      miwi @nik82 last edited by

      @nik82
      Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.

      Erstmal vielen Dank für die Hilfe,

      miwi

      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @miwi last edited by

        @miwi
        Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf👍

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          FriMatze @miwi last edited by FriMatze

          @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg

          IMG_8618.jpeg

          Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.

          miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • miwi
            miwi @FriMatze last edited by

            @frimatze

            Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"

            Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.

            In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.

            Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.

            Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.

            Gruß

            miwi

            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @miwi last edited by

              @miwi sagte in go-e Adapter:

              Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert

              Richtig 🙂
              Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
              Wenn noch welche bestehen gerne Fragen 🙂

              miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • miwi
                miwi @nik82 last edited by

                @nik82

                Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.

                Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.

                Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
                Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.

                Bildschirmfoto 2024-07-31 um 20.04.38.png

                Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.

                Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
                -adjustAmpLevelinWatts
                -ChangeAmpLevelinWatts
                -max_watts
                bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)

                Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
                Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.

                So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.

                Gruß

                miwi

                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @miwi last edited by

                  @miwi
                  Ja die Skripte sollen ja nur ein Beispiel sein, ich bin ja nicht der Entwickler, ich versuche ja nur zu helfen 🙂

                  Bei den genannten Objekten wird nichts angezeigt, da brauch man gar nicht drauf schauen, der Adapter macht das alles intern ohne Anzeige.
                  Und Einstellungen in der Go-E App musst du gar nicht vornehmen bzw. alles auf Standard lassen, weil das ja nur für den Go-E Controller interessant ist.

                  Bei der neuen Version, soll anscheinend aber sogar die Phasenumschaltung funktionieren, OHNE Script.
                  Allerdings hab ich noch den Bug in der neuen Version, dass bei einem großen Abfall des Überschusses, die Wallbox weitergeht und nicht auf 6A runterregelt. Issue ist hier schon erstellt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • miwi
                    miwi last edited by

                    Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
                    Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
                    Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?

                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @miwi last edited by

                      @miwi
                      Direkte Phasenanzeige gibt es nicht, aber man kann unter dem Verzeichnis energy die einzelnen Phasen sehen ob und wieviel diese ziehen:

                      57a179d4-bdab-4a7f-8518-133669ecd52a-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • miwi
                        miwi last edited by

                        Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?

                        -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert

                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.26.50.png

                        • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.

                        -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.

                        Somit habe ich folgendes Skript erstellt:

                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.30.38.png

                        Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                        Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.

                        Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:

                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.35.31.png

                        Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.

                        Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.

                        Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:

                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.40.20.png

                        Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                        Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.

                        Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?

                        Gruß

                        miwi

                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @miwi last edited by nik82

                          @miwi
                          Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:

                          1c805c22-740c-4f4b-b295-213d7d27f42c-image.png

                          Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:

                          f28b69d2-689d-41ee-afe6-4360b1748b76-image.png

                          Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:

                          7348744c-33a4-4127-9c67-ae5e52aac791-image.png

                          Funktioniert bei mir absolut perfekt.

                          Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MJAS last edited by

                            Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...

                            Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
                            So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
                            Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?

                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @MJAS last edited by

                              @mjas
                              Kann man sich sparen wenn man alles über Iobroker macht.
                              Der Controller würde nur alles selber übernehmen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kaba
                                Kaba @Matthias84 last edited by

                                @matthias84
                                Hallo Matthias,
                                mir gefällt dein Ansatz und Skript/e. Hast du evtl. auch noch ein Bild deiner Umsetzung der Ampereschaltung, -regelung?

                                Vielen Dank & Gruß
                                Kaba

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kaba
                                  Kaba @nik82 last edited by

                                  @nik82
                                  Hallo Nik,
                                  ich bin hier gerade ein bisschen am rum testen. Könntest du deine gezeigten Skripte für das Ein-,Ausschalten für 1,3, stoppen einmal zeigen/posten?

                                  Danke & Gruß
                                  Kaba

                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @Kaba last edited by

                                    @kaba
                                    Hi, hier meine schöne Anleitung: 😄

                                    https://forum.iobroker.net/post/997951

                                    JLeg Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @nik82 last edited by

                                      @nik82 ...mittlerweile ist der Adapter ja bei Version 1.0.40 - hattest du das damit mal getestet, oder ist Version 1.0.25 immer noch erforderlich?

                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @JLeg last edited by

                                        @jleg
                                        Also ich verwende immer noch die alte Version, habe mit der neuen immer noch ein paar Bugs die ich schon im Github gemeldet habe, aber leider noch keine Lösung habe.

                                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          JLeg @nik82 last edited by

                                          @nik82 ...hast du da mal Link(s) zu den Issues? Finde eigentlich keine... (?)

                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @JLeg last edited by

                                            @jleg
                                            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#event-13119288151

                                            nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e

                                            closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164

                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            921
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            77
                                            990
                                            185958
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo