NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    687

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.3k Beiträge 112 Kommentatoren 982.7k Aufrufe 106 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2143

    @berny-k
    ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • F Offline
      F Offline
      Freaknet
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2144

      Hey Leute,
      vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
      Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)

      Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.

      Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

      @felli
      das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?

      Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Freaknet

        Hey Leute,
        vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
        Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)

        Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.

        Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

        @felli
        das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?

        Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.

        L Online
        L Online
        lesiflo
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2145

        @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

        Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.

        Das macht mein Scipt.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • F Online
          F Online
          Felli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2146

          Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫

          Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Felli

            Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫

            Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.

            F Offline
            F Offline
            Freaknet
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2147

            @Felli

            Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).

            Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.

            Hab das hier gefunden dazu.

            >D 250
            ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
            ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
            ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
            ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
            ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
            ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
            ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
            ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
            ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
            
            ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
            ;script>=#init
            
            ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
            p:dval=0
            p:dval2=0
            p:mval2=0
            p:mval=0
            p:yval=0
            p:yval2=0
            p:pwroffset=0
            p:pwrforce=0
            p:throttle=1
            t:t1=60
            tmp=0
            save=0
            hr=0
            ;-- SHELLY EMULATION --
            res=0
            c1p=0
            c2p=0
            c3p=0
            c1c=0
            c2c=0
            c3c=0
            cpwr=0
            str=""
            mstr1=""
            mstr2=""
            mstr3=""
            header=""
            once=0
            
            
            >B
            ->SetOption57 0
            ->sensor53 r
            smlj=0
            header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
            throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
            pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
            
            #init
            dval=sml[2]
            dval2=sml[3]
            mval=sml[2]
            mval2=sml[3]
            yval=sml[2]
            yval2=sml[3]
            ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
            ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
            svars
            
            ;-- SHELLY EMULATION --
            >ah
            res=won(1 "/rpc/*")
            
            >on1
            str=warg
            if (str!="") {
            ;print RPC: %str%
            
            res=ins(str "EM.GetStatus")
            if res>=0 {
            =#getstat
            tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
            =#header
            wcs so(4)
            wcs %header%
            wcs %mstr1%
            wcs %mstr2%
            wcf
            break
            }
            
            res=ins(str "Shelly.GetStatus")
            if res>=0 {
            =#getshellystat
            tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
            =#header
            wcs so(4)
            wcs %header%
            wcs %mstr1%
            wcs %mstr2%
            wcs %mstr3%
            wcf
            break
            }
            print unknown rpc request: %str%
            }
            
            #getstat
            ;EM.GetStatus
            dp(0 2)
            ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
            ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
            ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
            ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
            mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
            mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
            
            #getshellystat
            ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
            dp(0 2)
            mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
            ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
            mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
            mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
            
            #header
            ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
            header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
            
            >F
            ;-- SHELLY EMULATION --
            ; UDP Anfrage beantworten
            str=udp(1)
            if (str!="") {
            ;print UDP: %str%
            header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
            res=ins(str "EM.GetStatus")
            if (res>=0) {
            =#getstat
            udp(2 header mstr1 mstr2)
            break
            }
            res=ins(str "Shelly.GetStatus")
            if res>=0 {
            =#getshellystat
            mstr3+="}"
            udp(2 header mstr1 mstr2)
            udp(2 mstr3)
            break
            }
            }
            
            >S
            if (save==1) {
            save=0
            svars
            }
            ; Warte auf NTP und Zähler
            if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
            print auf NTP/Zähler warten
            break
            }
            ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
            smlj=1
            
            ; alle 60s
            if (t1==0) {
            t1=60
            hr=hours
            ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
            ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
            if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
            ; Tageswechsel
            dval=sml[2]
            dval2=sml[3]
            if (day==1) {
            ; Monatswechsel
            mval=sml[2]
            mval2=sml[3]
            }
            if (day*month==1) {
            ; Jahreswechsel
            yval=sml[2]
            yval2=sml[3]
            }
            ; nur 1x um Mitternacht speichern
            svars
            }
            }
            
            ;-- SHELLY EMULATION --
            if (once==0) {
            ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
            mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
            ; start UDP für Datenkommunikation
            ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
            udp(0 1010)
            once=1
            }
            
            ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
            if (upsecs%throttle==0) {
            ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
            tmp=sml[1]-cpwr
            if (tmp>500) {
            cpwr=sml[1]-(tmp/2)
            } else {
            ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
            cpwr=sml[1]-pwroffset
            }
            
            ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
            c1p=cpwr
            ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
            ;c1p=sml[4]
            ;c2p=sml[5]
            ;c3p=sml[6]
            ; Ströme berechnen
            c1c=c1p/230
            ;c2c=c2p/230
            ;c3c=c3p/230
            
            ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
            if (pwrforce>0) {
            =#getstat
            udp(2 header mstr1 mstr2)
            }
            
            
            >W
            bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
            Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
            Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
            Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
            Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
            Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
            Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
            Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
            Uptime{m}%0uptime% min
            $<span style="font-size:10px;">
            $<b>Einstellungen / Status</b><br>
            $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
            $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
            $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
            $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
            $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
            $<hr>
            $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
            $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
            $</span></center>
            
            
            ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
            ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
            ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
            ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
            ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
            >M 1
            ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
            +1,3,s,0,9600,MT175,1
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
            ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
            ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
            ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
            ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
            #
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Online
              F Online
              Felli
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2148

              Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Murphy 0M Murphy 0

                @berny-k
                ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.

                B Offline
                B Offline
                Berny-K
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2149

                @Murphy-0 Super, vielen Dank!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  Berny-K
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2150

                  Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2151

                    Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                    Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                    Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Murphy 0M Murphy 0

                      Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                      Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                      Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                      B Offline
                      B Offline
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2152

                      @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                      Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                      Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?

                      In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.

                      Die Fritzbox meldet folgendes:
                      01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
                      Dann passend dazu im iobroker Log:
                      01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                      Danach aber wieder reconnect:
                      01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2153

                        Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                        Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                        Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.

                        Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                        Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Murphy 0

                          Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                          Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                          Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.

                          Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                          Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.

                          B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2154

                          @Murphy-0 Eigentlich benötige ich die Cloud auch nicht, ich steuere aktuell ja schon über Blockly (Basis von Lesiflo). Was müsste ich denn tun um komplett aus der Cloud zu kommen um komplett lokal zu steuern?
                          Ich habe das aktuell so weil ich damit erst mal schnell zum Ziel gekommen bin und los legen konnte.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2155

                            @nograx sei dank gibt es dafür eine einfache Lösung:

                            https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector

                            Auch zurück in die Cloud ist problemlos möglich.

                            Ich mache es so, dass ich mit dem Disconnector den Hyper aus der Cloud hole.
                            Dann schalte ich den Hyper aus und trenne ihn von den Batterien und vom Netz.

                            Nach 2 bis 3 Minuten stecke ich wieder alles zusammen und drücke einfach wieder den Startknopf. Ich habe hier schon gelesen, dass manche eine kompletten Reset danach gemacht haben, das funktioniert bei mir nicht.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2156

                              Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Murphy 0

                                Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?

                                B Offline
                                B Offline
                                Berny-K
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2157

                                @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2158

                                  Ich bin mir nicht sicher ob der Cloud Disconnector mit den neuen Geräten von Zendure funktioniert. Aber so weit ich weiß kann man bei diesen in der App einen lokalen MQTT Server hinterlegen. Es gibt aber auch Hinweise darauf das man die Geräte dann nicht im HEMS hinterlegen darf.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2159

                                    gibt eine neue Firmware fur den 2400 AC

                                    1000068006.png 1000068005.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      HeWaBa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2160

                                      Zum SolarFlow 800 Pro neueste Firmware, V1.0.23.
                                      Da kann man jetzt einen lokalen MQTT Server eintragen, HEMS muss dann deaktiviert sein, ist auch logisch, zumindest wenn man ihn lokal steuern möchte. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Gerät von zwei Seiten her unterschiedliche Steuerbefehle bekommt.
                                      Der Cloud Disconnector funktioniert, zumindest bei mir hier, nicht mehr.
                                      Steuerung über MQTT scheint nicht zu funktionieren, oder ich bin zu blöd dafür. Die MQTT Topics sehen auch komplett anders aus als vorher.
                                      Mit dem Firmwareupdate wäre ich vorsichtig, wenn es bisher der Disconnector funktioniert hat. Könnte sein, dass Zendure jetzt nach und nach überall die neue Funktion mit dem lokalen MQTT Server einbaut. Dann wird vermutlich auch der iobroker Adapter (zumindest über den lokalen MQTT Server) nicht mehr funktionieren, so ist das nämlich hier auf dem 800 pro.
                                      Screenshot_20260303-193130.png

                                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H HeWaBa

                                        Zum SolarFlow 800 Pro neueste Firmware, V1.0.23.
                                        Da kann man jetzt einen lokalen MQTT Server eintragen, HEMS muss dann deaktiviert sein, ist auch logisch, zumindest wenn man ihn lokal steuern möchte. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Gerät von zwei Seiten her unterschiedliche Steuerbefehle bekommt.
                                        Der Cloud Disconnector funktioniert, zumindest bei mir hier, nicht mehr.
                                        Steuerung über MQTT scheint nicht zu funktionieren, oder ich bin zu blöd dafür. Die MQTT Topics sehen auch komplett anders aus als vorher.
                                        Mit dem Firmwareupdate wäre ich vorsichtig, wenn es bisher der Disconnector funktioniert hat. Könnte sein, dass Zendure jetzt nach und nach überall die neue Funktion mit dem lokalen MQTT Server einbaut. Dann wird vermutlich auch der iobroker Adapter (zumindest über den lokalen MQTT Server) nicht mehr funktionieren, so ist das nämlich hier auf dem 800 pro.
                                        Screenshot_20260303-193130.png

                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2161

                                        @HeWaBa Die neueren Geräte funktionieren "lokal" komplett anders als die alten (bis einschließlich Hyper 2000). Das positive ist das man bei Zendure jetzt immerhin die lokalen Funktionen einbaut. Sobald ich mal ein zenSDK Gerät in die Finger bekomme und länger im Einsatz habe kann ich aktiv an der Umsetzung arbeiten das hier die lokale Unterstützung im Adapter gewährleistet ist.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          Freaknet
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2162

                                          Klingt ja nicht sehr positiv, jetzt wo morgen mein SF800 Plus kommen wird.
                                          Hoffe ich kann über MQTT und das Blockly von @murphy-0 bzw. Java-Script von @lesiflo meinen Plus dennoch nutzen/testen inkl. dem Adapter.
                                          Mal sehn welche Firmeware aktuell drauf ist und ob ich das Update, falls vorhanden unterbinden kann.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          560

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe