Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    26

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @klassisch was wäre dein Vorschlag?
    Registeroffset 44 INPUT
    Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @homoran Ich fange immer mit Input an

    Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

    wahrscheinlich:
    alias
    30050
    Wenn das nicht geht probiert man
    30048, 30049, 30050, 30051, 30052

    Multiplikator macht man später

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @homoran Ich fange immer mit Input an

      Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

      wahrscheinlich:
      alias
      30050
      Wenn das nicht geht probiert man
      30048, 30049, 30050, 30051, 30052

      Multiplikator macht man später

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Ich fange immer mit Input an

      ich auch!

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      mit Int16

      signed int16 big endian??

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Ich fange immer mit Input an

        ich auch!

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        mit Int16

        signed int16 big endian??

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

          ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
          mich hatte der timeout irritiert.
          bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
          Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

          20230318_205055.jpg
          laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

            ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
            mich hatte der timeout irritiert.
            bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
            Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

            20230318_205055.jpg
            laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Mäuseklavier:
                "MIKROSCHALTER J
                Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                Gerätes "

                Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  Mäuseklavier:
                  "MIKROSCHALTER J
                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                  Gerätes "

                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #22

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Mäuseklavier:
                  "MIKROSCHALTER J
                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                  Gerätes "

                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                  keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                  20230318_211719.jpg

                  20230318_211810.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Mäuseklavier:
                    "MIKROSCHALTER J
                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                    Gerätes "

                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                    keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                    20230318_211719.jpg

                    20230318_211810.jpg

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @homoran RS485-LED R
                    Farbe Muster Bedeutung
                    GRÜN 33 Normale Kommunikation
                    ROT 33 Kommunikationsfehler
                    ROT 30 Kommunikationsausfall
                    Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                    eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                    anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                    durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                    Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                    RO

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                      Tabelle 34 im PDF übersetzt

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran RS485-LED R
                        Farbe Muster Bedeutung
                        GRÜN 33 Normale Kommunikation
                        ROT 33 Kommunikationsfehler
                        ROT 30 Kommunikationsausfall
                        Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                        anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                        durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                        Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                        RO

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                          Tabelle 34 im PDF übersetzt

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                          sorry!!

                          ist das besser?

                          20230318_212045.jpg

                          oder

                          20230318_212111.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                            sorry!!

                            ist das besser?

                            20230318_212045.jpg

                            oder

                            20230318_212111.jpg

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @klassisch 11

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch 11

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                @klassisch 11

                                Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @klassisch 11

                                  Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @klassisch 11

                                  Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                  hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    @klassisch 11

                                    Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                                    hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @klassisch war mutig!
                                      Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                      erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                      die nächsten male grün, wieder deutlich

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch war mutig!
                                        Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                        erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                        die nächsten male grün, wieder deutlich

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #33

                                        @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                                        "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                        anzuzeigen "

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                                          "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                          eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                          anzuzeigen "

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          587

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe