Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.2k Beiträge 108 Kommentatoren 946.1k Aufrufe 104 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Freaknet

    Hallo,
    ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.

    Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.

    Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
    Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.

    Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?

    Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
    Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
    Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.

    Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.

    Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.

    Grüße

    L Offline
    L Offline
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2141

    @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

    Hallo,
    ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.

    Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.

    Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
    Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.

    Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?

    Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
    Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
    Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.

    Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.

    Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.

    Grüße

    Hi, schau dir ja mal mein Blockly an was genau das macht. Link Text

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Murphy 0M Murphy 0

      Ich mache das mit dem Adapter und einer Steuerung über Blockly.
      Für Leute ohne JS Kenntnisse wie mich eine problemlose Lösung.

      Ich habe mir Szenarien erstellt.

      1. Sommermodus. Laden und Einspeisen je nach Bedarf und Akkustand.
      2. Übergangszeit. Tagsüber Laden, Nachts Einspeisen.
      3. Winter. Laden bis der Akku voll ist über mehrere Tage, dann Nachts Einspeisen. (Wegen Akkukalibrierung.

      Als Ladestop und Entladestop benutze ich die min und max Volt der Akkus.

      Der Einstieg in die Materie war für mich Dank @lesiflo möglich der sein Skript zur Verfügung gestellt hat und mit Ratschlägen immer geholfen hat.

      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow

      Nachtrag: Mein Setup ist sehr ähnlich deinem.
      Hyper 2000 nur über AC komplett offline betrieben.
      An der Messstelle habe ich Shelly em3.
      Aber alles was Daten an mqtt sendet kann man offline benutzen.

      B Offline
      B Offline
      Berny-K
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2142

      @Murphy-0 Guten Morgen, ich verwende auch das Blockly von Lesiflo als Basis für die Steuerung meines Solarflow 800 Pro und das funktioniert einwandfrei.
      Deine 3 Szenarien finde ich recht interessant. Würdest du dein Blockly hierzu evtl. Teilen?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2143

        @berny-k
        ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • F Offline
          F Offline
          Freaknet
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2144

          Hey Leute,
          vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
          Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)

          Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.

          Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

          @felli
          das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?

          Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Freaknet

            Hey Leute,
            vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
            Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)

            Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.

            Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

            @felli
            das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?

            Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.

            L Offline
            L Offline
            lesiflo
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2145

            @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

            Das macht mein Scipt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • F Offline
              F Offline
              Felli
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2146

              Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫

              Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Felli

                Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫

                Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.

                F Offline
                F Offline
                Freaknet
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2147

                @Felli

                Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).

                Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.

                Hab das hier gefunden dazu.

                >D 250
                ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
                ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
                ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
                ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
                ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
                ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
                ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
                ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
                ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
                
                ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
                ;script>=#init
                
                ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
                p:dval=0
                p:dval2=0
                p:mval2=0
                p:mval=0
                p:yval=0
                p:yval2=0
                p:pwroffset=0
                p:pwrforce=0
                p:throttle=1
                t:t1=60
                tmp=0
                save=0
                hr=0
                ;-- SHELLY EMULATION --
                res=0
                c1p=0
                c2p=0
                c3p=0
                c1c=0
                c2c=0
                c3c=0
                cpwr=0
                str=""
                mstr1=""
                mstr2=""
                mstr3=""
                header=""
                once=0
                
                
                >B
                ->SetOption57 0
                ->sensor53 r
                smlj=0
                header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
                throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
                pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
                
                #init
                dval=sml[2]
                dval2=sml[3]
                mval=sml[2]
                mval2=sml[3]
                yval=sml[2]
                yval2=sml[3]
                ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
                ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
                svars
                
                ;-- SHELLY EMULATION --
                >ah
                res=won(1 "/rpc/*")
                
                >on1
                str=warg
                if (str!="") {
                ;print RPC: %str%
                
                res=ins(str "EM.GetStatus")
                if res>=0 {
                =#getstat
                tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
                =#header
                wcs so(4)
                wcs %header%
                wcs %mstr1%
                wcs %mstr2%
                wcf
                break
                }
                
                res=ins(str "Shelly.GetStatus")
                if res>=0 {
                =#getshellystat
                tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
                =#header
                wcs so(4)
                wcs %header%
                wcs %mstr1%
                wcs %mstr2%
                wcs %mstr3%
                wcf
                break
                }
                print unknown rpc request: %str%
                }
                
                #getstat
                ;EM.GetStatus
                dp(0 2)
                ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
                ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
                ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
                ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
                mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                
                #getshellystat
                ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
                dp(0 2)
                mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
                ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
                mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
                mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
                
                #header
                ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
                header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
                
                >F
                ;-- SHELLY EMULATION --
                ; UDP Anfrage beantworten
                str=udp(1)
                if (str!="") {
                ;print UDP: %str%
                header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
                res=ins(str "EM.GetStatus")
                if (res>=0) {
                =#getstat
                udp(2 header mstr1 mstr2)
                break
                }
                res=ins(str "Shelly.GetStatus")
                if res>=0 {
                =#getshellystat
                mstr3+="}"
                udp(2 header mstr1 mstr2)
                udp(2 mstr3)
                break
                }
                }
                
                >S
                if (save==1) {
                save=0
                svars
                }
                ; Warte auf NTP und Zähler
                if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
                print auf NTP/Zähler warten
                break
                }
                ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
                smlj=1
                
                ; alle 60s
                if (t1==0) {
                t1=60
                hr=hours
                ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
                ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
                if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
                ; Tageswechsel
                dval=sml[2]
                dval2=sml[3]
                if (day==1) {
                ; Monatswechsel
                mval=sml[2]
                mval2=sml[3]
                }
                if (day*month==1) {
                ; Jahreswechsel
                yval=sml[2]
                yval2=sml[3]
                }
                ; nur 1x um Mitternacht speichern
                svars
                }
                }
                
                ;-- SHELLY EMULATION --
                if (once==0) {
                ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
                mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
                ; start UDP für Datenkommunikation
                ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
                udp(0 1010)
                once=1
                }
                
                ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
                if (upsecs%throttle==0) {
                ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
                tmp=sml[1]-cpwr
                if (tmp>500) {
                cpwr=sml[1]-(tmp/2)
                } else {
                ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
                cpwr=sml[1]-pwroffset
                }
                
                ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
                c1p=cpwr
                ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
                ;c1p=sml[4]
                ;c2p=sml[5]
                ;c3p=sml[6]
                ; Ströme berechnen
                c1c=c1p/230
                ;c2c=c2p/230
                ;c3c=c3p/230
                
                ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
                if (pwrforce>0) {
                =#getstat
                udp(2 header mstr1 mstr2)
                }
                
                
                >W
                bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
                Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
                Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
                Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
                Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
                Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
                Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
                Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
                Uptime{m}%0uptime% min
                $<span style="font-size:10px;">
                $<b>Einstellungen / Status</b><br>
                $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
                $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
                $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
                $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
                $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
                $<hr>
                $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
                $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
                $</span></center>
                
                
                ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
                ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
                ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
                ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
                ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                >M 1
                ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
                +1,3,s,0,9600,MT175,1
                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
                ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
                ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
                ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
                #
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  Felli
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2148

                  Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Murphy 0

                    @berny-k
                    ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.

                    B Offline
                    B Offline
                    Berny-K
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2149

                    @Murphy-0 Super, vielen Dank!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2150

                      Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2151

                        Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                        Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                        Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Murphy 0

                          Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                          Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                          Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                          B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2152

                          @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                          Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                          Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                          In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.

                          Die Fritzbox meldet folgendes:
                          01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
                          Dann passend dazu im iobroker Log:
                          01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                          Danach aber wieder reconnect:
                          01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2153

                            Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                            Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                            Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.

                            Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                            Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Murphy 0M Murphy 0

                              Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                              Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                              Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.

                              Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                              Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2154

                              @Murphy-0 Eigentlich benötige ich die Cloud auch nicht, ich steuere aktuell ja schon über Blockly (Basis von Lesiflo). Was müsste ich denn tun um komplett aus der Cloud zu kommen um komplett lokal zu steuern?
                              Ich habe das aktuell so weil ich damit erst mal schnell zum Ziel gekommen bin und los legen konnte.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2155

                                @nograx sei dank gibt es dafür eine einfache Lösung:

                                https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector

                                Auch zurück in die Cloud ist problemlos möglich.

                                Ich mache es so, dass ich mit dem Disconnector den Hyper aus der Cloud hole.
                                Dann schalte ich den Hyper aus und trenne ihn von den Batterien und vom Netz.

                                Nach 2 bis 3 Minuten stecke ich wieder alles zusammen und drücke einfach wieder den Startknopf. Ich habe hier schon gelesen, dass manche eine kompletten Reset danach gemacht haben, das funktioniert bei mir nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2156

                                  Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Murphy 0M Murphy 0

                                    Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Berny-K
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2157

                                    @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    242

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe