    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by

      @ste_glei
      Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alex303 @Scrounger last edited by

        Hallo zusammen,

        ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

        Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
        Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
        energie.jpg
        Hier die Einstellung im ioBroker:
        energie-2.jpg
        Hier der angezeigte Wert:
        energie-3.jpg
        In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

        Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

        Gruß
        Alexander

        A ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • A
          alex303 @alex303 last edited by

          Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ste_glei
            ste_glei @alex303 last edited by

            @alex303

            Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

            Das wird nicht zusammenpassen.

            Gesamtleistung INT&SF

            modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

            modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
            modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

            Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              legro @Scrounger last edited by legro

              @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

              .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

              Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.

              Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:

              Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.🤥

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                alex303 @ste_glei last edited by

                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

                Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

                Deshalb ist es bei mir das Register:
                energie.jpg
                das hier ist das selbe Ergebniss:
                energie-4.jpg
                energie-7.jpg
                energie-8.jpg

                Ergeniss sieht so aus:
                ergebniss-energie-1.jpg
                ergebniss-energie-2.jpg

                und in der Handyapp so:
                Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

                @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

                Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

                Das sind sogar mehr als 10%.

                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                Bei FLOAT wären das diese:
                energie-5.jpg
                energie-6.jpg
                energie-9.jpg
                Ergebniss:
                ergebniss-energie-3.jpg

                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

                ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ste_glei
                  ste_glei @alex303 last edited by ste_glei

                  Das stimmt bei mir auch nicht

                  Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                  Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                  Solarweb:
                  52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

                  Modbus:
                  7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
                  ergibt zusammen
                  66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    alex303 @ste_glei last edited by alex303

                    @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                    Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                    Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
                    energie-10.jpg
                    ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

                    Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

                    Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @alex303 last edited by Scrounger

                      @legro
                      Vielen Dank für die Info.
                      Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
                      Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

                      Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                      @alex303

                      Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
                      9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

                      Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        legro @Scrounger last edited by legro

                        @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                        Schön, dass es funktioniert.👍

                        Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                        Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞

                        Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

                        Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                        Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

                        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bjoern77
                          Bjoern77 @legro last edited by

                          Moin
                          Ich verzweifle an den IDs.
                          Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
                          Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
                          Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
                          Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
                          Stimmt es so mit den IDs?
                          1 = WR
                          2 = Batterie
                          200 = Smartmeter
                          Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                          Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                          Danke und Gruß
                          Björn

                          b.jpg
                          a.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bjoern77
                            Bjoern77 @zloe last edited by

                            @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

                            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ste_glei
                              ste_glei @Bjoern77 last edited by

                              @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                              Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

                              Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

                              Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

                              Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

                              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bjoern77
                                Bjoern77 @ste_glei last edited by

                                @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
                                Vielen Dank
                                Gruss Björn

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by

                                  Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

                                  Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

                                  f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

                                  ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ste_glei
                                    ste_glei @JB_Sullivan last edited by

                                    @jb_sullivan
                                    scrolle 2 Posts nach oben

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by

                                      Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                                      Eingestellt 20_%
                                      Ausgabe -1_%

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by Ralph 0

                                        40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          legro last edited by legro

                                          @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                          40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                          Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Ralph 0 @legro last edited by Ralph 0

                                            @legro
                                            Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                                            40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            796
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gen24
                                            23
                                            77
                                            22466
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo