_%

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                              #58

                              40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Abwesend
                                L Abwesend
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                #59

                                @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                                Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L legro

                                  @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                  40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                  Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ralph 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                                  #60

                                  @legro
                                  Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                                  40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #61

                                    Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                                    Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                                    44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                                    Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                                    8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                                    So sieht es in den Holding Registern aus .....

                                    76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                                    ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                                    4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                                    ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tippy88
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #62

                                      Servus zusammen,

                                      ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
                                      Auslesen funktioniert auch soweit alles.

                                      Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                                      Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
                                      Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.

                                      Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W

                                      Laut Fronius Docu:
                                      *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                                      Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
                                      und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
                                      => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]

                                      • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
                                      • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
                                      • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
                                      • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*

                                      Ich setzte also
                                      InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
                                      OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
                                      StorCtl_Mod = 3

                                      Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?

                                      VG
                                      Tobias

                                      7dd747b8-5005-48eb-a880-6ba608638ee1-image.png
                                      fdd6fa69-c31a-48b3-90c6-424e586b8169-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tippy88
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #63

                                        UPDATE:

                                        Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

                                        92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

                                        Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                          Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                                          Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                                          44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                                          Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                                          8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                                          So sieht es in den Holding Registern aus .....

                                          76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                                          ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                                          4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Ralph 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #64

                                          @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

                                          Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
                                          Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          445

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe