Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.6k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.7k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    4.0k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
39 Beiträge 3 Kommentatoren 711 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @homer.j.
    OK verstehe
    Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
    Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
    In der nächsten Version ändere ich es auf 75

    Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
    Also mit 2.x und 3.x Firmware?

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #14

    @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.

    Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.

    Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
      Kühlung auch beschreibbar

      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
        Kühlung auch beschreibbar

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb zuletzt editiert von
        #16

        @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
        Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
        Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
        (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb zuletzt editiert von TbsJah
          #17

          @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

          Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
          https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

          Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
          Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
          Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

          Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

          Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
          https://bouni.github.io/python-luxtronik/

          Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

          Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT TbsJah

            @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

            Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
            https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

            Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
            Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
            Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

            Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

            Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
            https://bouni.github.io/python-luxtronik/

            Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb zuletzt editiert von
            #18

            @TbsJah sagte:

            Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

              Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
              https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

              Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
              Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
              Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

              Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

              Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
              https://bouni.github.io/python-luxtronik/

              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb zuletzt editiert von
              #19

              @TbsJah sagte:

              Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

              Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller

                Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.

                Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?

                Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                https://bouni.github.io/python-luxtronik/

                Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb zuletzt editiert von
                #20

                @TbsJah sagte:

                Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log

                geht nicht zu aktivieren.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Homer.J.H Homer.J.

                  @TbsJah sagte:

                  Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...

                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #21

                  @Homer.J. sagte:

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                  Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                  Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                  @Homer.J. sagte:

                  @TbsJah sagte:

                  Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                  geht nicht zu aktivieren.

                  Sollte hoffentlich dann auch gehen

                  Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • TbsJahT TbsJah

                    @Homer.J. sagte:

                    luxtronik2-controller.1
                    2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                    Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                    Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                    @Homer.J. sagte:

                    @TbsJah sagte:

                    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                    geht nicht zu aktivieren.

                    Sollte hoffentlich dann auch gehen

                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #22

                    @TbsJah sagte:

                    Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                    Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert

                    läuft jetzt geht alles Sauber durch.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      @Homer.J. sagte:

                      luxtronik2-controller.1
                      2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                      Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                      Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                      @Homer.J. sagte:

                      @TbsJah sagte:

                      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                      geht nicht zu aktivieren.

                      Sollte hoffentlich dann auch gehen

                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #23

                      @TbsJah sagte:

                      Sollte hoffentlich dann auch gehen

                      geht auch.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT TbsJah

                        @Homer.J. sagte:

                        luxtronik2-controller.1
                        2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609

                        Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                        Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌

                        @Homer.J. sagte:

                        @TbsJah sagte:

                        Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...

                        geht nicht zu aktivieren.

                        Sollte hoffentlich dann auch gehen

                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                        #24

                        @tbsjah

                        Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                        3
                        parameter
                        heating_operation_mode_string
                        string
                        4
                        parameter
                        warmwater_operation_mode_string
                        string
                        105
                        parameter
                        temperature_hot_water_target
                        number
                        0.1
                        °C
                        108
                        parameter
                        cooling_operation_mode
                        number
                        850
                        parameter
                        cooling_start_after_hours
                        number
                        0.1
                        h
                        851
                        parameter
                        cooling_stop_after_hours
                        number
                        0.1
                        h
                        13
                        value
                        temperature_extern_return
                        number
                        0.1
                        °C
                        
                        

                        und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                        cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                        hier das gleiche cooling start after hours

                        Danke

                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #25

                          was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Homer.J.H Homer.J.

                            @tbsjah

                            Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                            3
                            parameter
                            heating_operation_mode_string
                            string
                            4
                            parameter
                            warmwater_operation_mode_string
                            string
                            105
                            parameter
                            temperature_hot_water_target
                            number
                            0.1
                            °C
                            108
                            parameter
                            cooling_operation_mode
                            number
                            850
                            parameter
                            cooling_start_after_hours
                            number
                            0.1
                            h
                            851
                            parameter
                            cooling_stop_after_hours
                            number
                            0.1
                            h
                            13
                            value
                            temperature_extern_return
                            number
                            0.1
                            °C
                            
                            

                            und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.

                            cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                            hier das gleiche cooling start after hours

                            Danke

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #26

                            @Homer.J. sagte:

                            @tbsjah

                            Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                            Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                            Betriebsmodus
                            d92834aa-eb7b-4131-b7a1-008b2ee42c5f-image.jpeg

                            temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung

                            Faktor ist auch aktualisiert

                            @Homer.J. sagte:

                            was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                            luxtronik2-controller.1
                            2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                            Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻

                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @Homer.J. sagte:

                              @tbsjah

                              Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.

                              Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                              Betriebsmodus
                              d92834aa-eb7b-4131-b7a1-008b2ee42c5f-image.jpeg

                              temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung

                              Faktor ist auch aktualisiert

                              @Homer.J. sagte:

                              was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.

                              luxtronik2-controller.1
                              2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400

                              Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                              #27

                              @TbsJah
                              Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                              Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.

                              und das steht im Log:
                              luxtronik2-controller.1
                              2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400

                              hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein

                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.temperature",
                                  "unit": "K",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                },
                                "native": {},
                                "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #28

                                Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben

                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben

                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #29

                                  @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Homer.J.H Homer.J.

                                    @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @Homer.J. sagte:

                                    @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                                    Firmware 3 braucht Port 8214
                                    Das sollte aktualisieren

                                    LAD9 müsste auch 8889 sein

                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @Homer.J. sagte:

                                      @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.

                                      Firmware 3 braucht Port 8214
                                      Das sollte aktualisieren

                                      LAD9 müsste auch 8889 sein

                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                                      #31

                                      @TbsJah sagte:

                                      Firmware 3 braucht Port 8214

                                      hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.

                                      luxtronik2-controller.1
                                      2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

                                      luxtronik2-controller.1
                                      2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #32

                                        Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                        Aktuell ist die Version 0.3.8

                                        Das Problem sollte gefixt sein

                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                          Aktuell ist die Version 0.3.8

                                          Das Problem sollte gefixt sein

                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #33

                                          @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.

                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                                          
                                          luxtronik2-controller.1
                                          2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                          
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          350

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe