      Ralph 0 @JB_Sullivan last edited by

      @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:

      Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.

      Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
      Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        SaAnMaFi last edited by

        Guten Tag zusammen,

        ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
        Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.

        Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..

        2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
        2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
        

        Egal welche Einstellung ich auswähle.

        Fronius.jpg
        iobroker.jpg

        habt ihr hier einen Tipp ?

        Vielen Dank

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          diwoma last edited by

          @saanmafi
          Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
          Stelle sie mal auf 1

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SaAnMaFi @diwoma last edited by

            @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht

            2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
            2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Snopy_16 @SaAnMaFi last edited by

              @saanmafi
              Einstellung bei mir im Wechselrichter
              fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

              Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
              Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SaAnMaFi @Snopy_16 last edited by

                @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  diwoma @SaAnMaFi last edited by

                  @saanmafi
                  meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
                  Dazu meine Adapter-EInstellung
                  12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

                  Und die ersten Register-Einträge
                  46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Snopy_16 @diwoma last edited by

                    @diwoma
                    Detto
                    Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
                    f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      achim_m last edited by

                      Hallo Forum,

                      ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

                      Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

                      Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
                      Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

                      Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

                      Hat da jemand einen Tipp für mich ?

                      -- achim

                      Wechselrichter:
                      13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
                      d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
                      Modbus-Instanz:
                      eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
                      0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Pedder007
                        Pedder007 @achim_m last edited by

                        @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

                        Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                        Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

                        StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                        0: chrg/dischrg
                        1: dischrg
                        2: charge
                        3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

                        Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                        0: off
                        1: empty
                        2: discharge
                        3: charge
                        4: full
                        5: hold
                        6: test

                        Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                        Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert 😉

                        Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                        Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                        Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          achim_m @Pedder007 last edited by

                          @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Pedder007
                            Pedder007 @achim_m last edited by Pedder007

                            @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                            SolarWeb und im UI

                            Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              ToK last edited by ToK

                              @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                              Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                              lg, Kurt

                              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bjoern77
                                Bjoern77 @ToK last edited by

                                @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                907
                                Online