Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 365.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Trapper

    @pezi
    Hi Pezi,
    das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

    _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

    Register vs isolarcloud.png

    Dank und Gruß
    Klaus
    Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von
    #686

    @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.

    Gruß Udo

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Trapper

      @pezi
      Hi Pezi,
      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

      Register vs isolarcloud.png

      Dank und Gruß
      Klaus
      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      schrieb am zuletzt editiert von
      #687

      @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

      da ist was falsch, muss heissen
      13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

      Gruß Udo

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ubeckerU ubecker

        @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

        da ist was falsch, muss heissen
        13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #688

        @ubecker
        Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Trapper

          @pezi
          Hi Pezi,
          das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

          _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
          13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

          Register vs isolarcloud.png

          Dank und Gruß
          Klaus
          Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #689

          @trapper

          Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berlinerbolle

            @trapper

            Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.

            T Offline
            T Offline
            Trapper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #690

            @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

            Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
            Hier meine Modbus Einstellung

            ModbusEinstellung.png

            ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T Trapper

              @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

              Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
              Hier meine Modbus Einstellung

              ModbusEinstellung.png

              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              schrieb am zuletzt editiert von
              #691

              @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
              7f0e7f99-ee47-4dae-8f4b-7ad3a338d628-image.png

              Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.

              Gruß Udo

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Trapper

                @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

                Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                Hier meine Modbus Einstellung

                ModbusEinstellung.png

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                #692

                @trapper
                Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GombersIOB

                  @trapper
                  Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.

                  T Offline
                  T Offline
                  Trapper
                  schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                  #693

                  @gombersiob

                  Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt

                  @ubecker
                  hinterer Port

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Trapper

                    @gombersiob

                    Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt

                    @ubecker
                    hinterer Port

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #694

                    @trapper
                    Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.

                    Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                    Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GombersIOB

                      @trapper
                      Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.

                      Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                      Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.

                      T Offline
                      T Offline
                      Trapper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #695

                      @gombersiob

                      Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                      Trapper Modbus Register.txt

                      G ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T Trapper

                        @gombersiob

                        Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                        Trapper Modbus Register.txt

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #696

                        @trapper
                        Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Trapper

                          @gombersiob

                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                          Trapper Modbus Register.txt

                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #697

                          @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          @gombersiob

                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                          Trapper Modbus Register.txt

                          Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.


                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                          5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                          5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                          5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                          13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                          13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                          13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                          13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                          13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                          13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                          13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                          13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                          13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                          13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                          13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                          13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                          13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                          13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false

                          ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.

                          Gruß Udo

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G GombersIOB

                            @trapper
                            Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                            #698

                            @gombersiob
                            Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.

                            Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                            myModbusInputRegisters.txt

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Trapper

                              @gombersiob

                              Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                              Trapper Modbus Register.txt

                              G Offline
                              G Offline
                              GombersIOB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #699

                              @trapper
                              Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.

                              ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • G GombersIOB

                                @trapper
                                Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.

                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                #700

                                @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @trapper
                                Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.

                                int32sw ist richtig, bei dir steht aber uint32sw.

                                Edit: ist nicht an dich gerichtet sondern an @Trapper

                                Gruß Udo

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  Jeffff
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #701

                                  Hallo, bin neu im Forum.
                                  Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
                                  Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
                                  Bitte um Hilfe!
                                  Jürgen

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GombersIOB

                                    @trapper
                                    Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Trapper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                    #702

                                    @ubecker @GombersIOB

                                    Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                                    Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                                    Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                                    Vielen Dank Euch

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Trapper

                                      @ubecker @GombersIOB

                                      Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                                      Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                                      Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                                      Vielen Dank Euch

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GombersIOB
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #703

                                      @trapper
                                      Probier doch mal eine Tabelle mit nur dem Register 13007 und schau mal, was passiert. Dann nimmst Du immer 10 zusätzliche Register dazu und schaust wieder, bis der Fehler passiert. Damit näherst Du Dich der Fehlerursache.

                                      Denn das Register 13007 selber ist es ja nicht - wie Du schon über den ModbusClient herausgefunden hast.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Online
                                        S Online
                                        silgri
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #704

                                        Ich lese ja jetzt schon lange mit und habe seit 2 Wochen nun den SH10RT-20 mit BYD HVS Speicher. Allerdings kann ich den DTSU666-20 nicht mit dem SH verbinden (Erdkabelverbindung, nur ein Netzwerkkabel mit drin). Habe es mit 2 Protoss PE11 versucht, klappt irgendwie nicht.

                                        Also habe ich mir ein Blockly gebaut, welches die Steuerung übernimmt.

                                        EMS Zwangsmodus (externe Steuerung) und Auslesen des Netzbezugs bzw. der Einspeisung über den ISKRA-Zähler des Netzbetreibers

                                        Das funktioniert wunderbar, und auch sehr schnell (SH reagiert unter 1 Sekunde auf Änderungen). Blockly kann ich gerne zur Verfügung stellen.

                                        Nun meine etwas OT Frage:
                                        Was passiert bei Netzausfall. Steuert der SH10RT alles selber über den Backupausgang, sämtliche Modbus-Einstellungen müßten dann automatisch deaktiviert sein?
                                        Wie schaltet der SH10RT wieder zurück auf Grid, wenn kein DTSU angeschlossen ist? Alleine durch das Vorhandensein der Netzspannung?
                                        Hat das schon jemand probiert, will jetzt nicht auf Backup schalten und mein Blockly gibt die Entladeleistung vor...

                                        ubeckerU flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #705

                                          @silgri

                                          nur ein Netzkabel drin

                                          Häng Dir doch einen Netzwerk-Switch neben den Wechselrichter. Dann kannst Du dessen beide Ports anschließen. Ein billiger, sogar VLAN-fähiger 5-Port-Switch von D-Link kostet knapp 15€.

                                          Zu dem Rest kann ich nichts sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn der Wechselrichter auf Backupbetrieb geht, er auch „weiß“ was zu tun ist, bzw die Prozesse passend programmiert sind. Aber ich halte diese Funktion auch nur für eine nettes Gimmick, das ich nicht noch einmal aktivieren lassen würde.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          837

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe