NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
post kann ignoriert werden
-
Kurz OT:
Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.Edit:
Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) -
Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
-
Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
Danke
Gruß
Klaus -
@trapper
Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.Wo genau liegt Dein Problem?
Gruß
Peter -
@pezi
Hi,
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
Gruß
Klaus -
@trapper
Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
-
@pezi
Hi Pezi,
das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:_address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false falseDank und Gruß
Klaus
Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch -
@trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
-
@trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
da ist was falsch, muss heissen
13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false -
@ubecker
Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll. -
Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
-
@berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
Hier meine Modbus Einstellung -
@trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
-
@trapper
Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit. -
Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
@ubecker
hinterer Port -
@trapper
Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen. -
Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
Trapper Modbus Register.txt -
@trapper
Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes. -
@trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
Trapper Modbus Register.txtHallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.