Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hilfe bei Blockly

NEWS

  • Monatsrückblick Juli / August 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    724

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.4k

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.9k

Hilfe bei Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • tiobbT tiobb

    @Asgothian sagte:

    Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aber

    Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #243

    @tiobb sagte:

    @Asgothian sagte:

    Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aber

    Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht

    Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #244

      @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:

      Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.

      werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
      @paul53
      Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?

      Opera Momentaufnahme_2026-07-24_160554_192.168.178.75.png

      Vielleicht so?

      Opera Momentaufnahme_2026-07-24_170213_192.168.178.75.png

      Raspberry Pi 4 8gb

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • tiobbT tiobb

        @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:

        Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.

        werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
        @paul53
        Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?

        Opera Momentaufnahme_2026-07-24_160554_192.168.178.75.png

        Vielleicht so?

        Opera Momentaufnahme_2026-07-24_170213_192.168.178.75.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #245

        @tiobb [sagte]: wie kann man das lösen?

        Wenn man Werte auswertet, macht es keinen Sinn, diese im Minutentakt abzufragen. Man sollte auf die Datenpunkte triggern (mit "ist kleiner als letztes"). Dann muss man auch nicht die Meldung basteln, denn auch wenn auf eine Liste von IDs getriggert wird, kann immer nur ein DP zur gleichen Zeit triggern.

        EDIT: Prinzip mit 3 Sensoren:

        Blockly_temp.JPG

        Wenn die Batteriespannung weiter sinkt, werden erneut Meldungen erzeugt. Will man das nicht, muss man auch den vorherigen Wert prüfen:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #246

          Servus @paul53 ,
          werde ich die Tage mal nachbauen, DANKE!!

          @paul53
          So, ich hoffe ich habe keinen Fehler eingebaut

          Opera Momentaufnahme_2026-07-28_170010_192.168.178.75.png

          Raspberry Pi 4 8gb

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @tiobb [sagte]: kamen die Meldungen

            Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:

            Blockly_temp.JPG

            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #247

            @paul53 sagte:

            @tiobb [sagte]: kamen die Meldungen

            Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:

            Blockly_temp.JPG

            Ich habe dein Blockly etwas angepasst, da ich Fehlmeldungen erhalten habe, wenn sich der Wert mehrere Stunden nicht geändert hat, nun habe ich auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

            Opera Momentaufnahme_2026-07-30_102846_192.168.178.75.png

            Raspberry Pi 4 8gb

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • tiobbT tiobb

              @paul53 sagte:

              @tiobb [sagte]: kamen die Meldungen

              Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:

              Blockly_temp.JPG

              Ich habe dein Blockly etwas angepasst, da ich Fehlmeldungen erhalten habe, wenn sich der Wert mehrere Stunden nicht geändert hat, nun habe ich auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

              Opera Momentaufnahme_2026-07-30_102846_192.168.178.75.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #248

              @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

              Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

                Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.

                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von
                #249

                @paul53 sagte:

                @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

                Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.

                Ja, macht er 👍

                Ich habe mal wieder etwas am Blockly für die Taupunkt_Lüftung gebastelt, so sollte es doch ganz gut funktionieren, oder siehst Du einen Fehler? Actual im Taupunkt Block ist das Thermometer in der Werkstatt und im unteren Block ist Actual das Außenthermometer.

                Opera Momentaufnahme_2026-08-02_174254_192.168.178.75.png

                Raspberry Pi 4 8gb

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • tiobbT tiobb

                  @paul53 sagte:

                  @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?

                  Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.

                  Ja, macht er 👍

                  Ich habe mal wieder etwas am Blockly für die Taupunkt_Lüftung gebastelt, so sollte es doch ganz gut funktionieren, oder siehst Du einen Fehler? Actual im Taupunkt Block ist das Thermometer in der Werkstatt und im unteren Block ist Actual das Außenthermometer.

                  Opera Momentaufnahme_2026-08-02_174254_192.168.178.75.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #250

                  @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?

                  Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

                  tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?

                    Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #251

                    @paul53 sagte:

                    @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?

                    Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                    Danke, aber kannst Du mir das für doofe erklären?

                    Raspberry Pi 4 8gb

                    HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • tiobbT tiobb

                      @paul53 sagte:

                      @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?

                      Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                      Danke, aber kannst Du mir das für doofe erklären?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #252

                      @tiobb sagte:

                      kannst Du mir das für doofe erklären?

                      Genau das was @paul53 schreibt 😉

                      @paul53 sagte:

                      mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                      Vor dem trigger muss
                      "Setze luefter auf Wert von 'SET'"
                      Gesetzt werden

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • tiobbT tiobb

                        @paul53 sagte:

                        @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?

                        Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                        Danke, aber kannst Du mir das für doofe erklären?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #253

                        @tiobb

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @tiobb sagte:

                          kannst Du mir das für doofe erklären?

                          Genau das was @paul53 schreibt 😉

                          @paul53 sagte:

                          mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.

                          Vor dem trigger muss
                          "Setze luefter auf Wert von 'SET'"
                          Gesetzt werden

                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #254

                          @Homoran sagte:

                          Genau das was @paul53 schreibt 😉

                          Dann für GANZ doofe 🫣😊

                          @Homoran sagte:

                          Vor dem trigger muss
                          "Setze luefter auf Wert von 'SET'"
                          Gesetzt werden

                          @paul53 sagte:

                          @tiobb

                          Blockly_temp.JPG

                          Ich danke Euch! 👍👍👍

                          Raspberry Pi 4 8gb

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                            #255

                            @paul53 eine Frage habe ich noch, warum bekomme ich Meldungen wenn der Lüfter abgeschaltet wird, aber nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?

                            Opera Momentaufnahme_2026-08-09_122717_192.168.178.75.png

                            Raspberry Pi 4 8gb

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • tiobbT tiobb

                              @paul53 eine Frage habe ich noch, warum bekomme ich Meldungen wenn der Lüfter abgeschaltet wird, aber nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?

                              Opera Momentaufnahme_2026-08-09_122717_192.168.178.75.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #256

                              @tiobb [sagte]: nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?

                              Keine Ahnung, denn am Skript liegt es nicht.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU)

                              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @tiobb [sagte]: nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?

                                Keine Ahnung, denn am Skript liegt es nicht.

                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #257

                                @paul53 sagte:

                                Keine Ahnung

                                😂 Kaum zu glauben 😂

                                Screenshot 2026-08-09 133350.png

                                Screenshot 2026-08-09 133517.png

                                Raspberry Pi 4 8gb

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                278

                                Online

                                33.0k

                                Benutzende

                                83.7k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2026
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe