    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

go-e Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 362.4k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • miwiM miwi

    @nik82
    Unabhängig welchen Wert ich dort eintrage bekomme ich alle 3 Sekunden die Warnmeldung.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #895

    @miwi
    Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
    Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.

    miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N nik82

      @miwi
      Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
      Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.

      miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #896

      @nik82
      Hier das Bild der Instanzeinstellungen:
      Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.15.41.png

      Hier das Bilder Objekte, finde dort aber nirgendwo den Bezug zu den in der Instanzeinstellung gemachten Werten.
      Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.21.50.png

      Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.23.27.png

      Danke für die Hilfe

      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • miwiM miwi

        @nik82
        Hier das Bild der Instanzeinstellungen:
        Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.15.41.png

        Hier das Bilder Objekte, finde dort aber nirgendwo den Bezug zu den in der Instanzeinstellung gemachten Werten.
        Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.21.50.png

        Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.23.27.png

        Danke für die Hilfe

        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #897

        @miwi
        Ok, stell mal hier wieder auf 30:

        2dd25149-ba23-47b7-9e96-39334f6e3f9b-image.png

        Und dieser Wert wird mit Sicherheit alle 3 Sekunden aktualisiert:

        53f401c5-1702-4e28-8b99-cce2685a41e2-image.png

        Bitte mal Script Screenshot wo du diesen Wert schreiben bzw. aktualisieren lässt.

        miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N nik82

          @miwi
          Ok, stell mal hier wieder auf 30:

          2dd25149-ba23-47b7-9e96-39334f6e3f9b-image.png

          Und dieser Wert wird mit Sicherheit alle 3 Sekunden aktualisiert:

          53f401c5-1702-4e28-8b99-cce2685a41e2-image.png

          Bitte mal Script Screenshot wo du diesen Wert schreiben bzw. aktualisieren lässt.

          miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #898

          @nik82

          Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
          Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.32.28.png

          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • miwiM miwi

            @nik82

            Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
            Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.32.28.png

            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #899

            @miwi
            Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...

            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              @miwi
              Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...

              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #900

              @nik82
              Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
              Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
              Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.37.04.png

              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • miwiM miwi

                @nik82
                Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
                Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
                Bildschirmfoto 2024-07-24 um 16.37.04.png

                miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #901

                Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
                Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.

                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • miwiM miwi

                  Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
                  Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.

                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #902

                  @miwi
                  Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar :-)

                  miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nik82N nik82

                    @miwi
                    Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar :-)

                    miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #903

                    @nik82
                    Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.

                    Erstmal vielen Dank für die Hilfe,

                    miwi

                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • miwiM miwi

                      @nik82
                      Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.

                      Erstmal vielen Dank für die Hilfe,

                      miwi

                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #904

                      @miwi
                      Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf:+1:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • miwiM miwi

                        Hallo zusammen,

                        leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.

                        Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
                        -API habe ich V1+V2 gewählt
                        -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
                        -Aktualisierungsintervall steht auf 60
                        -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
                        -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
                        -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
                        -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
                        -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
                        -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
                        -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp

                        • Und der Modus steht auf go-e Hardware

                        Was mache ich falsch?

                        Gruß

                        miwi

                        F Offline
                        F Offline
                        FriMatze
                        schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                        #905

                        @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg

                        IMG_8618.jpeg

                        Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.

                        miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FriMatze

                          @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg

                          IMG_8618.jpeg

                          Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.

                          miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #906

                          @frimatze

                          Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"

                          Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.

                          In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.

                          Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.

                          Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.

                          Gruß

                          miwi

                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • miwiM miwi

                            @frimatze

                            Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"

                            Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.

                            In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.

                            Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.

                            Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.

                            Gruß

                            miwi

                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #907

                            @miwi sagte in go-e Adapter:

                            Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert

                            Richtig :-)
                            Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
                            Wenn noch welche bestehen gerne Fragen :-)

                            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nik82N nik82

                              @miwi sagte in go-e Adapter:

                              Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert

                              Richtig :-)
                              Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
                              Wenn noch welche bestehen gerne Fragen :-)

                              miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #908

                              @nik82

                              Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.

                              Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.

                              Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
                              Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.

                              Bildschirmfoto 2024-07-31 um 20.04.38.png

                              Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.

                              Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
                              -adjustAmpLevelinWatts
                              -ChangeAmpLevelinWatts
                              -max_watts
                              bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)

                              Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
                              Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.

                              So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.

                              Gruß

                              miwi

                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • miwiM miwi

                                @nik82

                                Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.

                                Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.

                                Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
                                Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.

                                Bildschirmfoto 2024-07-31 um 20.04.38.png

                                Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.

                                Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
                                -adjustAmpLevelinWatts
                                -ChangeAmpLevelinWatts
                                -max_watts
                                bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)

                                Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
                                Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.

                                So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.

                                Gruß

                                miwi

                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #909

                                @miwi
                                Ja die Skripte sollen ja nur ein Beispiel sein, ich bin ja nicht der Entwickler, ich versuche ja nur zu helfen :-)

                                Bei den genannten Objekten wird nichts angezeigt, da brauch man gar nicht drauf schauen, der Adapter macht das alles intern ohne Anzeige.
                                Und Einstellungen in der Go-E App musst du gar nicht vornehmen bzw. alles auf Standard lassen, weil das ja nur für den Go-E Controller interessant ist.

                                Bei der neuen Version, soll anscheinend aber sogar die Phasenumschaltung funktionieren, OHNE Script.
                                Allerdings hab ich noch den Bug in der neuen Version, dass bei einem großen Abfall des Überschusses, die Wallbox weitergeht und nicht auf 6A runterregelt. Issue ist hier schon erstellt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #910

                                  Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
                                  Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
                                  Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?

                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • miwiM miwi

                                    Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
                                    Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
                                    Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?

                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #911

                                    @miwi
                                    Direkte Phasenanzeige gibt es nicht, aber man kann unter dem Verzeichnis energy die einzelnen Phasen sehen ob und wieviel diese ziehen:

                                    57a179d4-bdab-4a7f-8518-133669ecd52a-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • miwiM Offline
                                      miwiM Offline
                                      miwi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #912

                                      Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?

                                      -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert

                                      Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.26.50.png

                                      • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.

                                      -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.

                                      Somit habe ich folgendes Skript erstellt:

                                      Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.30.38.png

                                      Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                                      Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.

                                      Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:

                                      Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.35.31.png

                                      Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.

                                      Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.

                                      Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:

                                      Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.40.20.png

                                      Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                                      Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.

                                      Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?

                                      Gruß

                                      miwi

                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • miwiM miwi

                                        Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?

                                        -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert

                                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.26.50.png

                                        • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.

                                        -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.

                                        Somit habe ich folgendes Skript erstellt:

                                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.30.38.png

                                        Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                                        Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.

                                        Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:

                                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.35.31.png

                                        Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.

                                        Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.

                                        Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:

                                        Bildschirmfoto 2024-08-02 um 17.40.20.png

                                        Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                                        Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.

                                        Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?

                                        Gruß

                                        miwi

                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #913

                                        @miwi
                                        Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:

                                        1c805c22-740c-4f4b-b295-213d7d27f42c-image.png

                                        Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:

                                        f28b69d2-689d-41ee-afe6-4360b1748b76-image.png

                                        Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:

                                        7348744c-33a4-4127-9c67-ae5e52aac791-image.png

                                        Funktioniert bei mir absolut perfekt.

                                        KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          MJAS
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #914

                                          Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...

                                          Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
                                          So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
                                          Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?

                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          273

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe