Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

DMP8624 -> iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
235 Posts 7 Posters 37.4k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
    Du musst das subscribe dann anpassen.

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    wrote on last edited by
    #53

    @wal

    das wäre möglich, prüfe ich.
    Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
    DPM und ESP sollten autark sein.
    Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

    dpm tpow 1.jpg

    WalW 2 Replies Last reply
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      das wäre möglich, prüfe ich.
      Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
      DPM und ESP sollten autark sein.
      Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

      dpm tpow 1.jpg

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by
      #54

      @ralla66 ,
      das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      1 Reply Last reply
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        das wäre möglich, prüfe ich.
        Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
        DPM und ESP sollten autark sein.
        Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

        dpm tpow 1.jpg

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        wrote on last edited by
        #55

        @ralla66 ,
        mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
        Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Reply Last reply
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
          Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by Ralla66
          #56

          @wal

          Volt und Ampere ist Regelbar.
          Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
          Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
          wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

          DPM C Current.jpg

          WalW 1 Reply Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            Volt und Ampere ist Regelbar.
            Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
            Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
            wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

            DPM C Current.jpg

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            wrote on last edited by
            #57

            @ralla66 ,
            bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Reply Last reply
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              wrote on last edited by Ralla66
              #58

              @wal

              weiter kann ich nicht helfen,
              ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
              Mehr Debug geht halt nicht.
              Nachtrag
              Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
              17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
              Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
              Ist aber nicht so

              WalW 1 Reply Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                weiter kann ich nicht helfen,
                ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                Mehr Debug geht halt nicht.
                Nachtrag
                Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                Ist aber nicht so

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by
                #59

                @ralla66 ,
                ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                >D
                SW=0
                rSW="01060002000"
                vSW=""
                >B
                ->sensor53 r
                >W
                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                >T
                if ((chg[SW]>0)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                >M 1
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                #
                

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                  Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                  >D
                  SW=0
                  rSW="01060002000"
                  vSW=""
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >W
                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                  >T
                  if ((chg[SW]>0)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  >M 1
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                  1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  #
                  
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #60

                  @wal

                  Ein und Aus geht damit :-)

                  WalW 1 Reply Last reply
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    Ein und Aus geht damit :-)

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    wrote on last edited by Wal
                    #61

                    @ralla66 ,
                    hmm gut und wie machen wir weiter ?
                    Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                    >D
                    SW=0
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    >T
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                    #
                    

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Reply Last reply
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      hmm gut und wie machen wir weiter ?
                      Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                      >D
                      SW=0
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      >T
                      if ((chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      wrote on last edited by Ralla66
                      #62

                      @wal

                      was passiert hier :
                      if ((chg[SW]>0)
                      wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                      Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                      Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                      WalW 1 Reply Last reply
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        was passiert hier :
                        if ((chg[SW]>0)
                        wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                        Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                        Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #63

                        @ralla66 ,
                        SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Reply Last reply
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by Ralla66
                          #64

                          @wal

                          ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                          WalW 1 Reply Last reply
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #65

                            @ralla66 ,
                            SW nimmt den Buttonstatus an und

                            chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Reply Last reply
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,
                              SW nimmt den Buttonstatus an und

                              chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #66

                              @wal

                              Script 2 schalten geht, Werte keine

                              19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                              
                              WalW 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                Script 2 schalten geht, Werte keine

                                19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #67

                                @ralla66 ,
                                da haben wir schon ein Problem.

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Reply Last reply
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  da haben wir schon ein Problem.

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #68

                                  @wal

                                  sollten ankommen

                                  Hterm 112.jpg

                                  WalW 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    sollten ankommen

                                    Hterm 112.jpg

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #69

                                    @ralla66 ,
                                    ja du hast Recht.
                                    Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                                    >M 1
                                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                    #
                                    

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      ja du hast Recht.
                                      Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                      #
                                      
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #70

                                      @wal

                                      dann was für später eben.
                                      Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                      Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                                      Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                                      Ralla

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #71

                                        @ralla66 ,
                                        das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                                        >D
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 ,
                                          das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                                          >D
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by Ralla66
                                          #72

                                          @wal

                                          keine Werte in der Web Gui.

                                          den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                                          Nachtrag zum Feierabend :

                                          habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                                          ( Dein Script von oben )
                                          keine Werte in der Web Gui

                                          WalW 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          957

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe