Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Bender275
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @legro @Pedder007
    Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      SamyD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      Hallo zusammen,

      vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.

      Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
      Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
      Hat jemand eine Idee??

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SamyD

        Hallo zusammen,

        vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.

        Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
        Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
        Hat jemand eine Idee??

        P Offline
        P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @samyd
        RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P passuff

          @samyd
          RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.

          S Offline
          S Offline
          SamyD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L legro

            Lösung / Anleitung

            Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

            Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag über den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich für Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Überblick.

            verwendete Dokumentationen von Fronius ..

            Von den nachfolgend aufgeführten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.

            1. Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
            2. Bedienungsanleitung Modbus GEN24
            3. Smart Meter Register Map Float
            4. Smart Meter Register Map Int&SF
            5. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
            6. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
            7. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
            8. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF

            Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SK, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.

            Vorbereitung des Wechselrichters GEN24

            b8b7b28c-3831-4bf9-9739-6a8e2187a0b8-image.png

            • Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
            • Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden.
            • Die Zähleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geändert werden.
            • Damit der GEN24 überhaupt über den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist übrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
            • In [4] wählt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur Verfügung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update ändern.

            Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters

            d980f8fc-465e-4edb-8267-99780c9253cb-image.png

            • Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete Eingänge, diskrete Ausgänge, Eingangsregister, Holding-Register. Zunächst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
            • Da es hier um Modbus über Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwählen.
            • In [4] trägt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
            • Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
            • Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere Geräte-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trägt man hier eine 1 für den Wechselrichter und die gewählte Einstellung aus Zähleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) für das Smartmeter ein. Ansonsten trägt man die gewünschte Slave-ID des Gerätes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
            • Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
            • Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.

            Einrichten der Modbus-Register

            cdeaf47d-ef27-4559-a0fc-b25bf67ca115-image.png
            Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das über die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die Registerlänge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemäß den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10² V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.

            Nach ausführlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewählt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten für den Fronius und seine Komponenten ..

            • uint16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian)
            • uint32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)
            • string ➡︎ String (Zero-end)
            • int16 ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian)
            • enum16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
            • bitfield32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
            • sunssf ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian) Format für SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
            • acc32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)

            ec1046b7-b507-4951-8bc7-96e6efee510f-image.png

            [zurück]

            S Online
            S Online
            Snopy_16
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:

            Lösung / Anleitung
            Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

            Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
            Fronius Symo Gen24 10
            Modbus-Adapter v6.1.0

            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
            iobroker auf Proxmox VM
            Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Snopy_16

              @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:

              Lösung / Anleitung
              Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

              Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
              Fronius Symo Gen24 10
              Modbus-Adapter v6.1.0

              L Abwesend
              L Abwesend
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #32

              @snopy_16

              Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

              083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

              S astrometeo84A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @snopy_16

                Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

                083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

                S Online
                S Online
                Snopy_16
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @legro Danke !

                Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                iobroker auf Proxmox VM
                Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L legro

                  @snopy_16

                  Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.

                  083e5fd7-a188-45cf-beff-230b7c2abd63-image.png

                  astrometeo84A Offline
                  astrometeo84A Offline
                  astrometeo84
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                  https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • astrometeo84A astrometeo84

                    @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                    L Abwesend
                    L Abwesend
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #35

                    @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                    @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                    Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

                    Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Maunty
                      schrieb am zuletzt editiert von Maunty
                      #36

                      Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                      Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                      Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                      1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                      Im Holding Register folgende:
                      eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                      Beim Gen24 folgende:
                      53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                      Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                      Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                      0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                      Was kann falsch sein ?

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L legro

                        @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                        @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                        Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

                        Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

                        @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                        @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                        Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.

                        Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.

                        Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maunty

                          Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                          Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                          Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                          1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                          Im Holding Register folgende:
                          eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                          Beim Gen24 folgende:
                          53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                          Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                          Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                          0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                          Was kann falsch sein ?

                          M Offline
                          M Offline
                          Maunty
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:

                          Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                          Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                          Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                          1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                          Im Holding Register folgende:
                          eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                          Beim Gen24 folgende:
                          53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                          Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                          Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                          0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                          Was kann falsch sein ?

                          Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.

                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Maunty

                            @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:

                            Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.

                            Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0

                            Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                            1b983e66-7f52-4b57-8ee0-66e46a1fa471-image.png

                            Im Holding Register folgende:
                            eef860d4-2587-4148-a0db-8bb1b1b9a350-image.png

                            Beim Gen24 folgende:
                            53436dcb-b339-4925-b164-f4d1998995e6-image.png

                            Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.

                            Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                            0cec354f-a41a-461b-89cc-6a93467eca13-image.png

                            Was kann falsch sein ?

                            Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.

                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #39

                            @legro
                            Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                            Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                            ste_gleiS L 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • ScroungerS Scrounger

                              @legro
                              Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                              Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @scrounger

                              Batterieladung Gesamt:
                              be1feba5-6ece-4faa-a4eb-555b90edb3c1-image.png

                              Entladung Gesamt
                              6ac2f52e-8c06-485e-99e2-1c1c17c451dd-image.png

                              Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @ste_glei
                                Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...

                                <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                                <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ScroungerS Scrounger

                                  @ste_glei
                                  Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  alex303
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  Hallo zusammen,

                                  ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                                  Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                                  Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                                  energie.jpg
                                  Hier die Einstellung im ioBroker:
                                  energie-2.jpg
                                  Hier der angezeigte Wert:
                                  energie-3.jpg
                                  In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                                  Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                                  Gruß
                                  Alexander

                                  A ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A alex303

                                    Hallo zusammen,

                                    ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                                    Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                                    Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                                    energie.jpg
                                    Hier die Einstellung im ioBroker:
                                    energie-2.jpg
                                    Hier der angezeigte Wert:
                                    energie-3.jpg
                                    In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                                    Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                                    Gruß
                                    Alexander

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    alex303
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A alex303

                                      Hallo zusammen,

                                      ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.

                                      Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                                      Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                                      energie.jpg
                                      Hier die Einstellung im ioBroker:
                                      energie-2.jpg
                                      Hier der angezeigte Wert:
                                      energie-3.jpg
                                      In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.

                                      Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?

                                      Gruß
                                      Alexander

                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @alex303

                                      Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                      Das wird nicht zusammenpassen.

                                      Gesamtleistung INT&SF

                                      modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

                                      modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                      modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                      Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ScroungerS Scrounger

                                        @legro
                                        Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                                        Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                                        L Abwesend
                                        L Abwesend
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #45

                                        @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                        .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?

                                        Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.

                                        Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:

                                        Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.:lying_face:

                                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ste_gleiS ste_glei

                                          @alex303

                                          Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                          Das wird nicht zusammenpassen.

                                          Gesamtleistung INT&SF

                                          modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung

                                          modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                          modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                          Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          alex303
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF

                                          Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"

                                          Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.

                                          Deshalb ist es bei mir das Register:
                                          energie.jpg
                                          das hier ist das selbe Ergebniss:
                                          energie-4.jpg
                                          energie-7.jpg
                                          energie-8.jpg

                                          Ergeniss sieht so aus:
                                          ergebniss-energie-1.jpg
                                          ergebniss-energie-2.jpg

                                          und in der Handyapp so:
                                          Bildschirmfoto 2024-09-26 um 17.34.21.jpeg

                                          @legro said in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten

                                          Das sind sogar mehr als 10%.

                                          @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                          modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                          modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1

                                          Bei FLOAT wären das diese:
                                          energie-5.jpg
                                          energie-6.jpg
                                          energie-9.jpg
                                          Ergebniss:
                                          ergebniss-energie-3.jpg

                                          @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen

                                          Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?

                                          ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          445

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe