Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MikeEchoM MikeEcho

    @dasmoritz
    Ich habe dasselbe Problem bei mir gehabt.

    Da der EM24 die korrekten Werte angezeigt hat, bin ich von einem Fehler Modbus <-> ioBroker ausgegangen. Ich habe die Register 40019 - 40023 auf UNSIGNED 16 Bit (BigEndian) gesetzt! (ENTGEGEN des Modbus PDF für den EM24)
    Soweit scheinen die Werte nun plausibel und ohne plötzlichen Drop ins Negative bei Werten >3000W.

    Gruss
    Mike

    F Offline
    F Offline
    Forthradler
    schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
    #51

    @mikeecho und @DasMoritz :

    Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
    Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

    2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

    Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

    Gruß
    Klaus

    Josef SpaglJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F Forthradler

      @mikeecho und @DasMoritz :

      Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
      Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

      2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

      Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

      Gruß
      Klaus

      Josef SpaglJ Offline
      Josef SpaglJ Offline
      Josef Spagl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #52

      @forthradler
      Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
      EM24_Modbus.JPG

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Josef SpaglJ Josef Spagl

        @forthradler
        Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
        EM24_Modbus.JPG

        M Offline
        M Offline
        Michael 3
        schrieb am zuletzt editiert von
        #53

        @josef-spagl EM24 Data Format.JPG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          Klamm 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #54

          Hallo,

          kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
          cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

          Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
          Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
          300037
          300039
          300047
          300051
          300057 Wofür steht DMD?
          Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
          300097 sind das die Betriebsstunden?

          Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

          f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

          K F 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K Klamm 0

            Hallo,

            kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
            cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

            Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
            Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
            300037
            300039
            300047
            300051
            300057 Wofür steht DMD?
            Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
            300097 sind das die Betriebsstunden?

            Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

            f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

            K Offline
            K Offline
            Klamm 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #55

            Keiner der mir das erklären kann?

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Klamm 0

              Keiner der mir das erklären kann?

              A Offline
              A Offline
              andreas.kerzel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #56

              Hallo,

              ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
              57fa0d23-9fc0-49c8-a9e8-06ef477ff50a-image.png

              cf563942-6b8b-41e8-a85c-0e87fe7687dd-image.png
              fa49ed07-95b4-4a3d-9b26-5232edb653bf-image.png

              über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A andreas.kerzel

                Hallo,

                ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
                57fa0d23-9fc0-49c8-a9e8-06ef477ff50a-image.png

                cf563942-6b8b-41e8-a85c-0e87fe7687dd-image.png
                fa49ed07-95b4-4a3d-9b26-5232edb653bf-image.png

                über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas

                A Offline
                A Offline
                andreas.kerzel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #57

                @andreas-kerzel
                Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                Lg Andreas

                ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A andreas.kerzel

                  @andreas-kerzel
                  Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                  Lg Andreas

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #58

                  @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                  @andreas-kerzel
                  Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                  Lg Andreas

                  Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
                  Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A andreas.kerzel

                    @andreas-kerzel
                    Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                    Lg Andreas

                    F Offline
                    F Offline
                    Forthradler
                    schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                    #59

                    @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                    Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                    Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....

                    Gruß
                    Klaus

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Klamm 0

                      Hallo,

                      kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
                      cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

                      Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
                      Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
                      300037
                      300039
                      300047
                      300051
                      300057 Wofür steht DMD?
                      Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
                      300097 sind das die Betriebsstunden?

                      Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

                      f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

                      F Offline
                      F Offline
                      Forthradler
                      schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                      #60

                      @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                      Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

                      Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                      Gruß
                      Klaus

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Forthradler

                        @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                        Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

                        Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                        Gruß
                        Klaus

                        S Offline
                        S Offline
                        Steingesicht
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #61

                        @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                        Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                        Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Forthradler

                          @mikeecho und @DasMoritz :

                          Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
                          Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

                          2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

                          Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

                          Gruß
                          Klaus

                          M Offline
                          M Offline
                          man10to
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #62

                          @forthradler Hallo,
                          ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                          Bisher aber alles 0...

                          191c931d-bbc5-4973-9312-797cba297f9b-grafik.png

                          77229ba2-ae2e-44d8-aaf6-f4f1d3a553c3-grafik.png

                          ec8e8dca-a8d3-45bc-9d56-dea9b918d276-grafik.png

                          7c06c338-7930-461b-9380-18d4dfb6b551-grafik.png

                          Was mach ich falsch ???

                          mfg
                          Egbert

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M man10to

                            @forthradler Hallo,
                            ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                            Bisher aber alles 0...

                            191c931d-bbc5-4973-9312-797cba297f9b-grafik.png

                            77229ba2-ae2e-44d8-aaf6-f4f1d3a553c3-grafik.png

                            ec8e8dca-a8d3-45bc-9d56-dea9b918d276-grafik.png

                            7c06c338-7930-461b-9380-18d4dfb6b551-grafik.png

                            Was mach ich falsch ???

                            mfg
                            Egbert

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #63

                            @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                            ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                            und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                            Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                            Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                            ...und wieso Holdingregister??

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #64

                              @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • wendy2702W wendy2702

                                @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #65

                                @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                                ooops!
                                hab ich übersehen.

                                Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                  @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                                  ooops!
                                  hab ich übersehen.

                                  Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #66

                                  @homoran ja.

                                  Aber wurde ja nicht gezeigt.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                    ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                                    und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                                    Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                                    Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                                    ...und wieso Holdingregister??

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    man10to
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #67

                                    @homoran
                                    danke für die Antwort. Was bedeutet richtig ;-)
                                    Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

                                    kurz zur Ausgangslage.
                                    Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                    Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

                                    Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                    Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                    Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                    Das hier kommt aktuell aus dem log

                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                    modbus.5
                                    	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    
                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                      ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                                      und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                                      Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                                      Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                                      ...und wieso Holdingregister??

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      man10to
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #68

                                      @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M man10to

                                        @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #69

                                        @man10to tolle Info.

                                        Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • M man10to

                                          @homoran
                                          danke für die Antwort. Was bedeutet richtig ;-)
                                          Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

                                          kurz zur Ausgangslage.
                                          Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                          Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

                                          Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                          Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                          Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                          Das hier kommt aktuell aus dem log

                                          modbus.5
                                          	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.5
                                          	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                          modbus.5
                                          	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          modbus.5
                                          	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.5
                                          	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          
                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #70

                                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          Das hier kommt aktuell aus dem log

                                          das ist aber kein debug-log!

                                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                          weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                                          da musst du in Abfrage einen Haken setzen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          790

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe