Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Sensostar Modbus auslesen

Sensostar Modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
79 Posts 6 Posters 4.7k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
    ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

    Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

    für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

    Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

    S Offline
    S Offline
    Stephan a
    wrote on last edited by
    #10

    @homoran
    In der Instanz:
    95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
    317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
    f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

    Als Register:
    5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

    In Objekten:
    aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

    Viele Grüße
    Stephan

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • S Stephan a

      @homoran
      In der Instanz:
      95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
      317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
      f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

      Als Register:
      5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

      In Objekten:
      aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #11

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      In der Instanz:

      hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

      in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

      während

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        In der Instanz:

        hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

        in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

        während

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

        S Offline
        S Offline
        Stephan a
        wrote on last edited by
        #12

        @homoran

        Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

        @Konni
        Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
        Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

        Viele Grüße
        Stephan

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S Stephan a

          @homoran

          Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

          @Konni
          Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
          Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #13

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

          in deinen Einstellungen
          Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

            Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

            in deinen Einstellungen
            Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

            S Offline
            S Offline
            Stephan a
            wrote on last edited by
            #14

            @homoran
            ok. Danke für den Hinweis.
            Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

            Viele Grüße
            Stephan

            S 1 Reply Last reply
            0
            • S Stephan a

              @homoran
              ok. Danke für den Hinweis.
              Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              wrote on last edited by
              #15

              8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

              Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

              Viele Grüße
              Stephan

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • S Stephan a

                8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #16

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Immer noch Null.

                ich habe bereits nach deinem Erstpost

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                ich habe das gleiche Problem

                gefragt

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                welches genau?

                und leider keine Antwort bekommen 😡

                der TO hatte

                @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

                und dazu passte die Lösung!!

                BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                steht deswegen auch alles hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @homoran
                  Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                  Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    peterfido
                    wrote on last edited by peterfido
                    #18

                    Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                    Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                    Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                    Gruß

                    Peterfido


                    Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                    ioBroker: Debian (VM)
                    CCU: Debmatic (VM)
                    Influx: Debian (VM)
                    Grafana: Debian (VM)
                    eBus: Debian (VM)
                    Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • P peterfido

                      Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                      Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                      Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      das Problem

                      von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

                      bisher wissen wir davon nur

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Immer noch Null.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        das Problem

                        von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

                        bisher wissen wir davon nur

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Immer noch Null.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stephan a
                        wrote on last edited by
                        #20

                        Danke an Alle die mich unterstützen.

                        Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                        66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                        Die Instanz ist aber grün:
                        d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                        Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                        @peterfido
                        Die Wartezeiten im Adaper sind:
                        d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                        Wie sind deine Verzögerungswerte?

                        Viele Grüße
                        Stephan

                        HomoranH 2 Replies Last reply
                        0
                        • S Stephan a

                          Danke an Alle die mich unterstützen.

                          Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                          66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                          Die Instanz ist aber grün:
                          d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                          Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                          @peterfido
                          Die Wartezeiten im Adaper sind:
                          d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                          Wie sind deine Verzögerungswerte?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #21

                          @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran

                            Danke für die Antworten.

                            Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                            4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                            Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                            Die Parameter sind:
                            14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                            Unter objekte info/connection steht "true".
                            Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                            Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #22

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            der Engelmann modbus Adapter.

                            was ist das genau?
                            Welche Konfiguration erwartet der?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Stephan a

                              Danke an Alle die mich unterstützen.

                              Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                              66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                              Die Instanz ist aber grün:
                              d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                              Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                              @peterfido
                              Die Wartezeiten im Adaper sind:
                              d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                              Wie sind deine Verzögerungswerte?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #23

                              @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                              Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                              Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                              Daran hängt ein Adapter??
                              Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                              daran hängt dein ioBroker Server??

                              Oder andersrum
                              Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                              und dann???
                              steht die weitere Kommunikation?

                              ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                              korrekt konfiguriert???

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                                Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                                Daran hängt ein Adapter??
                                Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                                daran hängt dein ioBroker Server??

                                Oder andersrum
                                Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                                und dann???
                                steht die weitere Kommunikation?

                                ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                korrekt konfiguriert???

                                S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                wrote on last edited by
                                #24

                                @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                                HIer die Ausgangslage:

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                                Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Daran hängt ein Adapter??
                                Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                                daran hängt dein ioBroker Server??

                                Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                                4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                                Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                                Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                und dann???
                                steht die weitere Kommunikation?
                                ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                korrekt konfiguriert???

                                Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                                HIer die Einstellungen im Waveshare:
                                052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                                Der Engelmannmodbus hat:
                                Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                Bei vir-com sind Daten:
                                54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                                Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                                Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                                1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                                c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                                Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                                Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                                HIer noch die vir-com Einstellungen:
                                d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                                cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                                Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                                Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                                So das ist der aktuelle Stand.

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • S Stephan a

                                  @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                                  HIer die Ausgangslage:

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                                  Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Daran hängt ein Adapter??
                                  Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                                  daran hängt dein ioBroker Server??

                                  Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                                  4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                                  Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                                  Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  und dann???
                                  steht die weitere Kommunikation?
                                  ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                  korrekt konfiguriert???

                                  Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                                  HIer die Einstellungen im Waveshare:
                                  052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                                  Der Engelmannmodbus hat:
                                  Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                  Bei vir-com sind Daten:
                                  54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                                  Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                                  Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                                  1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                                  c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                                  Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                                  Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                                  HIer noch die vir-com Einstellungen:
                                  d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                                  cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                                  Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                                  Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                                  So das ist der aktuelle Stand.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Daran hängt ein Adapter??

                                  die Frage

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  der Engelmann modbus Adapter.

                                  was ist das genau?
                                  Welche Konfiguration erwartet der?

                                  wurde imner noch nicht beantwortet.

                                  Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Daran hängt ein Adapter??

                                    die Frage

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    der Engelmann modbus Adapter.

                                    was ist das genau?
                                    Welche Konfiguration erwartet der?

                                    wurde imner noch nicht beantwortet.

                                    Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stephan a
                                    wrote on last edited by
                                    #26

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    der Engelmann modbus Adapter.

                                    was ist das genau?
                                    Welche Konfiguration erwartet der?

                                    wurde imner noch nicht beantwortet.
                                    Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                    Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                    https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                                    Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                    Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                    So ist die Kette aufgebaut:
                                    Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                                    Viele Grüße
                                    Stephan

                                    HomoranH P 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      der Engelmann modbus Adapter.

                                      was ist das genau?
                                      Welche Konfiguration erwartet der?

                                      wurde imner noch nicht beantwortet.
                                      Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                      Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                      https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                                      Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                      Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                      So ist die Kette aufgebaut:
                                      Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #27

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      steht die weitere Kommunikation?

                                      ich sehe keine Informationen!

                                      wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                                      in etwa: gesendete und emfangene Pakete

                                      Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                                      Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.

                                      Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        der Engelmann modbus Adapter.

                                        was ist das genau?
                                        Welche Konfiguration erwartet der?

                                        wurde imner noch nicht beantwortet.
                                        Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                                        Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                        https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                                        Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                        Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                        So ist die Kette aufgebaut:
                                        Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        peterfido
                                        wrote on last edited by peterfido
                                        #28

                                        @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                        Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                                        Gruß

                                        Peterfido


                                        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                        ioBroker: Debian (VM)
                                        CCU: Debmatic (VM)
                                        Influx: Debian (VM)
                                        Grafana: Debian (VM)
                                        eBus: Debian (VM)
                                        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                        S 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • HomoranH Homoran

                                          @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #29

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                          hab ich bisher nicht gesehen!

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                                          du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                          fang doch erstmal mit einem

                                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                          an.
                                          Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          619

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe