NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
Möglicherweise im Moment nichts.
-
Hallo zusammen,
Aktueller Stand:
Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
(siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?Danke und Gruß
Hartmut
-
Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
-
@berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter) -
Genau.
IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
-
@berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
-
-
@hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln -
post kann ignoriert werden
-
Kurz OT:
Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.Edit:
Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) -
Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
-
Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
Danke
Gruß
Klaus -
@trapper
Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.Wo genau liegt Dein Problem?
Gruß
Peter -
@pezi
Hi,
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
Gruß
Klaus -
@trapper
Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
-
@pezi
Hi Pezi,
das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:_address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false falseDank und Gruß
Klaus
Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch -
@trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
-
@trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
da ist was falsch, muss heissen
13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false -
@ubecker
Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll. -
Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.