Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

DMP8624 -> iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
235 Posts 7 Posters 37.4k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
    Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
    Ampere geht ja und das < 1 sec.

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by
    #49

    @ralla66 ,
    überhaupt keins, das macht das Skript.

    Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.

    17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
    17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
    17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Reply Last reply
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 ,
      überhaupt keins, das macht das Skript.

      Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.

      17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
      17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
      17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      wrote on last edited by
      #50

      @wal

      das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
      Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

      WalW 2 Replies Last reply
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
        Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        wrote on last edited by
        #51

        @ralla66 ,
        das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
        Du musst das subscribe dann anpassen.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
          Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by
          #52

          @ralla66 ,
          wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.

          17:23:22.744 SRC: Rule
          17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
          17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
          

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          1 Reply Last reply
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            das Script abonniert "+>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow" wenn du jetzt tpow in einem anderen Ordner hast, kann es sein das der Wert nicht empfangen wird. tpow ist doch bei dir in einem anderen Ordner als tvolt und tampere oder ?
            Du musst das subscribe dann anpassen.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by
            #53

            @wal

            das wäre möglich, prüfe ich.
            Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
            DPM und ESP sollten autark sein.
            Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

            dpm tpow 1.jpg

            WalW 2 Replies Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              das wäre möglich, prüfe ich.
              Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
              DPM und ESP sollten autark sein.
              Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

              dpm tpow 1.jpg

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              wrote on last edited by
              #54

              @ralla66 ,
              das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              1 Reply Last reply
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                das wäre möglich, prüfe ich.
                Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
                DPM und ESP sollten autark sein.
                Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

                dpm tpow 1.jpg

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by
                #55

                @ralla66 ,
                mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
                  Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  wrote on last edited by Ralla66
                  #56

                  @wal

                  Volt und Ampere ist Regelbar.
                  Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                  Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                  wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

                  DPM C Current.jpg

                  WalW 1 Reply Last reply
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    Volt und Ampere ist Regelbar.
                    Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
                    Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
                    wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

                    DPM C Current.jpg

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #57

                    @ralla66 ,
                    bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Reply Last reply
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      wrote on last edited by Ralla66
                      #58

                      @wal

                      weiter kann ich nicht helfen,
                      ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                      Mehr Debug geht halt nicht.
                      Nachtrag
                      Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                      17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                      Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                      Ist aber nicht so

                      WalW 1 Reply Last reply
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        weiter kann ich nicht helfen,
                        ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                        Mehr Debug geht halt nicht.
                        Nachtrag
                        Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                        17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                        Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                        Ist aber nicht so

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #59

                        @ralla66 ,
                        ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                        Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                        1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        #
                        

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Reply Last reply
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                          Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                          >D
                          SW=0
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          >T
                          if ((chg[SW]>0)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                          1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          #
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #60

                          @wal

                          Ein und Aus geht damit :-)

                          WalW 1 Reply Last reply
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            Ein und Aus geht damit :-)

                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            wrote on last edited by Wal
                            #61

                            @ralla66 ,
                            hmm gut und wie machen wir weiter ?
                            Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                            >D
                            SW=0
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            >T
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Reply Last reply
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,
                              hmm gut und wie machen wir weiter ?
                              Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                              >D
                              SW=0
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              >T
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                              #
                              
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              wrote on last edited by Ralla66
                              #62

                              @wal

                              was passiert hier :
                              if ((chg[SW]>0)
                              wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                              Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                              Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                              WalW 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                was passiert hier :
                                if ((chg[SW]>0)
                                wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                                Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                                Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #63

                                @ralla66 ,
                                SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Reply Last reply
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by Ralla66
                                  #64

                                  @wal

                                  ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                                  WalW 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #65

                                    @ralla66 ,
                                    SW nimmt den Buttonstatus an und

                                    chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                                    if ((chg[SW]>0)
                                    then
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                    endif
                                    

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      SW nimmt den Buttonstatus an und

                                      chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                                      if ((chg[SW]>0)
                                      then
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                      endif
                                      
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #66

                                      @wal

                                      Script 2 schalten geht, Werte keine

                                      19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                      
                                      WalW 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        Script 2 schalten geht, Werte keine

                                        19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                        
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #67

                                        @ralla66 ,
                                        da haben wir schon ein Problem.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 ,
                                          da haben wir schon ein Problem.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #68

                                          @wal

                                          sollten ankommen

                                          Hterm 112.jpg

                                          WalW 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          840

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe