  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Josef SpaglJ Josef Spagl

    @forthradler
    Mit dem Überlauf hast du mit Sicherheit recht, aber deine Einstellungen passen (zumindest bei mir) auch nicht! Mit deinen Einstelllungen habe ich nie negative Werte bekommen, obwohl meine PV-Anlage Tagsüber einspeist. Mit folgenden Einstellungen passt es bei mir jetzt perfekt:
    EM24_Modbus.JPG

    M Offline
    M Offline
    Michael 3
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @josef-spagl EM24 Data Format.JPG

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      Klamm 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      Hallo,

      kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
      cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

      Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
      Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
      300037
      300039
      300047
      300051
      300057 Wofür steht DMD?
      Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
      300097 sind das die Betriebsstunden?

      Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

      f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

      K F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • K Klamm 0

        Hallo,

        kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
        cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

        Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
        Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
        300037
        300039
        300047
        300051
        300057 Wofür steht DMD?
        Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
        300097 sind das die Betriebsstunden?

        Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

        f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

        K Offline
        K Offline
        Klamm 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        Keiner der mir das erklären kann?

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Klamm 0

          Keiner der mir das erklären kann?

          A Offline
          A Offline
          andreas.kerzel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          Hallo,

          ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
          57fa0d23-9fc0-49c8-a9e8-06ef477ff50a-image.png

          cf563942-6b8b-41e8-a85c-0e87fe7687dd-image.png
          fa49ed07-95b4-4a3d-9b26-5232edb653bf-image.png

          über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A andreas.kerzel

            Hallo,

            ich komme leider gar nicht so weit wie ihr. Bei mir startet schon die Instanz nicht richtig. Ich komm keinen Schritt voran. Habt ihr ne Idee. EM24 kann ich natürlich im Netzwerk ansprechen, usw. Nur mein ioBroker will nix mit ihm anfangen.
            57fa0d23-9fc0-49c8-a9e8-06ef477ff50a-image.png

            cf563942-6b8b-41e8-a85c-0e87fe7687dd-image.png
            fa49ed07-95b4-4a3d-9b26-5232edb653bf-image.png

            über jeden Tip bin ich dankbak. Lg Andreas

            A Offline
            A Offline
            andreas.kerzel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @andreas-kerzel
            Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

            Lg Andreas

            ? F 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A andreas.kerzel

              @andreas-kerzel
              Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

              Lg Andreas

              ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @andreas-kerzel sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

              @andreas-kerzel
              Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

              Lg Andreas

              Habe das gleiche Problem, könntest du die Lösung schreiben?
              Danke

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A andreas.kerzel

                @andreas-kerzel
                Ich hab es geschafft. Jetzt will ich noch meinen Cerbo auslesen und dann läuft mein System wieder. Kennt jemand eine Übersicht von den Registern des Cerbos???

                Lg Andreas

                F Offline
                F Offline
                Forthradler
                schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                #59

                @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
                Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
                Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....

                Gruß
                Klaus

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Klamm 0

                  Hallo,

                  kann mir einer von euch vielleicht sagen was der Powerfactor ist?
                  cos phi? oder wird da nochmal irgendwas berechnet?

                  Bei dem EM24 gibts noch einige Register die ich nicht ganz verstehe.
                  Ich schreibe einfach mal welche und vielleicht kommt da ja von dem einen oder anderen eine Schöne Erläuterung dazu.
                  300037
                  300039
                  300047
                  300051
                  300057 Wofür steht DMD?
                  Wie unterscheiden sich die Werte von 300019, 300021, 300023 (Leistung L1-L3) gegenüber 300071, 300073, 300075?
                  300097 sind das die Betriebsstunden?

                  Bin gerade dabei mir dem IOBroker einen EM24 für einen Wechselrichter zu simmulieren. Will mir den EM24 nicht kaufen, weil ein SMA SHM2.0 bereits vorhanden ist und die Daten auch alle in IOBroker sind.

                  f518e312-e5a5-4372-99cf-b13b18359d11-grafik.png

                  F Offline
                  F Offline
                  Forthradler
                  schrieb am zuletzt editiert von Forthradler
                  #60

                  @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                  Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

                  Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                  Gruß
                  Klaus

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Forthradler

                    @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
                    Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

                    Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                    Gruß
                    Klaus

                    S Offline
                    S Offline
                    Steingesicht
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @forthradler said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                    Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

                    Habe jetzt nicht den ganzen thread gelesen(bin auf der Suche nach anderer Info), aber die Register im EM24 ModbusRTU und ModbusTCP unterscheiden sich. Vielleicht ist das ein Ansatz?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Forthradler

                      @mikeecho und @DasMoritz :

                      Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
                      Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

                      2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

                      Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

                      Gruß
                      Klaus

                      M Offline
                      M Offline
                      man10to
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      @forthradler Hallo,
                      ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                      Bisher aber alles 0...

                      191c931d-bbc5-4973-9312-797cba297f9b-grafik.png

                      77229ba2-ae2e-44d8-aaf6-f4f1d3a553c3-grafik.png

                      ec8e8dca-a8d3-45bc-9d56-dea9b918d276-grafik.png

                      7c06c338-7930-461b-9380-18d4dfb6b551-grafik.png

                      Was mach ich falsch ???

                      mfg
                      Egbert

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M man10to

                        @forthradler Hallo,
                        ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.
                        Bisher aber alles 0...

                        191c931d-bbc5-4973-9312-797cba297f9b-grafik.png

                        77229ba2-ae2e-44d8-aaf6-f4f1d3a553c3-grafik.png

                        ec8e8dca-a8d3-45bc-9d56-dea9b918d276-grafik.png

                        7c06c338-7930-461b-9380-18d4dfb6b551-grafik.png

                        Was mach ich falsch ???

                        mfg
                        Egbert

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #63

                        @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                        ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                        und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                        Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                        Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                        ...und wieso Holdingregister??

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • wendy2702W wendy2702

                            @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                            @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                            ooops!
                            hab ich übersehen.

                            Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                              @man10to aliase nutzen ist bei den Register Nummern wahrscheinlich auch zu deaktivieren

                              ooops!
                              hab ich übersehen.

                              Dann sollten aber entsprechende Meldungen im debug-log stehen.

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @homoran ja.

                              Aber wurde ja nicht gezeigt.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                                und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                                Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                                Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                                ...und wieso Holdingregister??

                                M Offline
                                M Offline
                                man10to
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #67

                                @homoran
                                danke für die Antwort. Was bedeutet richtig 😉
                                Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

                                kurz zur Ausgangslage.
                                Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

                                Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                Das hier kommt aktuell aus dem log

                                modbus.5
                                	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                modbus.5
                                	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                modbus.5
                                	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                modbus.5
                                	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                modbus.5
                                	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.5
                                	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                modbus.5
                                	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                  ich versuch auch grad 9 Zähler einzubinden.

                                  und warum dann nicht mehrere Geräte IDs verwenden angehakt?

                                  Sind IDs und Kommunikationsparameter richtig gesetzt?

                                  Wie sehen die Register Beschreibung lt. Gerätehandbuch aus?

                                  ...und wieso Holdingregister??

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  man10to
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M man10to

                                    @homoran habs gefunden ... danke erstmal ...

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @man10to tolle Info.

                                    Hilft keinem anderen weiter der eventuell über ein ähnliches Problem stolpert.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M man10to

                                      @homoran
                                      danke für die Antwort. Was bedeutet richtig 😉
                                      Habs nach dem was ich hier gefunden habe gemacht.

                                      kurz zur Ausgangslage.
                                      Jeder Zähler hat eine Eigene IP also 192.168.78.41 bis 192.168.78.49
                                      Also muss ich doch auch 9 Instanzen vom Modbus Adapter laufen lassen, oder ?

                                      Ich benötige eigentlich nur die Leistung und die Arbeit.
                                      Sobald mal einer geht bekomm ich das denke ich schon hin.
                                      Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                      Das hier kommt aktuell aus dem log

                                      modbus.5
                                      	94987	2025-05-02 18:02:35.759	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      modbus.5
                                      	94987	2025-05-02 18:02:25.215	info	Connected to slave 192.168.78.47
                                      modbus.5
                                      	94987	2025-05-02 18:02:24.938	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.5
                                      	94552	2025-05-02 18:02:20.145	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	94552	2025-05-02 18:02:19.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.5
                                      	94552	2025-05-02 18:02:19.802	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	94552	2025-05-02 18:02:19.641	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #70

                                      @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                      Das hier kommt aktuell aus dem log

                                      das ist aber kein debug-log!

                                      @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                      Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                      weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                                      da musst du in Abfrage einen Haken setzen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                        Das hier kommt aktuell aus dem log

                                        das ist aber kein debug-log!

                                        @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                        Wo muss ich die Adressen denn Abfragen ?

                                        weiter rechts kommen noch mehr Spalten
                                        da musst du in Abfrage einen Haken setzen

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        man10to
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                                        Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                                        Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                                        Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                                        Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch

                                        So sieht es im Zähler aus
                                        098f5d35-7ec4-45d8-a18a-262b242bf6c7-grafik.png

                                        So ist alles ok
                                        481bd2d1-ecd3-4548-8c62-bbd8752f1cfe-grafik.png

                                        16b0a8c5-d5de-4141-9666-a19dd783f540-grafik.png

                                        So nicht
                                        ed38ec38-5b21-4b0d-866b-cf3ad48a9cfd-grafik.png

                                        8cd92125-cb55-401e-9851-a16e2dc05887-grafik.png

                                        df29c3ca-6b71-411d-b958-b86b9b9fec52-grafik.png

                                        Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????

                                        schöne Feiertage
                                        Egbert

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M man10to

                                          @homoran heute hab ich die restlichen Zähler eingebunden.
                                          Es geht fast alles. bei einigen Zählern hängen PV Anlagen dran die nachts ja auch verbrauch haben.
                                          Bisher kann ich aber anscheinend nicht den Liefer und den Bezugzähler auslesen.
                                          Das soll ja in Register 63 bzw 93 stehen. Wenn ich die Abfrage für 93 einschalte geht der Modbusadapter in Fehler modus. Ausserden scheint in register 63 nicht die Summe sondern nur Wert für L1 zu stehen.
                                          Alle anderen Werte kommen gut rüber aber die Zählerstände sind etwas komisch

                                          So sieht es im Zähler aus
                                          098f5d35-7ec4-45d8-a18a-262b242bf6c7-grafik.png

                                          So ist alles ok
                                          481bd2d1-ecd3-4548-8c62-bbd8752f1cfe-grafik.png

                                          16b0a8c5-d5de-4141-9666-a19dd783f540-grafik.png

                                          So nicht
                                          ed38ec38-5b21-4b0d-866b-cf3ad48a9cfd-grafik.png

                                          8cd92125-cb55-401e-9851-a16e2dc05887-grafik.png

                                          df29c3ca-6b71-411d-b958-b86b9b9fec52-grafik.png

                                          Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????

                                          schöne Feiertage
                                          Egbert

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @man10to sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          Aber was sind denn die richtigen Adressen für die beiden Summenzähler rein/raus ????

                                          sollte in der Gerätebeschreibung stehen.

                                          Wird dir aber nicht viel bringen, weil meines Wissens der Carlo Gavazzi nicht phasensaldierend arbeitet und daher nicht die Summen erzeugt, wie wir in Deutschland gewohnt sind

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          365

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe