    • RE: MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

      @klamm-0 Die DMD-Werte sind Mittelwerte über eine einstellbare Zeit (zu finden z.B. hier: http://www.productselection.net/MANUALS/UK/em24_im.pdf)
      Wie es für mich aussieht ist in 300037 der Mittelwert der Spannungen Lx-N und in 300039 auf der Mittelwert der Spannungen zwischen den Außenleitern zu finden.

      Ich verwende die Dokumentation: https://github.com/victronenergy/venus/files/3349502/EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf, da ist zumindest der PF erklärt - die Register unterscheiden sich aber leicht von den von dir geposteten.

      Gruß
      Klaus

      posted in Hardware
      F
      Forthradler
    • RE: MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

      @andreas-kerzel Kann man den Cerbo über ModBus auslesen?
      Ich habe bei mir die "Large"-Firmware drauf und sende mir die Daten via NodeRed auf dem Cerbo und MQTT an ioBroker.
      Ein direkter Zugriff wäre aber einfacher ....

      Gruß
      Klaus

      posted in Hardware
      F
      Forthradler
    • RE: MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

      @mikeecho und @DasMoritz :

      Das sieht verdächtig nach einem "Überlauf" der 16-bit-signed Variablen aus, die kann nur bis +3276.7 W darstellen - darüber wird es erstmal negativ.
      Ich habe bei mir die Adressen für die Leistung um 1 verringert (also 40018 statt 40019 für L1) und den Datentyp auf signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Das passt dann auch zu den Adressangaben der Register in der Dokumentation, dort steht 12h für die Leistung auf L1 - umgerechnet ist das 18 im Dezimalsystem. Und der Datentyp passt dann auch.

      2e6ad131-8562-4cbb-b151-4fec00dd458d-image.png

      Bei den Spannungen auf Lx spielt das keine Rolle, der Wert passt in der gewählten Auflösung von 0.1 V immer in eine signed 16 bit Variable.

      Gruß
      Klaus