Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. alte Fenstersensoren Smart machen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    alte Fenstersensoren Smart machen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      berndsolar13 last edited by

      Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor". Zumindest ist es so, wenn das Fenster geöffnet ist, das dann der Kontakt geschlossen wird.
      Also der Strom fleißt dann zu meinem analogen LED Panel, und das Lämpchen geht an.

      Da sind aktuell 15 Lämpchen für Fenster und Türen. Funktioniert mit Akku Pack, nervt aber weil ständig alle 😄 Ich bräuchte nun einen Smarten Auswerter, vermutlich ein EPS32 oder ?

      Kann der erkennen, ob die angelegte Spannung wieder zurück kommt ?
      Also wenn der Kontakt geschlossen ist, oder gibt es dafür fertige Geräte ?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by

        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

        Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor".

        das ist das typische Beispiel wann Bilder angesagt wären.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berndsolar13 @Homoran last edited by

          @homoran

          das sind diese von Pollin 🙂
          https://www.pollin.at/p/tuer-fenster-einlasskontakt-30-v-10-w-oe10x33-mm-weiss-kunststoff-580791

          Von jedem Fenster geht 1 Kabel zur "Zentrale"

          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @berndsolar13 last edited by MartinP

            @berndsolar13 Wenn die Verkabelung schon "steht" ist das ja schon ein Großteil der Arbeit ...
            Ist die Frage, warum Du am Ort wo das LED-Panel installiert ist kein Steckernetzteil verwenden kannst ... Auch ein ESP32 braucht Energie ... Das Problem mit den leer werdenden Akkus wird ggfs seltener auftreten.... ganz verschwinden würde es auch mit einem ESP32 nicht ...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berndsolar13 last edited by

              @martinp

              Haus vor 15 Jahren gebaut 😉
              Die gleich mit rein gemacht, das war quasi Analoges Smarthome.
              Da ich gerade Erfahrungen mit iobroker sammle, dachte ich, ich könnte das mit einbauen.
              Zähler, Balkonkraftwerk, Smarte Steckdose, als nächstes Temperatur Werte von den Zimmern mit einem oder mehreren Wemos D1.

              Da dachte ich mir, ich mache das auch mal smart, Wollte erstmal wissen, wie ich diese Signale auswerte. Grob hab ich mir vorgestellt, ich nehme das 5V oder 3.3 V Signal, schicke es zu jedem Reed Kontakt, und immer wenn es zurück kommt, weiß der Wemos oder ESP32, das dieses Fenster / Tür offen ist.

              Ich finde solche Dashboards mit den Infos irgendwie faszinierend 😄
              Oder ich baue eine Kamera vor das LED Display, was die LEDs ausließt, was aber irgendwie komisch wäre.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berndsolar13 last edited by

                Hab mal gegoogelt, geht wohl mit ESPHome
                https://community.home-assistant.io/t/d1-mini-and-magnetic-door-trap/341884

                Werde es mal mit einem testen, und schauen, wie viele ich pro Wemos oder EPS32 unter bekomme.

                w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • w00dst0ck
                  w00dst0ck @berndsolar13 last edited by w00dst0ck

                  @berndsolar13

                  https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/

                  So ein ESP32 sollte genügend Inputs haben.

                  Und ein Breakout Board wie dieses hier macht das verkabeln recht einfach.

                  https://www.ebay.de/itm/165536673588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k80Mu6A-TbK&sssrc=4429486&ssuid=xYrqRDl5Seq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berndsolar13 @w00dst0ck last edited by

                    @w00dst0ck

                    das Board ist cool, damit kann man ja einfach die Adern anstöpseln, kannte ich noch nicht.

                    Hab noch 2 Wemos rum liegen, damit teste ich es erstmal, wenn alles läuft, hole ich mir einen ESP32 kostet auf Ebay ja auch nur einen 5er 😄

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                      @berndsolar13

                      Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1

                      ESP switch.jpg

                      scripting dann sieht das so aus 😊

                      Switch Script WebUI.jpg

                      zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
                      switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes

                      >D
                      
                      Timer=0
                      
                      t1=123
                      t2=0
                      t3=0
                      i1=""
                      i2=""
                      i3=""
                      WERT=0
                      dimmer=21
                      sw1=0
                      sw2=0
                      SWT1=0
                      SWT2=0
                      
                      >BS
                      
                      setoption64 1
                      DisplayType 0
                      DisplayModel 15
                      
                      >S
                      
                      Timer+=1
                      ;print R Timer ist %Timer%
                      
                      SWT1=sw[0]
                      SWT2=sw[1]
                      ;print SWT1 ist %SWT1%
                      
                      if SWT1==0
                      then
                      print Switch geschaltet plus
                      dimmer=dimmer+1
                      endif
                      
                      if SWT2==0
                      then
                      print Switch geschaltet plus
                      dimmer=dimmer-1
                      endif
                      
                      
                      if Timer==1
                      then
                      ->DisplayClear
                      ->DisplayText O %0t1% 
                      endif
                      
                      if Timer==4
                      then
                      ->DisplayClear
                      ->DisplayText H %0t2%
                      endif
                      
                      if Timer==8
                      then
                      ->DisplayClear
                      ->DisplayText S %0t3%
                      endif
                      
                      if Timer==12
                      then
                      ->DisplayClear
                      ->DisplayText U %0dimmer%
                      endif
                      
                      if Timer>16
                      then
                      Timer=0
                      endif
                      
                      >T
                      
                      t1=DS18B20_1#Temperature
                      t2=DS18B20_2#Temperature
                      t3=DS18B20_3#Temperature
                      i1=DS18B20_1#Id
                      i2=DS18B20_2#Id
                      i3=DS18B20_3#Id
                      
                      if t1>dimmer
                      then
                      =>Power1 1
                      print Power 1 ON
                      print %t1%
                      else
                      =>Power1 0
                      print Power 1 OFF
                      print %t1%
                      endif
                      
                      >W
                      
                      sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
                      Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
                      Switch 1{m} %0SWT1%
                      Switch 2{m} %0SWT2%
                      
                      #
                      
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      #define USE_DISPLAY
                      #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
                      #define USE_DISPLAY_TM1637
                      
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                        @ralla66

                        hi, du bist ja mein Display Spezi 😄
                        Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
                        Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                          @berndsolar13

                          je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
                          einen GPIO.
                          hier ein GPIO pro Fenster.
                          Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
                          Plus und GND legen

                          Kontakt.jpg

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                            @ralla66

                            Supi
                            Dann schau ich mal was möglich ist.
                            Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info 🙂
                            Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                            Melde mich dann wenn es soweit ist.

                            Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                            Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand 😄
                            Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht 😉

                            Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.

                            Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                              @berndsolar13

                              -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
                              auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .

                              eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl 🙂
                              Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
                              Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @berndsolar13 last edited by

                                @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                                Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berndsolar13 @MartinP last edited by

                                  @martinp

                                  Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                                  Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                                  Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.

                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                    Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an

                                    geht,
                                    fürn Keller ? BME280

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                      @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                      BME280

                                      ist der besser ?
                                      Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                                      Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                                      Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat 😄

                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                        @berndsolar13

                                        BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                                        DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66

                                          Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                                          Hab da auch kein Wein Regal 😉

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                            @berndsolar13

                                            Echt nicht, dann reicht der DHT22. 🙂
                                            Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            725
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            134
                                            8990
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo