Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Snopy_16

    @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:

    Lösung / Anleitung
    Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

    Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
    Fronius Symo Gen24 10
    Modbus-Adapter v6.1.0

    L Online
    L Online
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #32

    @snopy_16

    Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

    083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

    S astrometeo84A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • L legro

      @snopy_16

      Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

      083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

      S Offline
      S Offline
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von
      #33

      @legro Danke !

      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L legro

        @snopy_16

        Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

        083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

        astrometeo84A Offline
        astrometeo84A Offline
        astrometeo84
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • astrometeo84A astrometeo84

          @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
          https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

          L Online
          L Online
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #35

          @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

          @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
          https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

          Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

          Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Maunty
            schrieb am zuletzt editiert von Maunty
            #36

            Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

            Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

            Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
            1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

            Im Holding Register folgende:
            eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

            Beim Gen24 folgende:
            53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

            Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

            Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
            0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

            Was kann falsch sein ?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L legro

              @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

              @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

              Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

              Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von
              #37

              @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

              @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

              @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

              Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

              Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

              Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maunty

                Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                Im Holding Register folgende:
                eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                Beim Gen24 folgende:
                53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                Was kann falsch sein ?

                M Offline
                M Offline
                Maunty
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:

                Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                Im Holding Register folgende:
                eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                Beim Gen24 folgende:
                53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                Was kann falsch sein ?

                Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.

                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Maunty

                  @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:

                  Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                  Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                  Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                  1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                  Im Holding Register folgende:
                  eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                  Beim Gen24 folgende:
                  53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                  Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                  Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                  0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                  Was kann falsch sein ?

                  Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.

                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #39

                  @legro
                  Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                  Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                  <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                  <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                  ste_gleiS L 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • ScroungerS Scrounger

                    @legro
                    Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                    Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @scrounger

                    Batterieladung Gesamt:
                    be1feba5-6ece-4faa-a4eb-555b90edb3c1-image.png

                    Entladung Gesamt
                    6ac2f52e-8c06-485e-99e2-1c1c17c451dd-image.png

                    Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      @ste_glei
                      Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...

                      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ScroungerS Scrounger

                        @ste_glei
                        Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...

                        A Offline
                        A Offline
                        alex303
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        Hallo zusammen,

                        ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                        Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                        Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                        energie.jpg
                        Hier die Einstellung im ioBroker:
                        energie-2.jpg
                        Hier der angezeigte Wert:
                        energie-3.jpg
                        In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                        Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                        Gruß
                        Alexander

                        A ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A alex303

                          Hallo zusammen,

                          ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                          Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                          Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                          energie.jpg
                          Hier die Einstellung im ioBroker:
                          energie-2.jpg
                          Hier der angezeigte Wert:
                          energie-3.jpg
                          In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                          Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                          Gruß
                          Alexander

                          A Offline
                          A Offline
                          alex303
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #43

                          Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A alex303

                            Hallo zusammen,

                            ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                            Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                            Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                            energie.jpg
                            Hier die Einstellung im ioBroker:
                            energie-2.jpg
                            Hier der angezeigte Wert:
                            energie-3.jpg
                            In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                            Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                            Gruß
                            Alexander

                            ste_gleiS Offline
                            ste_gleiS Offline
                            ste_glei
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #44

                            @alex303

                            Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                            Das wird nicht zusammenpassen.

                            Gesamtleistung INT&SF

                            modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

                            modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                            modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                            Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ScroungerS Scrounger

                              @legro
                              Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                              Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                              L Online
                              L Online
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #45

                              @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                              .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                              Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.

                              Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:

                              Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.:lying_face:

                              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ste_gleiS ste_glei

                                @alex303

                                Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                Das wird nicht zusammenpassen.

                                Gesamtleistung INT&SF

                                modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

                                modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                A Offline
                                A Offline
                                alex303
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #46

                                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

                                Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

                                Deshalb ist es bei mir das Register:
                                energie.jpg
                                das hier ist das selbe Ergebniss:
                                energie-4.jpg
                                energie-7.jpg
                                energie-8.jpg

                                Ergeniss sieht so aus:
                                ergebniss-energie-1.jpg
                                ergebniss-energie-2.jpg

                                und in der Handyapp so:
                                Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

                                @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

                                Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

                                Das sind sogar mehr als 10%.

                                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                Bei FLOAT wären das diese:
                                energie-5.jpg
                                energie-6.jpg
                                energie-9.jpg
                                Ergebniss:
                                ergebniss-energie-3.jpg

                                @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

                                ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A alex303

                                  @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                  Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                  Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

                                  Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

                                  Deshalb ist es bei mir das Register:
                                  energie.jpg
                                  das hier ist das selbe Ergebniss:
                                  energie-4.jpg
                                  energie-7.jpg
                                  energie-8.jpg

                                  Ergeniss sieht so aus:
                                  ergebniss-energie-1.jpg
                                  ergebniss-energie-2.jpg

                                  und in der Handyapp so:
                                  Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

                                  @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

                                  Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

                                  Das sind sogar mehr als 10%.

                                  @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                  modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                  modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                  Bei FLOAT wären das diese:
                                  energie-5.jpg
                                  energie-6.jpg
                                  energie-9.jpg
                                  Ergebniss:
                                  ergebniss-energie-3.jpg

                                  @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                  Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                  Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_glei
                                  schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                                  #47

                                  Das stimmt bei mir auch nicht

                                  Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                                  Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                                  Solarweb:
                                  52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

                                  Modbus:
                                  7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
                                  ergibt zusammen
                                  66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ste_gleiS ste_glei

                                    Das stimmt bei mir auch nicht

                                    Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                                    Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                                    Solarweb:
                                    52dbea49-337d-4085-ba66-a71ac07b21e2-image.png

                                    Modbus:
                                    7497efa1-238e-4045-ac57-0683ff03c701-image.png
                                    ergibt zusammen
                                    66d4503b-f6b5-4262-82e0-ce8b6d430b7c-image.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    alex303
                                    schrieb am zuletzt editiert von alex303
                                    #48

                                    @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                    Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                                    Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
                                    energie-10.jpg
                                    ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

                                    Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

                                    Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A alex303

                                      @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                      Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.

                                      Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
                                      energie-10.jpg
                                      ergebniss-energie-4.jpg ergebniss-energie-5.jpg

                                      Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?

                                      Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?

                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #49

                                      @legro
                                      Vielen Dank für die Info.
                                      Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
                                      Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

                                      Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                                      @alex303

                                      Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
                                      9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

                                      Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                                      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                                      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ScroungerS Scrounger

                                        @legro
                                        Vielen Dank für die Info.
                                        Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
                                        Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.

                                        Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                                        @alex303

                                        Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
                                        9e1398a0-c05f-4485-8b00-2ccf8671f129-image.png

                                        Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                                        L Online
                                        L Online
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #50

                                        @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                        Schön, dass es funktioniert.:+1:

                                        Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                                        Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.:disappointed:

                                        Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

                                        Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                                        Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

                                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L legro

                                          @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Schön, dass es funktioniert.:+1:

                                          Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?

                                          Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.:disappointed:

                                          Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.

                                          Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.

                                          Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.

                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #51

                                          Moin
                                          Ich verzweifle an den IDs.
                                          Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
                                          Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
                                          Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
                                          Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
                                          Stimmt es so mit den IDs?
                                          1 = WR
                                          2 = Batterie
                                          200 = Smartmeter
                                          Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                          Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                                          Danke und Gruß
                                          Björn

                                          b.jpg
                                          a.jpg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          857

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe