    • Josef Spagl
      Josef Spagl @Forthradler last edited by

      @forthradler
      Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
      EM24_Modbus.JPG

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Michael 3 @Josef Spagl last edited by

        @josef-spagl EM24 Data Format.JPG

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Klamm 0 last edited by

          Hallo,

          kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
          cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

          Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
          Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
          300037
          300039
          300047
          300051
          300057 Wofür steht DMD?
          Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
          300097 sind das die Betriebsstunden?

          Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

          f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

          K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • K
            Klamm 0 @Klamm 0 last edited by

            Keiner der mir das erklären kann?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              andreas.kerzel @Klamm 0 last edited by

              Hallo,

              ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
              57fa0d23-9fc0-49c8-a9e8-06ef477ff50a-image.png

              cf563942-6b8b-41e8-a85c-0e87fe7687dd-image.png
              fa49ed07-95b4-4a3d-9b26-5232edb653bf-image.png

              über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by

                @andreas-kerzel
                Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                Lg Andreas

                ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User @andreas.kerzel last edited by

                  @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                  @andreas-kerzel
                  Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                  Lg Andreas

                  Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                  Danke

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    Forthradler @andreas.kerzel last edited by Forthradler

                    @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                    Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                    Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....

                    Gruß
                    Klaus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Forthradler @Klamm 0 last edited by Forthradler

                      @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                      Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

                      Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                      Gruß
                      Klaus

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Steingesicht @Forthradler last edited by

                        @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                        Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                        Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          man10to @Forthradler last edited by

                          @forthradler Hallo,
                          ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                          Bisher aber alles 0...

                          191c931d-bbc5-4973-9312-797cba297f9b-grafik.png

                          77229ba2-ae2e-44d8-aaf6-f4f1d3a553c3-grafik.png

                          ec8e8dca-a8d3-45bc-9d56-dea9b918d276-grafik.png

                          7c06c338-7930-461b-9380-18d4dfb6b551-grafik.png

                          Was mach ich falsch ???

                          mfg
                          Egbert

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by Homoran

                            @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                            ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                            und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                            Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                            Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                            ...und wieso Holdingregister??

                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                                ooops!
                                hab ich übersehen.

                                Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by

                                  @homoran ja.

                                  Aber wurde ja nicht gezeigt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    man10to @Homoran last edited by Homoran

                                    @homoran
                                    danke für die Antwort. Was bedeutet richtig 😉
                                    Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

                                    kurz zur Ausgangslage.
                                    Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                    Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

                                    Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                    Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                    Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                    Das hier kommt aktuell aus dem log

                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      man10to @Homoran last edited by

                                      @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @man10to last edited by

                                        @man10to tolle Info.

                                        Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @man10to last edited by Homoran

                                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          Das hier kommt aktuell aus dem log

                                          das ist aber kein debug-log!

                                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                          weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                                          da musst du in Abfrage einen Haken setzen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          771