Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart

    NEWS

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      @surfer09
      wenn
      taster taste1 short press
      dann
      ...

      und dann alle zu tastenden short und long press unter wenn hinzufügen

      surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • surfer09
        surfer09 @Homoran last edited by

        @homoran So richtig? Kannst du mir auch den Sinn dafür erklären?

        2023-07-28 19_10_07-HomeMatic WebUI – Mozilla Firefox.jpg

        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @surfer09 last edited by

          @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

          Kannst du mir auch den Sinn dafür erklären?

          Additional information
          
          If you use HomeMatic switches or remotes their button states will only be acknowledged by CCU and thus by ioBroker, when you have a running 'dummy' program on the CCU which depends on the related switch or remote.
          
          You can use a single dummy program for multiple buttons, by just adding all button states in the if clause connected via or/and operator. The then clause of the program can remain empty. Now your state should be updated on a button press.
          

          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc

          surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • surfer09
            surfer09 @Glasfaser last edited by

            @glasfaser Danke dir! Bedeutet meine Türklingel hat jahrelang jetzt irgendwie zufällig funktioniert. Das Skript war ja definitiv nicht richtig.

            Ich starte mach' gleich mal einen Betriebssystem Neustart und teste, ob danach die Klingel funktioniert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @surfer09 last edited by Glasfaser

              @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

              So richtig?

              Du mußt die Tasten angeben .

              siehe hier am Beispiel meines Display

              310fd1db-5cfa-497d-8a34-857b1c17d121-grafik.png

              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                surfer09 @Glasfaser last edited by surfer09

                @glasfaser Aber ich kann bei der Tasterschnittstelle nur "betätigt" auswählen...

                2023-07-28 19_19_01-HomeMatic WebUI – Mozilla Firefox.jpg

                Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM

                Glasfaser bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @surfer09 last edited by

                  @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                  Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM

                  Ja ist ok , die Auswahl gibt es dort nicht .
                  PRESS_SHORT/_LONG

                  surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • surfer09
                    surfer09 @Glasfaser last edited by surfer09

                    Das "Problem" nach BS-Neustart ist dadurch aber leider auch nicht behoben. Ich muss den Adapter immer noch manuell einmal neu starten, damit die Klingel wieder funktioniert.
                    Frage ich vielleicht auch einen falschen Datenpunkt ab? So hat es bis auf dieses Neustart-Problem aber eigentlich immer funktioniert...

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                      <block type="on_ext" id="_T+%^-;{13$QCV9).bBc" x="113" y="88">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">any</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="htFNOYWT-GfCmIEbPe5^">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="request" id="VU-I:Aoj|T+2_nPaQ]hV">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="x}1W,1n.q(vd`+URDwlo">
                                <field name="TEXT">http://192.168.1.25:5005/Küche/clip/004_klingel.mp3/50</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="Lz^KuJnV#kv(wOQ[x:=n">
                                <field name="Severity">error</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="2/rP9:xz[w33(VmwGw@e">
                                    <field name="TEXT">Es klingelt oben!</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    

                    Im Prinzip habe ich ja nur diese beiden Datenpunkte, die aber immer auf "true" bleiben.

                    2023-07-28 19_33_29-objects - IOBroker-Server – Mozilla Firefox.jpg

                    Mit dem "PRESS"Datenpunkt würde es auch funktionieren - das habe ich gerade getestet.

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @surfer09 last edited by

                      @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                      hm-rpc.0.LEQ0796944.1.INSTALL_TEST

                      ändere auf

                      hm-rpc.0.LEQ0796944.1.PRESS
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by

                        @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                        Wir sprechen hier von diesem Teil: HM-SwI-3-FM

                        Und warum schreibst du dann immer von Tasterschnittstelle ?
                        Dies wäre dann: HM-PBI-4-FM
                        Und dann funktioniert eine Klingel einwandfrei (ist ja auch ein Taster !)

                        und du hast aber: HM-SwI-3-FM
                        und dies ist eine Schalterschnittstelle
                        Ist ganz was anderes

                        Wie funktioniert so ein Teil mit einer Klingel?
                        Da braucht man doch einen Taster.

                        surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • surfer09
                          surfer09 @bahnuhr last edited by

                          @bahnuhr Die Türklingel hat ja auch Tasterknöpfe und da ist das Ganze mit verdrahtet. Zwischen Türklingeltaster und der Schnittstelle liegt ein Netzwerkkabel.

                          2023-07-28 20_11_06-Synology Photos – Mozilla Firefox.jpg

                          2023-07-28 20_15_27-Synology Photos – Mozilla Firefox.jpg

                          surfer09 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • surfer09
                            surfer09 @surfer09 last edited by

                            Das Problem nach dem Neustart besteht aber dennoch weiterhin. Nach manuellen Adapterneustart funktioniert es wieder.
                            Habe den Datenpunkt auf "PRESS" geändert.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by

                              @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                              Tasterknöpfe

                              richtig, und deshalb braucht man da eine Tasterschnittstelle.

                              Und die hast du nicht.

                              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • surfer09
                                surfer09 @bahnuhr last edited by surfer09

                                @bahnuhr Okay, die Schalterschnittstelle kann man ja austauschen. Aber das Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by

                                  @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                                  Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.

                                  Die Klingel funktioniert mit proxmox.
                                  Wie haste das denn gemacht?

                                  surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • surfer09
                                    surfer09 @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                                    @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                                    Klingeln an sich funktioniert ja auch damit.

                                    Die Klingel funktioniert mit proxmox.

                                    Proxmox? Habe ich nicht.
                                    Ich mache das nur mit dem Skript und das gibt dann bei Tasterbetätigung eine MP3 auf meinem Sonos-Lautsprecher aus.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      Ritter last edited by

                                      Hallo,
                                      das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange. Iobroker läuft unter Windows 10. Das ganze ist mit dem JS-Controller 4 losgegangen, jetzt mit dem letzten update Version 5.09 kommen auch erst nach dem Neustart von hm-rega und hm-rpc wieder Daten, aber nach einigen Stunden kommen dann wieder keine mehr. Vorher (bis Version 5.06) gings noch bis zum nächsten Neustart von Windows oder Iobroker.

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @surfer09 last edited by Glasfaser

                                        @surfer09 sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                                        eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.

                                        Wie du es beschreibst , folgt es nach einem

                                        (also Neustart des Betriebssystems)

                                        also gleich wie ich schon erwähnt habe :

                                        https://forum.iobroker.net/topic/55941/hm-rpc-adapter-keine-werte-nach-serverneustart

                                        Der nue Thread Titel passt jetzt nicht , denn es hat nichts mit einem ioBroker Neustart zu tun

                                        und es wird eigentlich hier nochmal neu durchgekaut !?

                                        Eher das alte Thema mit Windows im alten Thread :

                                        https://forum.iobroker.net/post/821525

                                        eine richtige Lösung dafür gab es aber damals nicht, deswegen mein neuer Beitrag.

                                        ich hätte das Thema noch mal im gleichen Thread gepusht !

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Ritter last edited by Glasfaser

                                          @ritter sagte in RPC Adapter Problem nach IO-Broker Neustart:

                                          Hallo,
                                          das Problem mit dem Neustart habe ich auch schon lange.

                                          Schonmal ein Github Issues oder eine Thread dazu eröffnet !?

                                          Edit :

                                          jetzt mit dem letzten update Version 5.09

                                          Bereich BETA Tester !

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          883
                                          Online

                                          32.1k
                                          Users

                                          80.7k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          rpc-adapter
                                          5
                                          27
                                          571
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo