Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D deta

    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

    @deta und warum nicht manuell die Heizperiode wieder aktivieren?

    mh wäre auch eine Möglichkeit. Welcher Objektpunkt ist das?

    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3140

    @deta
    heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive

    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code

    Fritz 7590 (ohne SmartHome)

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • kBrausewK kBrausew

      @deta
      heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive

      D Offline
      D Offline
      deta
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3141

      @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

      @deta
      heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive

      Danke. Ich möchte ja nicht das alle wieder auf dem Programm fahren, es wäre doch möglich ein weiteres Profil anzulegen, wo nur dort dann alles auf 5 Grad ist und dann bei gelegenheit einfach der einzelne Thermostat hochgesetzt wird. Mal testen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        deta
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3142

        Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
        Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.

        Zwei Profile angelegt.
        Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
        Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.

        Ausgang:
        b65e4cc4-3871-4eeb-b725-954324c07c34-grafik.png
        0909752e-5481-4ae2-bce2-d1fbb7810c10-grafik.png

        Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
        7f89577d-48c4-4d51-ad67-93ae780b98f0-grafik.png
        c4d07cd7-d561-4098-af89-362feb3d9a47-grafik.png

        Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D deta

          Beim Probieren wohl ein Bug gefunden.
          Ich habe den Min auf 5 Grad eingestellt.

          Zwei Profile angelegt.
          Wenn ich jetzt im Profil 1 Mo bis Fr 5 Uhr auf 20 Grad stelle, wird das in Profil 2 übertragen. Und andersrum.
          Also auch wenn ich im Profil 2 20 Grad stelle wird das ins Profil 2 Übertragen.

          Ausgang:
          b65e4cc4-3871-4eeb-b725-954324c07c34-grafik.png
          0909752e-5481-4ae2-bce2-d1fbb7810c10-grafik.png

          Ändere ich in Profil 2 5 Uhr auf 5 Grad, ist das auch in Profil 1 dann.
          7f89577d-48c4-4d51-ad67-93ae780b98f0-grafik.png
          c4d07cd7-d561-4098-af89-362feb3d9a47-grafik.png

          Profil soll ja aber bei 20 Grad bleiben.

          M Offline
          M Offline
          Michi_Pi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3143

          @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
          Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
          Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Michi_Pi

            @deta Hi, diesen Bug konnte ich bei mir nicht feststellen (v.2.12.8)
            Zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe das bei mir auch über die Profile gelöst, habe ein Profil "Winter" und ein "Übergangszeit", bei dem ersten Profil werden alle Räume beheizt, bei dem zweiten Profil nur die Räume wo ich es unbedingt brauche, z.B. mein Büro und abends das Wohnzimmer. Steuere das dann z.T. über Skripte wo ich das Profil umstelle, je nach Außentemperatur. Oder auch manuell.
            Habe dann noch eine zweite Instanz, bei dem ich die Multi-Split-Klimaanlage darüber steuere. Da sind es sogar drei Profile, "Winter", "Übergangszeit" und "Sommer".

            B Offline
            B Offline
            Bert 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3144

            @michi_pi :
            Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.

            Danke Bert

            B M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B Bert 0

              @michi_pi :
              Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.

              Danke Bert

              B Offline
              B Offline
              Bert 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3145

              @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

              @michi_pi :
              Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.

              Danke Bert

              Ich muss da noch mal nachhaken:
              Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.

              Könnt ihr mir da helfen?

              Danke Bert

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3146

                Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
                Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:

                siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol

                1 Antwort Letzte Antwort
                2
                • B Bert 0

                  @michi_pi :
                  Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.

                  Danke Bert

                  M Offline
                  M Offline
                  Michi_Pi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3147

                  @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                  Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.

                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Michi_Pi

                    @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
                    Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.

                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3148

                    @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
                    Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.

                    Die Werte ändern ja den cron der Instanz.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Siggi0904S Siggi0904

                      @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
                      Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.

                      Die Werte ändern ja den cron der Instanz.

                      M Offline
                      M Offline
                      Michi_Pi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3149

                      @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Michi_Pi

                        @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3150

                        @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                        ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert

                        genau, so wäre der Idee;-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3151

                          Hallo,
                          bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                          Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                          Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                          Hier ein Auszug aus dem Debug Log:

                          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                          2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                          2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                          2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                          2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                          2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                          2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                          2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                          2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                          2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                          2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                          2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                          2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                          
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Berny-K

                            Hallo,
                            bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                            Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                            Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                            Hier ein Auszug aus dem Debug Log:

                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                            2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                            2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                            2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                            2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                            2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                            2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                            2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                            2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                            2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                            2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                            2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                            2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                            
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3152

                            @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                            zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint

                            Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                            Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                              zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint

                              Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                              Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3153

                              @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                                Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.

                                Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                                Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)

                                Ich bekomme:

                                HeatingControl:
                                Aktor1 Aktor ausaus
                                Aktor1_1 Aktor ausaus
                                Aktor1_2 Aktor ausaus
                                Aktor1_3 Aktor ausaus
                                extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                                extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                                extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                                extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                                
                                

                                Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...

                                O Offline
                                O Offline
                                Octopyrox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3154

                                @rene_hm Hallo Rene,
                                verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?

                                Gruß

                                Markus

                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O Octopyrox

                                  @rene_hm Hallo Rene,
                                  verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?

                                  Gruß

                                  Markus

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3155

                                  @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                                  Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?

                                  genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                                  Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S swordfisch

                                    @dgds Genau das Gefühl habe ich auch

                                    Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?

                                    9120db65-8a5d-4e14-9707-599bb566ba6e-image.png

                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1337gut
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1337gut
                                    #3156

                                    Edit: Egal, ich bin dumm.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Traver SebiT Offline
                                      Traver SebiT Offline
                                      Traver Sebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                      #3157

                                      Hallo Zusammen,

                                      Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:

                                      heatingcontrol.0
                                      2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0
                                      2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                                      heatingcontrol.0
                                      2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                                      

                                      Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?

                                      Danke & VG

                                      Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        Fichte
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3158

                                        Hallo zusammen

                                        Ich kann in der Heizungssteuerung ja 2 oder mehr Temperaturfühler hinzufügen.
                                        Nun meine Frage, Rechnet er dann die Temperaturen zusammen und nimmt den Mittelwert, oder wie funktioniert es?

                                        Liebe Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          deta
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3159

                                          Hallo,
                                          irgendwie konnte ich nicht das richtige finden.
                                          Ich habe gerade neue Zigbee Festersensoren installiert.
                                          Wollte diese nun den Thermostaten zuordnen und dem Zimmer.
                                          Beim automatischen Suchen findet erst keine.
                                          Es muss ja ein RAUM und Funktion zugeordnet werden. Habe ich, denke das es die falsche Funktion ist.
                                          Welches ist dir richtig?

                                          Cu Deta

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          323

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe