Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 367.0k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • planetkeaneP Offline
    planetkeaneP Offline
    planetkeane
    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
    #678

    post kann ignoriert werden

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von silgri
      #679

      Kurz OT:
      Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
      Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.

      Edit:
      Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) :grinning:

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        silgri
        schrieb am zuletzt editiert von silgri
        #680

        Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
        Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .

        Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P PeZi

          @berlinerbolle
          Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.

          Leistungsverlauf 2.png

          Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
          Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:

          Beispiel4.gif

          Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(

          Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
          In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
          Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".

          T Offline
          T Offline
          Trapper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #681

          @pezi

          Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
          Danke
          Gruß
          Klaus

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Trapper

            @pezi

            Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
            Danke
            Gruß
            Klaus

            P Offline
            P Offline
            PeZi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #682

            @trapper
            Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

            Wo genau liegt Dein Problem?

            Gruß
            Peter

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P PeZi

              @trapper
              Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.

              Wo genau liegt Dein Problem?

              Gruß
              Peter

              T Offline
              T Offline
              Trapper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #683

              @pezi
              Hi,
              Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
              Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
              Gruß
              Klaus

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Trapper

                @pezi
                Hi,
                Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                Gruß
                Klaus

                P Offline
                P Offline
                PeZi
                schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                #684

                @trapper
                Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                90f2878f-7ceb-4c2a-a879-5a084ad4888d-image.png

                Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P PeZi

                  @trapper
                  Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                  90f2878f-7ceb-4c2a-a879-5a084ad4888d-image.png

                  Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007

                  T Offline
                  T Offline
                  Trapper
                  schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                  #685

                  @pezi
                  Hi Pezi,
                  das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                  _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                  13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                  Register vs isolarcloud.png

                  Dank und Gruß
                  Klaus
                  Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                  ubeckerU B 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T Trapper

                    @pezi
                    Hi Pezi,
                    das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                    _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                    Register vs isolarcloud.png

                    Dank und Gruß
                    Klaus
                    Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #686

                    @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.

                    Gruß Udo

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Trapper

                      @pezi
                      Hi Pezi,
                      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                      Register vs isolarcloud.png

                      Dank und Gruß
                      Klaus
                      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #687

                      @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                      da ist was falsch, muss heissen
                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

                      Gruß Udo

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ubeckerU ubecker

                        @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                        da ist was falsch, muss heissen
                        13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #688

                        @ubecker
                        Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Trapper

                          @pezi
                          Hi Pezi,
                          das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:

                          _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false

                          Register vs isolarcloud.png

                          Dank und Gruß
                          Klaus
                          Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #689

                          @trapper

                          Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @trapper

                            Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.

                            T Offline
                            T Offline
                            Trapper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #690

                            @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

                            Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                            Hier meine Modbus Einstellung

                            ModbusEinstellung.png

                            ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T Trapper

                              @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

                              Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                              Hier meine Modbus Einstellung

                              ModbusEinstellung.png

                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #691

                              @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                              7f0e7f99-ee47-4dae-8f4b-7ad3a338d628-image.png

                              Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.

                              Gruß Udo

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Trapper

                                @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB

                                Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                                Hier meine Modbus Einstellung

                                ModbusEinstellung.png

                                G Offline
                                G Offline
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                #692

                                @trapper
                                Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G GombersIOB

                                  @trapper
                                  Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  Trapper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                  #693

                                  @gombersiob

                                  Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt

                                  @ubecker
                                  hinterer Port

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Trapper

                                    @gombersiob

                                    Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt

                                    @ubecker
                                    hinterer Port

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #694

                                    @trapper
                                    Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.

                                    Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                                    Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @trapper
                                      Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.

                                      Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                                      Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Trapper
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #695

                                      @gombersiob

                                      Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                      Trapper Modbus Register.txt

                                      G ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Trapper

                                        @gombersiob

                                        Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                        Trapper Modbus Register.txt

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GombersIOB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #696

                                        @trapper
                                        Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Trapper

                                          @gombersiob

                                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                          Trapper Modbus Register.txt

                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #697

                                          @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @gombersiob

                                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                          Trapper Modbus Register.txt

                                          Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.


                                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                          5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                          5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                                          5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                          13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                          13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                                          13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                                          13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                          13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                                          13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                          13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                          13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                                          13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false

                                          ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.

                                          Gruß Udo

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe