@rissn ich hatte vorhin den selben (?? / ähnlichen) Effekt.
in der letzten Stunde hätte, gemessen an der eingeladenen Energie, der SoC mindestens 3-4% höher liegen müssen.
Diesen Wert (89%) hatte das BMS aus der ausgespeisten und eingeladenen Energie mehr oder weniger genau errechnet.
Erst als die Batteriespannung (max. Ladeschlussspannung = 56V) passend anstieg, passte das BMS auch den SoC an.
Der steht jetzt bei 96% und bleibt jetzt so lange da, bis durch das trickle load die Zellen balanciert und die Batteriespannung ohne Ladeleistung bei 56 Volt bleibt.
Der Überschuss der eigentlich vorhandenen Ladeleistung geht ins Netz. Nahe der Ladeendspannung darf nur noch mit minimaler Leistung geladen werden.
Bei Betrachtung der Live-Daten des BMS sieht man die vorhin erwähnte Schwankung des Ladestroms ganz deutlich, in den in größeren Abständen für ioBroker gelieferten Werten eben nicht.
Dann kalibriert sich das SoC und definiert diesen Zustand auf 100%
Deswegen ist es auch wichtig immer mal wieder auf 100% zu laden.
-
@homoran erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen. Das kann schon sein, man sieht es halt nicht wenn man die Werte nicht aufzeichnet. Es ist ja auch so, dass es beim entladen funktioniert und auch wenn die Batterie noch relativ leer ist, dann zeigt es auch plausibel an. Erstmal vermutete ich mal wieder einen Fehler, aber nicht im Adapter (der ist richtig cool) sondern bei mir. Das mit dem Trickle Load macht schon Sinn.
-
sorry.....
-
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
@ralle bei Linux ist die Struktur:
/opt/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/
Dort lädst du die Bilder rein, dann sind sie relativ zum Adapter verfügbar. Danach einen Upload des Adapters selbst durchführen.
Hallo, wie mache ich diesen "Upload des Adapter", die Bilder habe ich in dem Ordner....
Danke
-
@ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
wie mache ich diesen "Upload des Adapter"
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
-
Hallo Zusammen,
es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
Folgendes ist neu bzw. behoben:
- Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
- Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
- Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
- Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
- Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
- Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
- FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
- FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
- FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
- FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
Viel Spaß mit der neuen Version!
-
@skb
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Aber leider funktionierts mit der v0.3.0 bei mir mit der Umschaltung auf den "Darkmode" noch nicht.
Hab's mit Edge und Firefox ausprobiert.
Muss ich da noch was anderes einstellen (evtl. css) ??? -
@wolfi913 Huch, da habe ich doch eine Datei vergessen
Installier einfach nochmal drüber. Dann gehts -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Installier einfach nochmal drüber. Dann gehts
Perfekt
Vielen herzlichen DankLässt sich jetzt perfekt umschalten
-
@wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Vielen herzlichen Dank
Sehr gerne!
-
Hallo,
Super Arbeit!
Frage:Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
Vergleich:
-
@sigi234 Danke
Schaue ich mir mal an.Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein
-
hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?Steh grad aufm Schlauch.
Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
Und dann?
-
@lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
-
@skb super Danke!
Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage.
-
@lenny-cb die gibt es auch erst seit gestern und aktuell nur auf GitHub.
-
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
- Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
Vielen Dank für die neue Version/Funktion, klappt.
-
Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
-
@l1berty so gesehen geht dies an der Bedienung des Adapters vorbei. Dies ist kein VIS Ersatz!
Was ist denn der Sinn deiner Anfrage?
-
@l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
genau das....