    • ste_glei
      ste_glei @alex303 last edited by ste_glei

      Das stimmt bei mir auch nicht

      Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
      Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

      Solarweb:
      52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

      Modbus:
      7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
      ergibt zusammen
      66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alex303 @ste_glei last edited by alex303

        @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

        Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

        Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
        energie-10.jpg
        ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

        Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

        Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @alex303 last edited by Scrounger

          @legro
          Vielen Dank für die Info.
          Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
          Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

          Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

          @alex303

          Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
          9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

          Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            legro @Scrounger last edited by legro

            @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

            Schön, dass es funktioniert.👍

            Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

            Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞

            Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

            Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

            Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bjoern77
              Bjoern77 @legro last edited by

              Moin
              Ich verzweifle an den IDs.
              Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
              Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
              Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
              Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
              Stimmt es so mit den IDs?
              1 = WR
              2 = Batterie
              200 = Smartmeter
              Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
              Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
              Danke und Gruß
              Björn

              b.jpg
              a.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bjoern77
                Bjoern77 @zloe last edited by

                @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!

                ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ste_glei
                  ste_glei @Bjoern77 last edited by

                  @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                  Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern.

                  Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.

                  Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt.

                  Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC

                  Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bjoern77
                    Bjoern77 @ste_glei last edited by

                    @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
                    Vielen Dank
                    Gruss Björn

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by

                      Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?

                      Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)

                      f7105a33-e9d4-40e0-bd50-608207c94e79-image.png

                      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ste_glei
                        ste_glei @JB_Sullivan last edited by

                        @jb_sullivan
                        scrolle 2 Posts nach oben

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by

                          Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.

                          Eingestellt 20_%
                          Ausgabe -1_%

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by Ralph 0

                            40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              legro last edited by legro

                              @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                              40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                              Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Ralph 0 @legro last edited by Ralph 0

                                @legro
                                Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                                40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by

                                  Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                                  Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?

                                  44d8572d-84e4-4729-8a3e-fddc56029a0c-image.png

                                  Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):

                                  8525d5bd-ae81-41e6-8a20-0919fa0eae59-image.png

                                  So sieht es in den Holding Registern aus .....

                                  76f75364-0972-48b6-a930-181e49c45223-image.png

                                  ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus

                                  4ee75949-18d2-4956-a608-05ffc84f4f4f-image.png

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tippy88 last edited by

                                    Servus zusammen,

                                    ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
                                    Auslesen funktioniert auch soweit alles.

                                    Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                                    Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
                                    Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.

                                    Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W

                                    Laut Fronius Docu:
                                    *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                                    Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
                                    und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
                                    => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]

                                    • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
                                    • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
                                    • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
                                    • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*

                                    Ich setzte also
                                    InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
                                    OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
                                    StorCtl_Mod = 3

                                    Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?

                                    VG
                                    Tobias

                                    7dd747b8-5005-48eb-a880-6ba608638ee1-image.png
                                    fdd6fa69-c31a-48b3-90c6-424e586b8169-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tippy88 last edited by

                                      UPDATE:

                                      Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):

                                      92671882-7ced-43d4-ba30-9f69e27078c9-image.png

                                      Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by

                                        @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

                                        Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

                                        Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
                                        Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          SaAnMaFi last edited by

                                          Guten Tag zusammen,

                                          ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                                          Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

                                          Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

                                          2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                                          2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                          

                                          Egal welche Einstellung ich auswähle.

                                          Fronius.jpg
                                          iobroker.jpg

                                          habt ihr hier einen Tipp ?

                                          Vielen Dank

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            diwoma last edited by

                                            @saanmafi
                                            Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                                            Stelle sie mal auf 1

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            504
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gen24
                                            23
                                            77
                                            22835
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo