    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    898

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
94 Beiträge 26 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ToK

    @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
    Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
    lg, Kurt

    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #77

    @tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Ralph 0

      40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.

      M Offline
      M Offline
      Maunty
      schrieb am zuletzt editiert von
      #78

      @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maunty

        @ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?

        C Online
        C Online
        c1olli
        schrieb am zuletzt editiert von
        #79

        @maunty
        Das hier?
        https://forum.iobroker.net/post/989043

        Gruß
        Olli

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T ToK

          @bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
          Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
          lg, Kurt

          L Offline
          L Offline
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #80

          @tok

          Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..

          23676b9a-749b-406f-958d-ed59720e682e-image.png

          Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.

          Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.

          Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.

          Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.

          30d0de77-b913-4570-818d-bc864bb24d04-image.png

          function setBatParams() {
              let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val
              let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val
              let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val
              let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100
              setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true)
          }
          
          on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => {
          
              let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val)))
              setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false)
              setBatParams()
          })
          

          Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!

          Ergänzung ..

          Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.

          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #81

            @tippy88
            Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525

            Ich will eigentlich das gleiche machen:
            Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.

            Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:

            40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
            40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
            40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)

            --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.

            Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:

            40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
            40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
            40348_StorCtl_Mod = 3
            --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
            --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.

            Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
            Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
            Danke im Voraus.


            Nochmal kurzer Nachtrag:
            Es geht auch z.B.:
            40355_OutWRte = -4000 %
            40356_InWRte = 4000 %
            Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
            40355_OutWRte = -4000 %
            40356_InWRte = 8000 %
            --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.

            Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              Ralph 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #82

              Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
              Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein

              Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • R Offline
                R Offline
                Ralph 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #83

                Neben einer exakten Vorgabe zum Laden und Entladen können übrigens auch maximale Vorgaben dazu gemacht werden. Die gelten dann allerdings nicht für die Netzseite sondern für die eigene:
                Akku laden mit max x W => InWRte xxxx
                Liefert die PV mehr, wird alles darüber eingespeist.

                Akku entladen mit max x W => OutWRte xxxx
                Zieht das Haus mehr, wird alles darüber aus dem Netz bezogen.

                Bin mir nur gerade nicht sicher, wie dann der jeweils andere Wert der beiden Paarungen eingestellt werden muss.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #84

                  Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                  Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    Ralph 0
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #85

                    Dürften aber auf keinen Fall negativ sein, das würde mit den Parametern für's Laden/Entladen aus/ins Netz kollidieren.
                    Also vermutlich >= 0.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #86

                      Also ich lasse die so:

                      40355_OutWRte = -4000 %
                      40356_InWRte = 4000 %

                      Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
                      Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • nik82N nik82

                        Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                        Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

                        R Offline
                        R Offline
                        Ralph 0
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #87

                        @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                        Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

                        Ja.
                        0 sperrt beide Limits
                        1 gibt das Ladelimit frei
                        2 das Entladelimit
                        3 gibt beide frei

                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • R Ralph 0

                          @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                          Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

                          Ja.
                          0 sperrt beide Limits
                          1 gibt das Ladelimit frei
                          2 das Entladelimit
                          3 gibt beide frei

                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #88

                          @Ralph-0
                          Danke für das Summary.
                          Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                          Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                          166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            Ralph 0
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #89

                            Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Ralph 0

                              Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #90

                              @Ralph-0
                              Ja wenn man auf den WR via seine IP zugreift, kann man dort diese Einstellung machen (auch ohne Technician Zugang)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Most Active
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #91

                                @mickemup
                                Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
                                Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nik82N nik82

                                  @mickemup
                                  Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
                                  Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #92

                                  @nik82 Ah Ok also auch nicht beim Start/Stop der Gültigkeit?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Most Active
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #93

                                    Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                                    40355_OutWRte
                                    40356_InWRte

                                    Aber probiers halt aus :-)

                                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • nik82N nik82

                                      Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                                      40355_OutWRte
                                      40356_InWRte

                                      Aber probiers halt aus :-)

                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #94

                                      @nik82
                                      Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
                                      Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
                                      Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      695

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.2k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe