Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. alte Fenstersensoren Smart machen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

alte Fenstersensoren Smart machen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
134 Beiträge 7 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berndsolar13

    Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor". Zumindest ist es so, wenn das Fenster geöffnet ist, das dann der Kontakt geschlossen wird.
    Also der Strom fleißt dann zu meinem analogen LED Panel, und das Lämpchen geht an.

    Da sind aktuell 15 Lämpchen für Fenster und Türen. Funktioniert mit Akku Pack, nervt aber weil ständig alle :D Ich bräuchte nun einen Smarten Auswerter, vermutlich ein EPS32 oder ?

    Kann der erkennen, ob die angelegte Spannung wieder zurück kommt ?
    Also wenn der Kontakt geschlossen ist, oder gibt es dafür fertige Geräte ?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

    Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor".

    das ist das typische Beispiel wann Bilder angesagt wären.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

      Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor".

      das ist das typische Beispiel wann Bilder angesagt wären.

      B Offline
      B Offline
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @homoran

      das sind diese von Pollin :)
      https://www.pollin.at/p/tuer-fenster-einlasskontakt-30-v-10-w-oe10x33-mm-weiss-kunststoff-580791

      Von jedem Fenster geht 1 Kabel zur "Zentrale"

      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B berndsolar13

        @homoran

        das sind diese von Pollin :)
        https://www.pollin.at/p/tuer-fenster-einlasskontakt-30-v-10-w-oe10x33-mm-weiss-kunststoff-580791

        Von jedem Fenster geht 1 Kabel zur "Zentrale"

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
        #4

        @berndsolar13 Wenn die Verkabelung schon "steht" ist das ja schon ein Großteil der Arbeit ...
        Ist die Frage, warum Du am Ort wo das LED-Panel installiert ist kein Steckernetzteil verwenden kannst ... Auch ein ESP32 braucht Energie ... Das Problem mit den leer werdenden Akkus wird ggfs seltener auftreten.... ganz verschwinden würde es auch mit einem ESP32 nicht ...

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
        Linux pve 6.8.12-16-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @martinp

          Haus vor 15 Jahren gebaut ;)
          Die gleich mit rein gemacht, das war quasi Analoges Smarthome.
          Da ich gerade Erfahrungen mit iobroker sammle, dachte ich, ich könnte das mit einbauen.
          Zähler, Balkonkraftwerk, Smarte Steckdose, als nächstes Temperatur Werte von den Zimmern mit einem oder mehreren Wemos D1.

          Da dachte ich mir, ich mache das auch mal smart, Wollte erstmal wissen, wie ich diese Signale auswerte. Grob hab ich mir vorgestellt, ich nehme das 5V oder 3.3 V Signal, schicke es zu jedem Reed Kontakt, und immer wenn es zurück kommt, weiß der Wemos oder ESP32, das dieses Fenster / Tür offen ist.

          Ich finde solche Dashboards mit den Infos irgendwie faszinierend :D
          Oder ich baue eine Kamera vor das LED Display, was die LEDs ausließt, was aber irgendwie komisch wäre.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Hab mal gegoogelt, geht wohl mit ESPHome
            https://community.home-assistant.io/t/d1-mini-and-magnetic-door-trap/341884

            Werde es mal mit einem testen, und schauen, wie viele ich pro Wemos oder EPS32 unter bekomme.

            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berndsolar13

              Hab mal gegoogelt, geht wohl mit ESPHome
              https://community.home-assistant.io/t/d1-mini-and-magnetic-door-trap/341884

              Werde es mal mit einem testen, und schauen, wie viele ich pro Wemos oder EPS32 unter bekomme.

              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
              #7

              @berndsolar13

              https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/

              So ein ESP32 sollte genügend Inputs haben.

              Und ein Breakout Board wie dieses hier macht das verkabeln recht einfach.

              https://www.ebay.de/itm/165536673588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k80Mu6A-TbK&sssrc=4429486&ssuid=xYrqRDl5Seq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • w00dst0ckW w00dst0ck

                @berndsolar13

                https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/

                So ein ESP32 sollte genügend Inputs haben.

                Und ein Breakout Board wie dieses hier macht das verkabeln recht einfach.

                https://www.ebay.de/itm/165536673588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k80Mu6A-TbK&sssrc=4429486&ssuid=xYrqRDl5Seq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

                B Offline
                B Offline
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @w00dst0ck

                das Board ist cool, damit kann man ja einfach die Adern anstöpseln, kannte ich noch nicht.

                Hab noch 2 Wemos rum liegen, damit teste ich es erstmal, wenn alles läuft, hole ich mir einen ESP32 kostet auf Ebay ja auch nur einen 5er :D

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berndsolar13

                  @w00dst0ck

                  das Board ist cool, damit kann man ja einfach die Adern anstöpseln, kannte ich noch nicht.

                  Hab noch 2 Wemos rum liegen, damit teste ich es erstmal, wenn alles läuft, hole ich mir einen ESP32 kostet auf Ebay ja auch nur einen 5er :D

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #9

                  @berndsolar13

                  Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1

                  ESP switch.jpg

                  scripting dann sieht das so aus :blush:

                  Switch Script WebUI.jpg

                  zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
                  switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes

                  >D
                  
                  Timer=0
                  
                  t1=123
                  t2=0
                  t3=0
                  i1=""
                  i2=""
                  i3=""
                  WERT=0
                  dimmer=21
                  sw1=0
                  sw2=0
                  SWT1=0
                  SWT2=0
                  
                  >BS
                  
                  setoption64 1
                  DisplayType 0
                  DisplayModel 15
                  
                  >S
                  
                  Timer+=1
                  ;print R Timer ist %Timer%
                  
                  SWT1=sw[0]
                  SWT2=sw[1]
                  ;print SWT1 ist %SWT1%
                  
                  if SWT1==0
                  then
                  print Switch geschaltet plus
                  dimmer=dimmer+1
                  endif
                  
                  if SWT2==0
                  then
                  print Switch geschaltet plus
                  dimmer=dimmer-1
                  endif
                  
                  
                  if Timer==1
                  then
                  ->DisplayClear
                  ->DisplayText O %0t1% 
                  endif
                  
                  if Timer==4
                  then
                  ->DisplayClear
                  ->DisplayText H %0t2%
                  endif
                  
                  if Timer==8
                  then
                  ->DisplayClear
                  ->DisplayText S %0t3%
                  endif
                  
                  if Timer==12
                  then
                  ->DisplayClear
                  ->DisplayText U %0dimmer%
                  endif
                  
                  if Timer>16
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  
                  >T
                  
                  t1=DS18B20_1#Temperature
                  t2=DS18B20_2#Temperature
                  t3=DS18B20_3#Temperature
                  i1=DS18B20_1#Id
                  i2=DS18B20_2#Id
                  i3=DS18B20_3#Id
                  
                  if t1>dimmer
                  then
                  =>Power1 1
                  print Power 1 ON
                  print %t1%
                  else
                  =>Power1 0
                  print Power 1 OFF
                  print %t1%
                  endif
                  
                  >W
                  
                  sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
                  Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
                  Switch 1{m} %0SWT1%
                  Switch 2{m} %0SWT2%
                  
                  #
                  
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                  #define USE_SML_M
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #define USE_SCRIPT_SERIAL
                  #define USE_DISPLAY
                  #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
                  #define USE_DISPLAY_TM1637
                  
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @berndsolar13

                    Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1

                    ESP switch.jpg

                    scripting dann sieht das so aus :blush:

                    Switch Script WebUI.jpg

                    zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
                    switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes

                    >D
                    
                    Timer=0
                    
                    t1=123
                    t2=0
                    t3=0
                    i1=""
                    i2=""
                    i3=""
                    WERT=0
                    dimmer=21
                    sw1=0
                    sw2=0
                    SWT1=0
                    SWT2=0
                    
                    >BS
                    
                    setoption64 1
                    DisplayType 0
                    DisplayModel 15
                    
                    >S
                    
                    Timer+=1
                    ;print R Timer ist %Timer%
                    
                    SWT1=sw[0]
                    SWT2=sw[1]
                    ;print SWT1 ist %SWT1%
                    
                    if SWT1==0
                    then
                    print Switch geschaltet plus
                    dimmer=dimmer+1
                    endif
                    
                    if SWT2==0
                    then
                    print Switch geschaltet plus
                    dimmer=dimmer-1
                    endif
                    
                    
                    if Timer==1
                    then
                    ->DisplayClear
                    ->DisplayText O %0t1% 
                    endif
                    
                    if Timer==4
                    then
                    ->DisplayClear
                    ->DisplayText H %0t2%
                    endif
                    
                    if Timer==8
                    then
                    ->DisplayClear
                    ->DisplayText S %0t3%
                    endif
                    
                    if Timer==12
                    then
                    ->DisplayClear
                    ->DisplayText U %0dimmer%
                    endif
                    
                    if Timer>16
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    
                    >T
                    
                    t1=DS18B20_1#Temperature
                    t2=DS18B20_2#Temperature
                    t3=DS18B20_3#Temperature
                    i1=DS18B20_1#Id
                    i2=DS18B20_2#Id
                    i3=DS18B20_3#Id
                    
                    if t1>dimmer
                    then
                    =>Power1 1
                    print Power 1 ON
                    print %t1%
                    else
                    =>Power1 0
                    print Power 1 OFF
                    print %t1%
                    endif
                    
                    >W
                    
                    sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
                    Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
                    Switch 1{m} %0SWT1%
                    Switch 2{m} %0SWT2%
                    
                    #
                    
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_SCRIPT_SERIAL
                    #define USE_DISPLAY
                    #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
                    #define USE_DISPLAY_TM1637
                    
                    B Offline
                    B Offline
                    berndsolar13
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @ralla66

                    hi, du bist ja mein Display Spezi :D
                    Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
                    Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berndsolar13

                      @ralla66

                      hi, du bist ja mein Display Spezi :D
                      Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
                      Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #11

                      @berndsolar13

                      je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
                      einen GPIO.
                      hier ein GPIO pro Fenster.
                      Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
                      Plus und GND legen

                      Kontakt.jpg

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @berndsolar13

                        je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
                        einen GPIO.
                        hier ein GPIO pro Fenster.
                        Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
                        Plus und GND legen

                        Kontakt.jpg

                        B Offline
                        B Offline
                        berndsolar13
                        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                        #12

                        @ralla66

                        Supi
                        Dann schau ich mal was möglich ist.
                        Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
                        Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                        Melde mich dann wenn es soweit ist.

                        Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                        Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
                        Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)

                        Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.

                        Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • B berndsolar13

                          @ralla66

                          Supi
                          Dann schau ich mal was möglich ist.
                          Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
                          Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                          Melde mich dann wenn es soweit ist.

                          Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                          Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
                          Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)

                          Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #13

                          @berndsolar13

                          -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
                          auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .

                          eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl :-)
                          Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
                          Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berndsolar13

                            @ralla66

                            Supi
                            Dann schau ich mal was möglich ist.
                            Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
                            Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                            Melde mich dann wenn es soweit ist.

                            Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                            Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
                            Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)

                            Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.

                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                            Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                            Linux pve 6.8.12-16-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MartinPM MartinP

                              @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                              Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...

                              B Offline
                              B Offline
                              berndsolar13
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @martinp

                              Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                              Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                              Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berndsolar13

                                @martinp

                                Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                                Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                                Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #16

                                @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an

                                geht,
                                fürn Keller ? BME280

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                  Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an

                                  geht,
                                  fürn Keller ? BME280

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berndsolar13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                  BME280

                                  ist der besser ?
                                  Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                                  Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                                  Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berndsolar13

                                    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                    BME280

                                    ist der besser ?
                                    Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                                    Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                                    Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @berndsolar13

                                    BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                                    DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @berndsolar13

                                      BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                                      DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @ralla66

                                      Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                                      Hab da auch kein Wein Regal ;)

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berndsolar13

                                        @ralla66

                                        Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                                        Hab da auch kein Wein Regal ;)

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @berndsolar13

                                        Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
                                        Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @berndsolar13

                                          Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
                                          Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berndsolar13
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @ralla66

                                          Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
                                          Klappt soweit ganz gut.

                                          Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
                                          In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
                                          Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.

                                          Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
                                          Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
                                          Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?

                                          Es gibt in MQTT noch folgendes

                                          sonoff.0.tamso_relais.Switch1
                                          

                                          Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
                                          Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          737

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe