NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Snopy_16

    @saanmafi
    Einstellung bei mir im Wechselrichter
    fc02fbfd-f39d-4de8-81b9-f785f474bf3c-image.png

    Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
    Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.

    S Offline
    S Offline
    SaAnMaFi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #69

    @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SaAnMaFi

      @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false

      D Offline
      D Offline
      diwoma
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      @saanmafi
      meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
      Dazu meine Adapter-EInstellung
      12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

      Und die ersten Register-Einträge
      46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

      -- diwoma

      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D diwoma

        @saanmafi
        meine Modbus-Einstellung ist gleich wie bei @Snopy_16
        Dazu meine Adapter-EInstellung
        12ef7170-f19e-4829-941c-324c342dabcf-grafik.png

        Und die ersten Register-Einträge
        46e4f643-ca5f-4146-a19d-dbb1559d3637-grafik.png

        S Offline
        S Offline
        Snopy_16
        schrieb am zuletzt editiert von
        #71

        @diwoma
        Detto
        Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
        f1098994-c2d5-4229-a5ae-e728821696a5-image.png

        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          achim_m
          schrieb am zuletzt editiert von
          #72

          Hallo Forum,

          ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

          Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

          Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
          Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

          Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

          Hat da jemand einen Tipp für mich ?

          -- achim

          Wechselrichter:
          13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
          d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
          Modbus-Instanz:
          eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
          0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • A achim_m

            Hallo Forum,

            ich habe mich durch den Thread gearbeitet.

            Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.

            Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
            Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.

            Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.

            Hat da jemand einen Tipp für mich ?

            -- achim

            Wechselrichter:
            13de0af5-1e31-4e8b-a071-582cdef4a266-image.png
            d2bc13d8-0370-4337-97d4-ebb2b337dcab-image.png
            Modbus-Instanz:
            eeee2558-43a8-4867-9dd6-6d82771399b0-image.png
            0ef65518-bc6d-4607-8259-48024bd1691a-image.png

            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

            Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
            Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

            StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
            0: chrg/dischrg
            1: dischrg
            2: charge
            3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

            Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
            0: off
            1: empty
            2: discharge
            3: charge
            4: full
            5: hold
            6: test

            Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
            Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert 😉

            Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
            Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
            Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

            Pedder
            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Pedder007P Pedder007

              @achim_m also bei mir geht das über diese Register.

              Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
              Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.

              StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
              0: chrg/dischrg
              1: dischrg
              2: charge
              3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)

              Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
              0: off
              1: empty
              2: discharge
              3: charge
              4: full
              5: hold
              6: test

              Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
              Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert 😉

              Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
              Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
              Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.

              A Offline
              A Offline
              achim_m
              schrieb am zuletzt editiert von
              #74

              @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • A achim_m

                @pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!

                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                #75

                @achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                SolarWeb und im UI

                Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.

                Pedder
                All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  ToK
                  schrieb am zuletzt editiert von ToK
                  #76

                  @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                  Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                  lg, Kurt

                  Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T ToK

                    @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                    Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                    lg, Kurt

                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #77

                    @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralph 0

                      40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

                      M Offline
                      M Offline
                      Maunty
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #78

                      @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Maunty

                        @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

                        C Offline
                        C Offline
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        @maunty
                        Das hier?
                        https://forum.iobroker.net/post/989043

                        Gruß
                        Olli

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T ToK

                          @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
                          Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
                          lg, Kurt

                          L Offline
                          L Offline
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #80

                          @tok

                          Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..

                          23676b9a-749b-406f-958d-ed59720e682e-image.png

                          Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.

                          Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.

                          Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.

                          Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.

                          30d0de77-b913-4570-818d-bc864bb24d04-image.png

                          function setBatParams() {
                              let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
                              let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
                              let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
                              let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
                              setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
                          }
                          
                          on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
                          
                              let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
                              setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
                              setBatParams()
                          })
                          

                          Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!

                          Ergänzung ..

                          Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.

                          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          293

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe